狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 小區裝變壓器的美式箱變和電纜選擇

    小區裝變壓器四棟樓小區,每棟100戶,按每戶七個千瓦,配兩個美式箱變,該用多大的?每棟樓一路進線,變壓器出線該用多大的電纜?知道的幫幫忙哈,不勝感激。或者有更好的方案提供的,可以聯系下

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會(huì )產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡(luò )開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡(luò )過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會(huì )有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎?

    220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上啊? 大家各抒己見。

  • 三臺變壓器如何聯絡(luò )????

    一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡(luò )?最好有圖紙。謝謝。

  • 商業和辦公可以共用變壓器嗎?

    一辦公樓附帶群樓為商業,低壓運行方式為低壓段采用單母線分段運行,兩臺變壓器之間的母聯開關。方案一:一般的做法是辦公的用兩臺變壓器(兩臺之間母聯),商業的用兩臺變壓器(兩臺之間母聯)。方案二:辦公下班之后才是商業的高峰,商業與辦公基本是不同時間錯峰運行兩臺母聯的變壓器一臺為辦公一臺為商業,這樣以后可以根據使用情況報停變壓器。我查到的所有項目都是按方案一做的,請問有不有誰知道方案二可不可行,最好能提供相關的案例。謝謝了!!!

  • 【請教】關于配電變壓器問題

    關于附件中的電線圖有幾個問題想請教版主:1. 變壓器P42-LT-8202A和P42-LT-8202B的繞組是Dyn11,變壓器P42-LT-8202C和P42-LT-8202D的繞組是Dd0,為什么要這樣配置變壓器?這么做的好處是什么?2. 變頻器為什么要同時通過兩個配電盤ESP SWBD-1、ESP SWBD-3或者ESP SWBD-2、ESP SWBD-4供電?3. 低壓配電盤P42-LS-8206的作用是什么?是否可以不要這個配電盤?

  • 開關變壓器的好壞如何判斷

    在檢查繞組電阻還是通路的情況下,判斷開關變壓器的好壞,有四個辦法:1、代換法 , 用好的變壓器代換試驗。或用懷疑壞的,裝到其它電路上試驗,得出判斷;2、用電壓/電流瞬時法檢測,同時測量兩只變壓器，對比檢測數據。在二次繞組用1.5V電池瞬時接入,測量一次繞組的(感應)短路電流值;對比感應電流值嚴重偏小的,變壓器即是壞的。3、變換兩種測量方法 , 如2方法,測量得出感應電流值后,

  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。

  • 2000kVA變壓器室怎么布置?

    剛接手一工程,要新裝一臺2000kVA變壓器,變壓器室內原有一臺1600kVA和315kVA變壓器兩臺。還沒有做過這么大容量變壓器室的布置,2000的變壓器外廓到周圍的墻以及門的安全距離多少啊?和1600變壓器相鄰,那他們倆之間的距離多少,是不是需要隔墻啥的?希望各位前輩能給點指導,謝謝!

  • 關于電站變壓器選擇的問題?

    關于電站變壓器選擇的問題?

    遇到這樣一個問題,新建一個110 的變電所,承擔 10kv 計算負荷 S10=17.17MVA, 承擔 35kv 的計算負荷 S35=30.89MVA, 接線如圖: 現在的問題是, 1 :火電廠

  • 有關牽引所整流變壓器的

    有關牽引所整流變壓器的

    設計里說“牽引整流機組由整流變壓器和整流器組成,兩臺整流變壓器二次側輸出電壓相位角相差15°,并聯運行構成等效24脈波直流電源。” 連接組別:Dy5/Dd0(順時針移相7.5°),Dy7/Dd2(逆時針移相7.5

  • 電力變壓器為何要定期保養?

    變壓器是開關電源的關鍵器件,詳細了解并掌握開關電源變壓器技術參數是非常必要的。電力變壓器是一種靜止的電氣設備,是用來將某一數值的交流電壓(電流)變成頻率相同的另一種或幾種數值不同的電壓(電流)的設備。 電老虎平臺認為只有做好保養才能讓您電力變壓器始終保持最好的狀態。 下面就來說說電力變壓器要定期保養。 ①、油樣化驗——耐壓、雜質等性能指標每三年進行一次,變壓器長期滿負荷或超負荷運行者可縮短周期。 ②、高、低壓絕緣電阻不低于原出廠值的70%(10MΩ),繞組的直流電阻在同一溫度下,三相平均值之差不應大于2%,與上一次測量的結果比較也不應大于2%。 ③、變壓器工作接地電阻值每二年測量一次。

點擊加載更多

美式變壓器

美式變壓器專題,為您提供美式變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與美式變壓器 相關的專業交流討論,更多美式變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

變壓器磁芯

功放變壓器

丰满的少妇愉情HD高清果冻传媒 | 欧美日韩人妻精品一区二区三区| 69天堂| 曰韩av| 国产精品毛片久久久久久| 自偷拍在线精品自偷拍2019| 91超碰在线| 一本无码AV| 欧美日韩黄片儿| 久久久伦理| 无码少妇一区二区三区色欲av| 久久婷婷色综合| 超碰人人模人人爽人人喊| 大香蕉欧美| 日韩346av| 中文字幕无码成人免费视频| 人妻极品网| 乱伦熟女视频| 国产成人亚洲精品无码青APP| 日本久久久久| 色哟哟哟综合| 2021在线精品自偷自拍无码| 中文字幕 日韩精品 高清无码| 日韩色综合| 亚洲.国产.欧美一区二区三区| 51超碰| 精品久久无码一区| 老色网| 久久精品国产精品亚洲毛片| 哈尔滨熟女白浆91九色| 色综合啪| 久久精品国产999久久久| 久久综合中文网| 婷婷丁香五月深爱憿情网国产| 欧美日韩九区| 欧美人成电影一区二区| 九9热这里只有真品| 成人国产免费| 成人AV鲁丝片一区二区免费| 鲁死你资源站亚洲av一级aⅴ| 和平区|