我們這有一變壓器315KVA,負荷由兩臺90KW破碎機,其余八臺小電機,共232KW.變壓器離配電室約300米,請問變壓器至配電室該用多粗的線。是地埋的。
有一住宅樓,195戶,一二層商業網點,計算功率住宅4KW*195=780KW,商業網點126KW總功率=780*0.2+126*0.8=257KW,選315KVA變壓器滿足要求嗎?
小工程施工,請指教!
圖紙簡介: 新建簡易箱變一座,容量為315kVA。箱變電源引自110kV變電站10kV天大線3#高分箱接電,在3#高分箱旁邊新建1座1進4出的高分箱,由新建的高分箱向東北敷設高壓電纜約100米經新建的1#桿到用戶新建315KVA簡易箱變。接電桿安裝真空斷路器和高壓計量箱等設備。計量采用高供高計,計量裝置安裝在新建接電桿的高壓計量箱內,計量電能采用全電子多功能表,并加裝斷相計時儀和計量采集終端。計量的變比為20/5A。圖紙8張,含高分箱電氣主接線圖、315kVA簡易箱變電氣主接線圖、平面布置圖、高壓組合計量箱及真空斷路器安裝圖。 <
是車間附設式變壓器室,高度是多少?按規范要求必須做儲油池,儲油池怎么做?把室內地坪用混凝土板架高1米(或950)后,下面的空間是做儲油池的嗎?我還看到現場有不象上述做法那么做的,只在地面上做了兩個混凝土’梁"之類的東西,變壓器下兩個導軌安裝在上面,那所謂的儲油池在那里?這么做可以嗎?各位大俠,有沒有國標圖籍或者您設計過的變壓器室,給小弟一分看看,感激不盡!!
315KVA桿上變壓器,變臺上自動無功補償裝置不能投運,經供電局檢查是熔斷器被燒毀,他們說是雷擊導致,請問大家可能嗎?變壓器是供電局管理,由此導致功率因數低被罰款,應該由用戶來承擔責任嗎?
請版主手下留情,不要刪貼。這個題目看起來好象和供配電不相關,但我問這個問題,就是想確定一下供電方案。一辦公樓內的空調負荷是季節性負荷,大概200kW左右。據我所知,對于大工業用戶(大于315kVA),電費由三部分組成:基本電費,有功電費,無功電費。但對于變壓器大于315kVA的辦公樓,我不知道是不是按這個方式記費。這里記費方式直接影響到選擇幾臺變壓器。我如果選一臺變壓器,按照大工業用戶的記費方式,每年至少多交2萬的基本電費,那供電方案肯定不合理。很明顯應該選兩臺變壓器,空調變壓器不用時就斷電。但如果不是按大工業用戶記費,僅僅按電表記費,我仍然選兩臺變壓器,初投資就會(huì )增加好幾萬,因為增加了幾臺配電柜。那我覺得就是選一臺變壓器比較合理了。所以,請各位指點一下,謝謝!
一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡(luò )?最好有圖紙。謝謝。
今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上啊? 大家各抒己見。
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會(huì )產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
戶外315kVA變壓器兩個月內燒了2次跌落式熔斷器保險都是C相,請各位大俠分析下原因?一次在上班中,一次是下班晚上7點鐘左右。用電為工業用電,五金廠
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
315KVA變壓器低壓銅排國標配多大?計算電流480A,最大不超720A,本人設計配了60*6銅排,.但是地方設計院配了60*8.請問有必要配60*8那么大嗎?為什么?
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡(luò )開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡(luò )過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會(huì )有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
315kva變壓器
315kva變壓器專題,為您提供315kva變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與315kva變壓器 相關的專業交流討論,更多315kva變壓器相關內容請訪問