狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 增壓泵桿上160kvA油浸變壓器

    增壓泵桿上160kvA油浸變壓器

  • 160KVA變壓器低壓側開關的選擇

    160KVA變壓器低壓側開關額定電流我選的300的,電纜選的150的,審圖的說我開關選大了讓用250的(是建議)。我覺得250的應該是正好夠用,為了保險是不是應該放大一個檔次。各位同行你們是怎么選擇的?說來聽聽探討一下十分感激!

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡(luò )開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡(luò )過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會(huì )有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎?

    220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 三臺變壓器如何聯絡(luò )????

    一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡(luò )?最好有圖紙。謝謝。

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上啊? 大家各抒己見。

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會(huì )產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • 配電問題求助 160KVA變壓器帶90KW電機

    160KVA變壓器帶90KW三相異步電動機 ,電機采用星三角啟動方式請問變壓器能否使用.

  • 關于變壓器阻抗Uk是如何驗算的

    現設計的型號3150KVA 10KV/0.4KV Uk=8%,因為考慮到成本,想改成6%的變壓器。 詢問設計院后給了如下內容:高壓側直接選擇的31.5KA短路電流  低壓側選擇開關Ics一般都是按照500MVA來選擇的 請教各位專家,知道這些內容能計算出變壓器的Uk嗎

點擊加載更多

160kva變壓器

160kva變壓器專題,為您提供160kva變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與160kva變壓器 相關的專業交流討論,更多160kva變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

250kva變壓器價格

12v電源變壓器

久久久精品妓女影院妓女网| 在线 无码 秘书| 国产经典自拍| 超碰在线视| 艹无码人妻av一区系列| 极品粉嫩嫩模大尺度无码| 东北无码| 久久久久宅男午夜电影网| 中文字幕在线观看毛片| 亚洲精品乱码久久久久久主播| 杭锦后旗| 日本天堂在线观看| 美日韩久久| 国产最猛性xxxx69交| 美女被出白浆| 色综合久久久无码网中文| 综合网在线视频| 亚洲码欧美码小说| 亚洲 欧美 日韩 图片| 国产激情视频在线观看| 一级黄色片网站| 欧美色,四季亚洲日韩| 免费午夜爽爽爽www视频十八禁| 五码一区二区三区| 久久www免费人成_看片中文| 无码人妻精品一区二区蜜桃网站| 曰本久久影视一区二区| 欧美激情国产视频一区| 久久精品国产亚洲AV无码VR| 黄色一级片网站| 另类久久| 97伦伦午夜电影理伦片| 尤物视频在线播放| 成人h动漫大全| 亚洲激情在线观看| 在线精品亚州欧洲第一页| 成人免费av一区二区三区| 揄拍成人国产免费看| AV3区| 大色欧美3| av天天看|