一 電氣設備運行中的幾種工作狀態1、運行狀態:是指某回路中的一次設備(這里指隔離開關和斷路器;如移開柜是指高壓一次隔離觸頭和二次隔離觸頭均在接通)均處于合閘位置,電源至受電端的電路得以接通而呈現的狀態為運行狀態。2、熱備用狀態:是指某回路中的斷路器已斷開,而隔離開關(或高壓一次隔離觸頭)仍處于合閘位置時的狀態為熱備用狀態。3、冷備用狀態:是指某回路中的斷路器及隔離開關均處于斷開位置時的狀態為冷備用狀態。4、檢修狀態:是指某回路中的斷路器及隔離開關均已斷開,同時按照在全部停電或部分停電的電氣設備上工作時,保證安全的技術措施的有關規定,懸掛了臨時接地線(或合上了接地刀閘),并懸掛好標示牌和裝設好臨時遮欄,處于停電檢修的狀態為檢修狀態。二 什么是倒閘操作倒閘操作就是將電氣設備由一種運行狀態轉換到另一種運行狀態。也就是:接通或斷開斷路器、隔離開關、直流操作回路;推入或拉出小車斷路器;投入或退出繼電保護;給上或取下二次隔離觸頭;拉開或合上接地開關以及安裝和拆
各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,
(1)處理事故的倒閘操作,在情況緊急時,可先行操作,事后向上級匯報,并作記錄。 (2)單項設備的倒閘操作,如操作一個隔離開關時,不填寫操作票。 (3)拆裝一組臨時接地封線時,可不填寫操作票。 (4)在控制盤上遙控操作斷路器或隔離開關時,可不填寫工作票。 (5)為已損壞的設備脫離電源、隔離時,不填操作票,但應盡快報告調度作記錄。此類操作還有
一、電氣設備運行中的幾種工作狀態1、運行狀態:是指某回路中的一次設備(這里指隔離開關和斷路器;如移開柜是指高壓一次隔離觸頭和二次隔離觸頭均在接通)均處于合閘位置,電源至受電端的電路得以接通而呈現的狀態為運行狀態。
有一個改建工程,地上辦公樓,地下兩層。配電室和消控室放在地下一層。因地下停車效率太低,現,考慮將人防放在地下二層,地下一層停車,非人防區。消控室和配電室可以取消么,若不可以,移動位置是否可行。目前,該地塊僅有本棟辦公樓。
地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少?
大家好,有個問題一直想請教一下.平時看到一些圖紙,有些直接由市電共給,有些要設自己的配電室甚至要考慮變壓器(我們這的好多圖紙,我看除了小區,一般都是直接接市電網).不知道在什么情況下(工程項目多大或是用電負荷多大)要考慮單獨的配電室,變壓器等.謝謝啦!
大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,最好是標明出處(即那本規范里的那條)????不勝感激!!!!!!!!!!!!!!!
我們有個住宅項目,現在到初步設計階段了,現在建筑專業要求向他們提配電室尺寸.現在根本就不知道有多大的柜子,有幾個柜子,怎么提啊???
一個住宅工程,地下室內,水暖管道沒有地方走了,要穿過配電室,建筑給隔一下,我不讓?zhuān)麄兙妥屛艺乙幏叮恢膫€(gè)規范上面有,求助各位,多謝
看看有這樣的配電室嗎
在一裝機容量為240KW的配電室里,如何進行空調消除余熱?已知室外平均溫度為36度,室外計算溫度為41度,地點在北緯20度,東經73度的地區,房間大小為6.75x5.65x3.1米,要求室內溫度為35度,整體式(窗式)空調可以嗎?如何選型設計空調?
高低壓開關柜能不能靠墻布置?能靠墻布置的話,距離是多少呢?要是高低壓柜在一間屋子里,背對背布置的話,高低壓柜之間的距離取多少呢?有人知道的話,再說一下在什么規范或者圖集里!謝謝
由于現場管理疏忽導致小挖機把剛做好不久的配電室80CM高度的擋土墻傾倒10CM,現用長板頂回去,現有角鋼部分或鋼筋,求加固辦法
如題:victory: :time:
地下10kV配電室對高壓柜和低壓柜類型有沒有限制?比如高壓只能用中置式不能用環網柜,低壓不能用GGD,只能用GCS!謝謝
我來自江蘇,是一名小區的供配電設計師,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜!可是居民用電都是采用的三相五線制,那么PE是哪里引來的?是不是N線在表箱里面分出來的! 另外,地下配電室和地面配電室有什么不同?我注意到,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜!為什么要這樣設計? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜?如果不是采用4+1的電纜,那么我們什么時候用到4+1的電纜? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎?
哪位大俠告訴我一下,關于配電室的以下材料怎么提,具體用在哪里?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,滿意答案有獎勵哦!!!!感謝感謝~~~
配電室有4臺1250KVA變壓器,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室。我是按變壓器的40%負載,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷。
配電室倒閘