狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 成套設備的控制柜放在一起,需要按照配電室布置么??

    我們廠房改造,以前是幾個大的成套設備的控制柜放在一個操作室里,靠墻放置的,現在要增加幾套控制柜,重新設計的話是不是得按配電室的標準進行設計?? 在哪個電氣設計規范里有明確的說明???

  • 配電室(電氣室)的溫度如何控制?

    請問在室外計算溫度為45度,室外日均溫度為37度的條件下,配電室用軸流風機通風方式可以冷卻嗎?利用通風方式能保證電氣室低于35度嗎?能用的話,通風量是多少呢?不能用排風方式的話,那么采用什么空調呢?配電室大小5.1mx3.9mx5m,配電室為100KW的電機送電 請朋友們指教。 急!急!急!

  • 怎樣快速熟悉新配電室控制范圍?

    我們單位新從物業公司接手一個新配電室,有十臺變壓器,雙路供電,因為物業公司沒留下原始資料,有很多開關上也沒有標志,不知道具體控制哪條線路,供電現場離配電室又比較遠,請問,有什嗎簡便的方法,讓值班員盡快熟悉每個開關控制的負荷和具體位置,是不是除了每條線路挨個核對,沒有其他的方法了?謝謝。

  • 低壓配電室控制柜是否需要設現場設備的按鈕

    現場設備離配電室比較遠,從低壓配電室控制柜配電出來,現場設控制按鈕箱,低壓配電柜上是否還有必要設控制按鈕了,覺得設了沒機會(huì )用,在配電室也觀察不到現場情況。

  • 配電室已有雙電源轉換消防控制柜還要加雙電源轉換嗎

    低壓配電室雙路低壓電源進線,瓶有雙電源轉換,消防泵房離配電室100多米,有必要從低壓配電柜引兩條電纜至消防控制柜并在消防控制柜加雙電源轉換嗎?請大家指點一下,平時大家都怎么做的?有時候消防泵控制柜不加雙電源轉換好像審圖通不過,但我認為好像沒必要再加了。大家討論一下啊。。謝謝

  • 配電柜到PLC控制柜的配電問題

    PLC控制柜,從配電柜取電AC 220V電源,有幾個問題請高手幫我看下,謝謝。1.用2芯還是3芯(帶PE)電纜呢? 2.PLC柜接地是通過本身槽鋼底座接地還是通過3芯電纜中PE連接到配電柜內的PE排接地呢?3.如果 PLC柜本身已經通過槽鋼底座接地,3芯電纜的PE線也接地了,這樣重復接地是否會(huì )有問題?

  • 求助,有兩面10KV電機的控制柜能放在低壓380v的配電室里嗎?

    有兩面10KV電機的控制柜(1200KW和750KW)能放在低壓380v的配電室里嗎?有沒有什么禁忌,我的低壓配電室里可能還有一些總線設備,高人指點一下,謝謝

  • 消控室和配電室時候可以不設?

    消控室和配電室時候可以不設?

    有一個改建工程,地上辦公樓,地下兩層。配電室和消控室放在地下一層。因地下停車效率太低,現,考慮將人防放在地下二層,地下一層停車,非人防區。消控室和配電室可以取消么,若不可以,移動位置是否可行。目前,該地塊僅有本棟辦公樓。

  • 按照什么要求設置配電室?

    各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,

  • 還是配電柜和控制柜靠墻安裝的問題

    關于制冷機房和水泵房里的電源柜控制柜是否可以靠墻安裝,各個廠家好像都有些可以靠墻安裝,從前面接線的柜型,比如施耐德B柜就可以靠墻,但是如果靠墻,規范里是不是容許呢,審圖會(huì )不會(huì )提問題,規范里好像沒有明確寫可以靠墻的,幫忙解答,謝謝。

  • 配電室中控制電纜的作用?如圖

    配電室中控制電纜的作用?如圖

    在做配電室中.高壓柜前面都會(huì )有控制電纜橋架...我想問大家一下.這個控制電纜有什么作用呢??(和變壓器有什么關系??)

  • 小的管理站怎么確定配電柜(控制柜)

    有時要碰到很小容量的用電設備,真不知怎樣確定配電柜容量,也不知如何做?想請教一下,哪位知道請告知!謝謝!就是容量在0.5Kw及以下的用電設備。

  • 配電室內電氣火災報警控制器報警求租

    畫圖時把電氣火災報警控制器安裝在配電室的墻上了,并與區域火災報警控制器連接,現在現場出現問題了,電氣火災報警控制器出現報警現象并且顯示500+,之前只要制水機一啟動就報警運行一段時間就沒事,現在有時候運行一段時間也會(huì )報警,不報警的時候顯示也是100+,甲方說按復位后就不叫了,制水機廠家來測量設備也沒有漏電的情況。問題來了,個人認為如下三點就指點,1.報警器出現故障因為按復位后就沒事了不報警,2.制水機出現問題廠家堅持自己的東西沒問題,3.報警器里配電箱太近產生干擾誤報警。 有遇到過或者懂行的老師給解答解答,小弟在此先謝過了。

  • 某藥廠可燃氣體探測器,配電及控制柜

    某藥廠可燃氣體探測器,配電及控制柜

    各位大俠給點評價,此乃偶的去年的項目。

  • 廠家成套的電氣柜屬于配電柜還是控制柜

    在爆炸危險環境電力裝置設計規范里面規定,在防爆2區配電柜應采用隔爆型,而控制柜可以采用正壓型。現在有些工藝設備廠家會(huì )配套一個電氣柜,里面一二次元件都有,這個電氣柜屬于配電柜還是控制柜?配電柜和控制柜的區別是怎樣的?

  • 10kV配電室開關柜一二次控制原理圖

    圖紙簡介: 本圖紙為一套10kv高壓開關柜一二次原理設計,主要包括:高壓配電系統圖,10KV計量柜二次原理圖,10KV分段柜二次原理圖,1#進線總柜二次原理圖,1#PT柜二次接線圖等。 投稿網友: eedesign 上傳時間: 2

  • [分享]低壓配電柜控制柜6大保養必備

    [分享]低壓配電柜控制柜6大保養必備

    一、目的確保低壓配電柜和各設備控制柜的正常安全運行。 二、 范圍適合低壓配電室配電柜,各設備的控制柜視具體情況參照有關條款執行。 三、職責由機電安裝維修工程部維修組每半年對其進行一次全面檢查保養,并以最短的停電時間完成保養工作。 四、內容 1、準備工作: A、在配電柜停電保養的前一天通知住戶停電起止時間。 B、停電前做好一切準備工作,特別是工具的準備應齊全;并以最短的停電時間完成保養工作。 2、保養程序:   A、實行分段保養,先保養保安負荷段。   B、停保安負荷電,其余負荷照常供市電。斷開供保安負荷市電的空氣開關,斷開發電機空氣開關,把發電機選擇開關置于停止位置,拆開蓄電池正、負極線,掛標示牌,以防發電機發送電。   C、檢查母線接頭處有無變形,有無放電變黑痕跡,緊固聯接螺栓,螺栓若有生銹應予更換,確保接頭連接緊密。檢查母上的絕緣有無松動和損壞。 

  • 變配電室的電氣安裝及質量控制論文

    摘要:10kV配電室對電力系統的正常運行、人們的生活用電、生產的工業用電起著舉足輕重的作用,擔任著不可或缺的重要角色。10kV變配電室的電氣安裝和質量控制對于保障電能安全、可靠、保質、保量的輸送至用戶端,滿足人們生活和生產需求具有重要意義。文章討論了其電氣安裝的選擇和質量控制,對于10kV變配電室的優化具有指導意義。關鍵詞:10kV變配電室;電氣安裝;質量控制 作為配送電能至用戶的重要設備,配電室在人們的生活中必不可少。作為電力系統最為常見的10kV配電室對電力系統的正常運行、人們的生活用電、生產的工業用電起著舉足輕重的作用,擔任著不可或缺的重要角色。因此,10kV變配電室的電氣安裝和質量控制對于保障電能安全、可靠、保質、保量的輸送至用戶端,滿足人們生活和生產需求有著積極的促進作用。110kV變配電室的電氣安裝 10kV變配電室承擔將從電網接收到的10kV電壓變換為0.4kV低電壓的變換和分配電能的角色,是連接電網和用戶端負荷的橋梁,并擔負保護、計量和分配等功能。變壓器、斷路器、母線、配電柜、電力電纜及相關的繼電

  • 低壓配電柜、變頻控制柜的布置方案

    在配電間里距墻1米遠布置一排配電柜;然后距此排配電柜2.5米遠布置一排變頻柜,不過兩排柜非面對面布置,而是第一排配電柜的正面對著第二排變頻柜的后面,這樣布置可以不?

點擊加載更多

配電室控制柜

配電室控制柜專題,為您提供配電室控制柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電室控制柜 相關的專業交流討論,更多配電室控制柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

配電室膠皮

配電室擋鼠板高度

美日韩色| 91久久精品www人人做人人爽| 久久综合九色综合欧美就去吻| 久久精品国产99久久丝袜| www久久九ww| 国产在线拍揄自揄拍无码| 久久人人爽人人爽| 亚欧AV婷婷久久| 无码精品人妻一区二区三区人妻斩 | 国产无码网站| 国产美女精品一区二区三区| 龙南县| 老司机久久精品| 色婷婷基地| 免费的欧美中文字幕| 日韩一区二| 欧美伊人久久大香线蕉综合| 欧美精品V国产精品V日韩精品| 91丨九色丨国产熟女1| 精品无码国产2020视频| 亚洲伊人成综合人网站| 综合av户外| 丁香香五月激情| 97人人草| 中国videosex高潮对白| 日韩制服中文第一页| 人妻夜夜爽天天爽一区| 九九在线中文字幕无码| 亚洲Av无码Av日韩Av网站| 日本免费高清一本大道| 青青草成人AV| 激情综久久| 中文字幕乱码在线第一区观看第一| 九九专区一线二线三线| 91精品国产综合久久久蜜臀粉嫩| 人人舔人人操| 国产高潮刺激叫喊视频| 日韩欧美一级黄| 欧美精品特级黄片免费看| 久久国产小视频| 欧美精品老司机|