北京配電室安全管理規范最新版,供各位同行參考學習。
知識點:安全管理
企業配電室是需要加強安全管理的位置,下圖是一個整體解決方案示意圖: 附配電間安全管理上墻看板 配電間應配置的安全用品 安全警示標識、地面劃線、火災報警系統、滅
為什么配電箱會(huì )爆炸? 配電箱爆炸是由短路引起的。平時使用的電線短路會(huì )發出較大的聲響和火光,配電箱距離電源較近,短路電流比平時短路大得多,配電箱里面的母線排截面大,短路時短路電流形成的瞬間高溫和強大的電動力,就會(huì )合成爆炸氣浪,將配電箱炸開。
有一個改建工程,地上辦公樓,地下兩層。配電室和消控室放在地下一層。因地下停車效率太低,現,考慮將人防放在地下二層,地下一層停車,非人防區。消控室和配電室可以取消么,若不可以,移動位置是否可行。目前,該地塊僅有本棟辦公樓。
各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,
小區設計時,變電所經常還隔出一間分配電室,此分配電室經常是放一些消防應急箱,請問:業主入住后,該分配電室是由物業管理還是歸供電局管?鑰匙誰保管?
我來自江蘇,是一名小區的供配電設計師,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜!可是居民用電都是采用的三相五線制,那么PE是哪里引來的?是不是N線在表箱里面分出來的! 另外,地下配電室和地面配電室有什么不同?我注意到,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜!為什么要這樣設計? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜?如果不是采用4+1的電纜,那么我們什么時候用到4+1的電纜? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎?
哪位大俠告訴我一下,關于配電室的以下材料怎么提,具體用在哪里?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,滿意答案有獎勵哦!!!!感謝感謝~~~
我們廠新建了個車間,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......
如圖所示,變配電室位于室外坡道下,距離主體樓只有不到3米的距離,現在主體內沒有設配電室,變配電室內設有兩臺高壓柜,兩臺變壓器,12臺低壓柜,我的想法是低壓出線要引到主體樓內只能是先通過電纜埋地的方式引入到廢料收集室,再通過橋架敷設到各個配電箱,但不知道這樣是否可行?哪位高手幫我解決一下啊,感激不盡!!!!
請教大家一個問題,10kv配電室內的照明,單管熒光燈,應急單管熒光燈,雙管熒光燈,應急雙管熒光燈,這些燈具的數量怎么來定呢?還有擺放的位置?@紅蘋果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa
請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
處理廠區設計的是室外變電箱柜,三相五線的TN-C-S系統,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,配電箱需要重復接地嗎?如需要重復接地,是否接到配電間的環形扁鐵上面?
最近在嘗試開發一款有效的配電系統管理軟件,初步的想法是,不需要自己逐一輸入數據,而是可以直接從現有的竣工圖紙上獲得,這樣就可以大大較少我們的輸入工作, 而且可以提高準確性,有了所有配電盤的相關數據,我們就可以做很多工作,比如,生成各種匯總表格,如電纜表,盤柜清單,盤柜表,進一步的包括短路計算,保護整定配合,直至最后的系統配置的可靠性分析,對配置薄弱點的優化提示,你還可以把所有的運行維修記錄鏈接進去,把它作為一個你配電系統的數據平臺,把所有的記錄,表格,都鏈接進去,甚至包括實時運行數據的動態鏈接,這樣你每天的工作就只需要打開這個數據庫,一切盡在眼中,而不需要自己去查找各種記錄,圖紙,設備的運行時間等等。這樣就為進一步的智能化打開了大門。下面給大家展示一下我進展的情況,希望和大家共同思考和探討。讓我們的日常工作變得更輕松。 這是在excel里面做的一個簡單配電系統的模擬圖,類似與我們設計中的干線圖,電盤間關系通過這個圖可以一目了然。里面的每一個盤柜名稱都是一個鏈接,可以把你帶到它的下一層,盤柜表。
知識點:供配電管理
配電室有4臺1250KVA變壓器,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室。我是按變壓器的40%負載,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷。
地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少?
配電室管理
配電室管理專題,為您提供配電室管理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電室管理 相關的專業交流討論,更多配電室管理相關內容請訪問