變電室、配電室的送排風機是否該屬于消防設備,我查閱有關圖紙,變電室的風機有的作為消防設備,有的不是。配電室我一般不做為消防設備。各位指教一下
請問在室外計算溫度為45度,室外日均溫度為37度的條件下,配電室用軸流風機通風方式可以冷卻嗎?利用通風方式能保證電氣室低于35度嗎?能用的話,通風量是多少呢?不能用排風方式的話,那么采用什么空調呢?配電室大小5.1mx3.9mx5m,配電室為100KW的電機送電 請朋友們指教。 急!急!急!
本電房設在車間內,低壓室面向車間,因低壓室有電容柜在,如考慮通風問題,開高窗的話對車間有否影響?如不開,對低壓室有否影響?
有一工程,離總配電室有180米,照明計算負荷332.8KW,空調動力計算負荷394.68KW,給EPS供電的常用、備用各65KW,消防常用、備用各69.5KW。全國電氣技術措施上 P13有 低壓線路的供電半徑一般不宜超過200M,當供電容量超過500KW(計算容量),供電距離超過200米時,宜考慮增設配變電所。那么,這個工程是否應該設變電所?還是只設分配電室就可以了?
400/220低壓配電室,內部只放置幾個遞延配電柜的,現在凈高只有2380mm,能滿足要求嗎?選用XL-21柜子,高度是1800mm,柜頂走橋架,而且配電房設在地下室最低層還需要抬高的我是思路是,在地下室做好排水設施,地面抬高100,柜子落地100安裝,這樣柜頂上空只有380mm高度了,能安裝橋架嗎?
大家在作低壓配電室接地的時候,是設計一個等電位端子箱還是直接接地啊?1、如果是新建配電室,是不是在室內距地300的地方設置接地端子板,然后在室內設置距地300的環形接地扁鋼嗎?2、設置等電位端子箱。3、把接地扁鋼引到室外,跟接地極連接。大家常用的是哪種方式?
菜鳥弱弱的問下,地下室中的變電所、高低壓配電室是不是必須設置機械排風和補風成套的系統。其他區域的風管可以橫穿變電所、高低壓配電室?謝謝大俠指點?
兄弟姐妹們過年好啊~!先給大家拜年了!如標題所示,請各位高人給予指教~!小弟在這里先謝謝各位啦~!:)[ 本帖最后由 ufo_516 于 2009-1-26 13:28 編輯 ]
配電室和變電所是一樣的東西么?一個住宅小區,有兩路高壓進線,設有三個地上的變電所,有個約一萬五千平的地下車庫。請問地下車庫需要設配電室么?要是需要的話,應該多大呢?小區總負荷不算車庫大概6400kw吧。小區里有大概10棟13層高的住宅,一層是小共建,需要設發電機組么?要的話發電機房大概要多大?謝謝賜教啊!
某生活污水處理站,工藝專業預留了一間低壓配電室。配電室是長方形6000x3500x5000(mm),但是短邊靠墻處有400x400(mm)水溝。由于配電室沒有其它地方布置,現在考慮砌一堵墻隔斷配電室和水溝,不知道這樣可行否?如果可行,隔斷那堵墻有什么要求?謝謝![ 本帖最后由 kerinf 于 2010-11-12 09:42 編輯 ]
我這有一個低壓配電室,有兩段母線,分段運行,由兩臺1250KVA油變壓器(10KV72.17A/400V1804.3A)供電。現在正常Ⅰ、Ⅱ電流基本都在1000A左右,現在要添加一套設備,打算現場設配電箱,主要設備有1臺風機電機185KW,3臺110KW水泵(2用1備),那么新增負荷就有185+110*2=405KW,再加其它小設備,正常運行時約要450KW容量,該怎么引電源呢?沒做過這方面的計算,請教各位。全部從1段上接有點不夠吧,原來的1000A,再加上新增設備的大約800A,快要超過變壓器額定電流了,不行吧?這樣的話是不是得分兩段引呢?請各位給個方案,以及要用的電纜大小另外如里變壓器是1600KVA的油變(2次電流是2309.4A),那么加450KW應該是沒有問題吧,但是呢我還有個問題,是否還需要考慮電機啟動電流的容量?
本帖最后由 ee_hyh 于 2014-9-17 15:56 編輯 新人求教,低壓配電室主母線什么時候需要分段?對這個問題很困惑
1、在供電時商業用電和居民用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定?2、供電時動力用電與非動力用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定?3、動力用電與非動力用電是否要分別計量?
配電室有8臺干式變壓器,容量分別是800KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA各兩臺。在配電室巡檢時,突然出線很大的嗡嗡聲,就像給變壓器送電時那種響聲,維持了5秒左右就消失了,之后也會(huì )出現,但是每次間隔時間幾小時,十幾個小時,甚至幾天。目前位置已經連續2天沒出現這種異響,但是配電室里多出了一種很低沉、但是很清晰的嗡嗡聲。所有變壓器逐步測溫,聽聲音都正常。目前只發現有一臺2000KVA變壓器的進線柜母排上6個穿心式電流互感器(3000/1)全部開裂(塑料外殼)。想請教各位如何確定是哪里出來的聲音,可能會(huì )是什么問題
知識點:箱式配電室
各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,
我單位為煉油廠,配電室低壓進線保護原來一直沒有重視,現在想整定一下,考慮了很久,沒有一個滿意的結果,基本思路如下: 過流長延時動作值,取為:變壓器低壓額定電流的1.2倍,2倍動作時間:60s,短延時:取為變壓器低壓側最小短路電流的0.8倍,時間:0.4s,速斷不動作,以便與上下級配合,不知道如何,請有經驗的同仁,或做過這類保護的,指導一下。低壓進線,有沒有一定之規。謝謝。
工廠有一35KV變電站,站內值班人員要求在低壓配電屏室內安裝洗手盆,以洗刷用,請問對低壓配電室內安裝給水設施有沒有什么規定?
是不是室外高壓電纜要通過這個開關站,然后再通過這個開關站進入建筑的高低壓配電室?謝謝。
新鄉某企業低壓配電室溫度在通風條件下達到42℃,甲方向采用中央空調降溫至30℃,該房間290平方,高8米,配電柜如下:250kw配電柜20個,45kw配電柜8個,220kw配電柜1個,200kw配電柜1個,132kw配電柜1個,110kw配電柜1個,所以配電柜均帶變頻器,請問哪位高手能夠算一下該房間配電柜的冷負荷,如何計算?哪里有相關參考資料?謝謝!
變電室配電室