  • 10kv配電室的照明的問題

    請教大家一個問題,10kv配電室內的照明,單管熒光燈,應急單管熒光燈,雙管熒光燈,應急雙管熒光燈,這些燈具的數量怎么來定呢?還有擺放的位置?@紅蘋果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa

  • 請教10kV配電室幾個小問題

    諸位好,問題如下:1. 面對面布置中低壓配電柜轉接母聯是否可在屋頂不設母線掛鉤?此面對面布置柜子間距2.9m;2. 10kV變壓器(帶外殼)是否只需土建敷設軌間距的安裝扁鋼基礎,而不需要設置其他預埋(例如柜子底座扁鋼),若為 2500kVA變壓器,2x100工字鋼是否可作為軌間距扁鋼上的支撐體?保護接地也只需接至此扁鋼;3.變壓器上方是否應設吊裝掛鉤?(6.3T估計自重)請不吝賜教;

  • 10kv配電室如何配直流系統

    某水廠10kV配電室,兩臺800kAV干變,10面10kV開關柜,直流系統怎么做啊,放在高壓室嗎?

  • 10KV及以下供配電設計與安裝

    最新10KV及以下供配電線路、供配電裝置設計與安裝圖集劉燕主編以下次料發給各位,看有用沒用

  • 我們公司安裝的配電室(組圖)

    我們公司安裝的配電室(組圖)

    石景山沃爾瑪配電室工程

  • 10KV,35KV配電室聲音,味道,請教

    1.10KV真空高壓開關運行時,配電室內有嗡嗡聲音,(靠近聽,有的柜子聲音大,有的柜子聲音小)類似變壓器鐵芯震動聲,有人說可能是開關柜內緊固螺絲有松動,螺絲松動對開關運行,有何危害?2.35KV SF6配電室,巡檢有時能聞到刺鼻的味道,是何?臭氧?哪里來的?3.35KV SF6開關從工作位置搖至試驗位置過程中,有類似放氣的聲音,這是什么聲音?

  • 10KV高壓配電室PT柜可以不要嗎

    我公司10KV高壓配電室,在每一個用戶的高壓開關柜里設有電壓互感器和電流互感器,進行單獨計量,那么PT柜可以不要嗎????

  • 配電室安裝在柱子上的用什么燈具啊?

    由于變電所很高,足有六米多高,用吊桿的日光燈是不可能的了,那么我想用可以安裝在柱子上的燈具,大家有什么型號的啊,類似工廠里用的燈具,功率有多大啊?間隔五米一個燈,是不是需要提前在柱子里面預埋螺栓啊?請有經驗的大師給予解答啊?

  • 求救:配電室負控設備安裝說明

    求救:哪位兄弟有配電室負控設備安裝說明?小弟我現在做一個變電室,我選用了一臺“SZ-4HN 100V”負控終端,審圖的說要“負控安裝說明”,哪位兄弟發一個上來共享一下,感謝!

  • 10KV變配電室可否這樣設計

    XDJM,大家好。小弟現在遇到個問題,就是現手里有個小二層,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,現在打算做。但是目前建筑型體已有,只是不清楚這樣使用行不行。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,打算把高壓柜和變壓器放在一層,低壓配電放在二層。不知道建筑格局行不行,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去。希望大家給予指點,小弟感激不盡!!謝謝了先~~

  • 10KV變配電室的一個問題

    本人在做一個10KV變配電室,高壓用KYN28柜共6臺,一進二出,帶兩臺變壓器,請問我的KYN28型高壓柜完全不用電纜溝可以嗎?請專家明示,謝謝!

  • 求助10kv配電室PT斷線問題?

    1段母線PT突然斷線,間隔0.0幾秒又自己恢復,請問是怎么回事謝謝而且反復出現這種狀況。謝謝高手,請教[ 本帖最后由 yxfdz110 于 2010-3-14 23:56 編輯 ]

  • 求助:10kV車間配電室故障分析

    求助:10kV車間配電室故障分析

    1、事故前運行方式及說明:①110kV變電站,單母線分段運行,901#、931#、918#、923#等開關均在合閘位置;②某10kV車間配電室為重要負荷,有兩條10kV進線9181

  • 10KV配電室圖紙2000KVA以下施工圖

    圖紙簡介: 2000KVA以下施工圖、內容詳細,包含一二次 投稿網友: end0201 上傳時間: 2013-08-03 圖紙省份:

  • 某生活小區10kv配電室電氣施工圖

    圖紙簡介: 本工程為一個小區10kv配電室的電氣設計,圖紙主要內容包括:一次系統圖,配電室平面布置圖、接地平面圖,二次原理圖,安裝圖,以及詳細的設備材料表。希望對大家有幫助 投稿網友: xdl0000 上傳時間: 2014-07-

  • 10kV配電室里都有什么設備?

    10kV配電室里都有什么設備?幫助大家科普!

  • 關于10kV變配電室操作電源問題

    現在在做一個酒店項目,樓內設10kV變配電室,2臺1000kVA干式變壓器,根據當地供電局要求,設10臺KYN28開關柜。供電局有關負責人說,根據甲方實際情況,做個簡易的綜合保護即可,不要直流屏和值班室,不要后臺和自控,不需要畫二次原理圖,操作電源采用分布式直流電源,即每個中置式開關柜(KYN28)均自帶一節蓄電池(直流電源),需在設備表中把材料表示出來。以前沒做過分布式直流電源,不知道操作電源采用分布式直流電源的高壓柜一次系統圖和傳統KYN28系統圖畫法有什么不同,求專家指教,跪求相關一次系統圖和材料表,萬分感謝!

  • 10kV配電室高低壓設備精解

    基于工程實例,圖文解讀10kV配電室內高低壓設備,看看分別都包含什么?

  • 10KV配電室電氣設備配置PPT

    10KV配電室電氣設備配置PPT資料下載 首先說明: 你的關注,就是對我的支持,也是給我的動力 不斷分享下去,也謝謝大家多多支持!

  • 10KV及以下供配電設計與安裝圖集(上)

    10KV及以下供配電設計與安裝圖集(上)

點擊加載更多

10kv配電室安裝

10kv配電室安裝專題,為您提供10kv配電室安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv配電室安裝 相關的專業交流討論,更多10kv配電室安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

10kv配電室設備

配電室位置

精品亚洲日韩欧美| 欧美a级大片| 日韩欧美一区二区三区| 欧美香蕉视频在线播放| 夜色av| 超碰成人黄片| 另类亚洲欧美精品变态| 久久久久青草线综合超碰| 欧美日韩中黄色片| 久久久精品一区二区三区| 日韩精品成人| 宜宾市| 免费在线看片| 久久精品国产乱子伦| 日本东京热视频| 岛国骚妇AV| 保山市| 国产精品无码久久久久av性色| 午夜少妇美女爽歪歪视频在线观看| www福利区99| 丰满人妻一区二区三区视频53| 国外欧美一区另类中文字幕| av动图| 91精品国产综合久久久久久久久| 大香蕉亚洲人| 国产女人高潮时对白| 亚洲成A人无码AV波多野| 高清免费av| 东京热无码一区二区三区av| 亚洲熟妇av一区二区三区漫画| 色综合干| 久热这里| 国产精品无码翘臀在线观看| 日韩人妻电影在线| 欧美性爱白浆在线观看| 泽州县| 九九精品欧美| 青青草婷婷| 丁香五月綜合| 亚洲一区二区三区精品中文字幕| 国产乱码精品一区二区三区亚洲人|