  • 能否在塔式獨立避雷針上安裝視頻監控設備

    需要在20米左右高的地方安裝視頻監控攝像頭,剛好附近有個獨立的塔式避雷針(30米高),想把攝像頭直接裝到避雷針上,但《建筑物防雷設計規范》(GB50057-2010)規定:“在獨立接閃桿、架空接閃線、架空接閃網的支柱上,嚴禁懸掛電話線、廣播線、電視接收天線及低壓架空線等。”不知道裝攝像頭是否允許?如果允許需要采取什么措施防止避雷針在泄放雷電流時損壞攝像頭。

  • 求助關于獨立避雷針的算法

    我是一個剛入行的新手,求助各位前輩獨立避雷針的算法~~~~領求教30和35米獨立避雷針能保護多大的范圍呢?高20米寬10米的氣罐

  • 困惑!獨立避雷針怎么理解呢?

    二類防雷中的針塔也要算是獨立避雷針嗎?它的接地也要與其它接地獨立分開嗎?我覺得二類,三類防雷中的避雷針塔應該可以與其它接地共用接地裝置。大家如何理解呢?請說說各位的理解啊

  • 獨立避雷針的土建做法求教

    現行防雷設施圖集是D501-1~4(2003、2007合訂修訂本),獨立避雷針塔的土建基礎和上部結構做法,現在參考哪本圖集的?之前上網查過99D501-1已經作廢了。拿哪本的參考?

  • 獨立避雷針獨立接地的方法

    做了一個獨立避雷針 接地方法我是這樣做的 見圖。但是,業主說我的做法太詭異,他沒有見過 讓我 做成集中接地極。但是,集中接地裝置這么做呢?大家說說我的做法 很詭異嗎??獨立避雷針,應設獨立的集中接地裝置,其工頻接地電阻不大于10Ω。30kA雷電流,接地極上壓降300KV,第一跨步電壓200KV,仍然大于人體耐受雷電過電壓90KV。這些東西,一上理論層面,就拉倒了。因為,存在一個電擊風險分析問題。離開風險分析,談什么都是白談。

  • 【請教】關于獨立避雷針的設計問題

    規范1:獨立避雷針及其接地裝置與道路或建筑物的出入口等的距離應大于3m。當小于3m時,應采取均壓措施或鋪設卵石或瀝青地面.問題:我的獨立避雷針的接地裝置正好在馬路邊,業主不想做規范中的措施,那我要求把接地體埋深1m以下,可以解決嘛?規范2:獨立接閃桿及其接地裝置與被保護建筑物及與其有聯系的管道,電纜等金屬物直接的間隔距離,應按下列公式計算,且不小于3m.問題1:我的獨立避雷針距離它不遠處有工藝管架通過,導致2管架之間通過的金屬管道距離獨立避雷針才1.8m,這樣可以嘛?獨立避雷針很難移動了(防雷設計時,我有寫到,管道及金屬平臺,在始端,末端,分支處以及每隔30米左右設防靜電接地,并與距離最近的接地干線相連.)這樣的話,獨立避雷針離管道1.8m可以嘛?問題2:規范中,與其有聯系的管道,上述的工藝管道屬于有聯系的嘛?

  • 鋼筋結構獨立避雷針節點

    圖紙簡介: 鋼筋結構獨立避雷針節點,節點齊全,焊縫表示。 投稿網友: xiaoyaoyu118 上傳時間: 2013-07-04 圖紙省

  • 請教避雷針安裝問題《急!!》

    我們廠有108米的高塔,塔為圓柱形,圓的直徑為19米,擬安裝四根避雷針,請問針高為多少較為合適?針的材料有無特殊要求,針的接地連接有什么要求沒有?謝謝

  • 請教關于獨立避雷針的設計問題!

    我目前遇到一個110KV變電站的設計,其中設計將1基25米獨立避雷針擺放在進站道路側,雖然其地網與全站接地網的距離滿足3米的距離,但是獨立避雷針的接地極正在道路正下方,不符合距離人行道路不得小于3米的規定,現設計同意道路采取卵石土和瀝青混領土的處理措施,但是我記得好像有一個雷擊是獨立避雷針的安全區域是8米以上的安全規程規定,不知哪位仁兄手頭有這種規程,麻煩提供一下文號或電子版!

  • 避雷針系統安裝要求及方法

    避雷針系統安裝要求及方法

  • 100米以上避雷針安裝問題

    各位大俠,關于屋頂避雷針安裝,圖集99D501-1及08D800-8上具體做法標注內都為適用50米以下建筑請問各位,50米以上的建筑屋頂避雷針安裝做法是否做法跟其一樣?還有就是其風壓是否還是按0.7kN/m2計算?

  • 避雷針的安裝及均壓環的設計要求

    一、在一類防雷中為什么在安裝的獨立避雷針(包括其防雷接地裝置)至少距被保護的建筑物之間距離≥3米。 答:為了防止獨立針遭直擊雷擊時對被保護物的反擊。 二、什么叫均壓環?在建筑防雷設計時,對均壓環的設計有什么要求? 答:均壓環是高層建筑物為防側擊雷而設計的環繞建筑物周邊的水平避雷帶。在建筑設計中當高度超過滾球半徑時(一類30米,二類45米,三類60米),每隔6米設一均壓環。在設計上均壓環可利用圈梁內兩條主筋焊接成閉合圈,此閉合圈必須與所有的引下線連接。要求每隔6米設一均壓環,其目的是便于將6米高度內上下兩層的金屬門、窗與均壓環連接。

  • 能只安裝避雷帶不安裝避雷針嗎?

    對于防雷規范的3.3.1條“第二類防雷建筑物防直擊雷的措施,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由其混合組成的接閃器。……”有人說按規范理解的話,在屋頂的避雷措施,只需做避雷帶就可以了,角位可以不做針啊……這樣說,按理也不違規啊。大家怎么理解?

  • 電動升降桿避雷針安裝要求

    1、升降桿底板與抱箍設備有必要確保桿體筆直車體水平面。  

  • 車載升降式避雷針的安裝方法

    車載升降式避雷針的安裝方法主要包括以下步驟:

  • 學校屋面要不要安裝避雷針?

    本項目位于上海市的一所學校,屋面有80多臺一拖一空調室外機分5組安裝,最多一組是20臺,一字排開,設備基礎是槽鋼支架,并與屋面避雷網連接,現由避雷裝置檢測站驗收意見是空調室外機無防直擊雷措施,要求安裝避雷針,并由他們施工.希望各位前輩指教!謝謝

  • 獨立避雷針接地極的間距是多少?

    獨立避雷針采用9米預制水泥桿和7.5米不同型號的水管制作,地面高度15米,埋地1.5米,請問接地極的間距是多少?設計標準是怎樣?工程量預算由哪幾方面組成?

  • 安裝避雷針是否還會(huì )被雷擊

    避雷針本身就是一個引雷針,它是由接閃器、引下線和接地體組成的。由于它比建筑物本身高一些,所以雷電一般先打到避雷針上,通過引下線跟地相連的導體,把雷電的大電流引到大地中去。但雷電繞過避雷針而打到建筑物上的繞擊現象還是會(huì )發生的。此外,避雷針的保護作用是有選擇性的,只能對直擊雷起防范作用,對感應雷卻無能為力。 防雷系統包括外部防雷和內部防雷兩部分,外部防雷主要防護的是直接雷擊,它由避雷針、避雷帶、引下線、接地裝置等組成,主要為了保護建筑物免受直接雷擊或引起火災及人身安全事故。而內部防雷系統主要防護的是間接雷擊,它是通過屏蔽、等電位連接、鍍銅鋼接地棒安裝電涌保護器、合理布線來防止雷電感應和雷電波侵入,重點是保護設備和人身安全。不管哪個環節出現問題,都會(huì )有安全隱患。 因此,雖然城市里建筑物頂端都有各式各樣的避雷針等避雷設備,

  • 有關變電站避雷針安裝方法的說明

    避雷針安裝方法及安裝過程:1、避雷針設計和選型技術人員確定需要的避雷針的高度和規格,要完全保護被保護對象,具體計算方法按照國標GB50057-2010的滾球法。一般的避雷針選用PTU-3.1不銹鋼材質,不銹鋼的性能保證避雷針的長效性。滾球法計算方法如下:1.1、普通避雷針保護半徑的計算方法

  • 關于變電站避雷針是否獨立裝設的問題

    在幾個地方看到以下關于變電站避雷針的規定:35kv及以下配電裝置,為防止反擊,避雷針包括其接地應獨立裝設,且與配電裝置保持一定距離。而對于110kv配電裝置,土壤電阻率小于1000;或63kv配電裝置,土壤電阻率小于500的,因為絕緣水平高,可以將避雷針裝在配電裝置架構或建筑上,不會(huì )引起反擊,但安裝的架構應就近設置輔助接地裝置。我對其中兩處有疑惑:1. 關于避雷針在其保護的裝置的絕緣水平高時,就可以不用獨立的原因。避雷針底部若與配電裝置的構架連接,避雷針底部的雷電高電位也會(huì )加到裝置的構架及外殼上。是不是因為裝置的內部電路(例如變壓器繞組)和外殼之間的絕緣足夠

點擊加載更多

獨立避雷針安裝

獨立避雷針安裝專題,為您提供獨立避雷針安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與獨立避雷針安裝 相關的專業交流討論,更多獨立避雷針安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

避雷器安裝方式

網絡(luò )防雷器安裝

在线色播| 青青草原在线播放国| 婷婷五月天激情综合网站| 先锋影音av资源站| 国产精品久久久久久2021| 中文字幕在线视频精品| 国模无码一区二区三区| 国产熟女精品网站| av日韩高清在线| 欧美性xxxxx极品少妇| 久久久久99精品国产片| 91影视日韩| 日韩高清无码综合网| 国产成人AV无码精品| 亚洲专区第一页| 亚洲乱色伦图片区小说| 国产熟女麻豆| 成人免费视屏| 无码人妻精品一区在线免看| 精品久久精品久久| 一本久久综合| 韩国一级黄色片| 少妇做爰18p极品少妇| 亚洲图片小说多| 亚洲一区久久| 国产黄在线观看免费观看| 特级精品毛片免费观看| 国产精品内射后入合集| 夜夜狠狠| 中文成人无码精品久久久不卡| 國產av无码精品一区二区福利| 日韩字幕欧美在线| 综合色av| 无码国产精品免费看| 成 人 免费 黄 色 网站视频| 青青草 无码| 自拍日韩欧美| 国产一区二区三区在线看 | 福利精品免费视频| 午夜色视频| 欧美18videosex性欧美|