  • 關于避雷器安裝問題請教

    若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?

  • 關于線路避雷器應用問題

    最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真傷腦筋。

  • 請教有關避雷器的安裝位置

    在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會(huì )要求有所不同?謝謝!

  • 關于避雷器的安裝問題討論

    今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,我覺得1,3可以。本人覺得4也可以,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關。3、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。

  • 架空線路終端處避雷器是否需要串聯熔斷器的疑問?

    最近做一個山區的工廠,甲方要求廠區采用架空線路敷設。根據圖集03D103 10kV及以下架空線路安裝第63頁,終端桿處采用FS4-10型避雷器,沒有串接熔斷器。圖集08D800-8 民用建筑電氣設計與施工防雷與接地第135頁,低壓架空線進戶處采用閥式避雷器,也沒有串接熔斷器。平時我們采用氧化鋅浪涌保護器時都會(huì )串聯熔斷器,為什么這兩處都不用了呢,還是因為閥式避雷器不存在擊穿短路現象?翻遍手頭的資料都沒有找到答案,希望知道的老師、朋友不吝賜教,謝謝了(第一遍敲得沒有發表成功,重新寫了一遍)

  • 避雷器的作用及應該怎樣安裝?

    知識點:防雷器

  • 請問此處的避雷器作用及安裝位置?

    請問此處的避雷器作用及安裝位置?

    請問此處為什么要加避雷器?這個避雷器裝在哪呢,是裝在干變變壓器柜里嗎?本人從沒見過這么做的。

  • 線路側避雷器的設置問題

    本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 編輯 電氣一次手冊第2-8節:110~220kV線路側一般不裝設避雷器,但是實際上基本上都裝設避雷器,如果不裝設,如何避免線路側過電壓損壞設備?

  • 380V的線路使用220V的避雷器

    在我國,大部份10kV/380V的變壓器(即380V的線路)上用的避雷器是由供電局安裝的二次避雷器YH-0.5/2.6,這是錯誤的。雷害隱患有兩大特點:第一,擊穿主絕緣;第二,會(huì )提高線路的電壓。YH-0.5/2.6的避雷器殘壓水平是2600V,如果雷電壓在456~2000V的話,就要靠低壓設備來承受了,這對低壓設備來講相當危險。為了便于說明,將線路電壓、變電產品(家電)與避雷器參數進行比較。可以看出,兩種避雷器正常對地運行的電壓分別是220/420V,產品最高的運行電壓分別是280/456V,泄壓分別是1000V和2000V,家電感應耐壓是5倍左右,耐壓水平是3000V。無論是220V或380V的電器產品,雷電壓在3000V時是不會(huì )損壞的,但是2000V相對相的感應耐壓(即2000/380V)對于變壓器來講也是危險的,如果家電設備是220V(即200

  • 請問關于低壓避雷器的安裝問題。

    1、低壓避雷器安裝在變壓器支架上,還是安裝在低壓配電屏內的受電開關前?2、在住宅的集中計量箱中,電表前的隔離開關之后有沒有必要安裝一個浪涌保護開關,以防雷?

  • 對低壓避雷器安裝位置的建議

    本網訊通訊員張洪軍徐紅旗報道時下,正值盛夏雷雨季節即將來臨之際。各地供電部門為保證變壓器等配電設施的安全,紛紛采取措施,如組織對避雷器進行了集中校驗等,確保配、電網健康運行。然而,由于有些地方選擇安裝避雷器的位置不當,將避雷器安裝在配電箱低壓側的計量互感器與交流接觸器之間。一旦低壓避雷器遭雷擊穿而接地時,容易造成兩個不良后果:一是導致造成配電箱金屬外殼帶有危險電壓,而配電箱的剩余電流動作保護器都是分路保護,對接地電流沒有保護功能,容易危及工作人員的人身安全;二是因接地阻值很小,使大電流經過擊穿后的避雷器直接流入大地而不易被發現,造成電量損失。 據此,筆者認為:低壓避雷器應選擇安裝在交流接觸器與出線熔斷器之間為宜,且接地線應穿過剩余電流動作保護器的零序互感器的探頭。當避雷器遭雷擊穿后,剩余電流動作保護器能直接動作、切斷電流,這樣既保護了人身設備安全,又減少了大電流入地造成的經濟損失。來自:中國電力新聞網

  • 求助:天線避雷器怎么安裝

    想為天線配避雷裝置,網上查找有天線避雷器。從圖上看,天線避雷器有插頭,需接電源,并且有雙色線(應該是接地用的吧)。 我要問的是: 1、避雷器和天線之間怎么接,直接安裝在天線上方的支架上就行了嗎? 2、雙色線怎么接,是不是要接到專用的接地線上? 請賜教,不甚感激!

  • 三類建筑物低壓架空進戶進處安裝避雷器!!

    對低壓架空進出線,應在進出處裝設避雷器并與絕緣子鐵腳、金具連在一起接到電氣設備的接地裝置上。我想問一下,安裝避雷器與進戶的電氣線路有沒有連接嗎???(和SPD一樣的形式嗎)

  • 10kV配電線路常用避雷器

    知識點:配電線路用多間隙避雷裝置

  • 系統圖的避雷器安裝位置問題

    有的裝在隔離開關后面,總空氣開關前面(即在主線側),有的裝在總空氣開關后面,跟各分支回路并列(即在分支線側)。請問避雷器位置怎么選擇。

  • 線路變壓器組出線避雷器

    水電站僅一回35KV出線,采用線路變壓器組出線,避雷器要經過隔離開關嗎?主變高側還需裝設后備保護嗎?如果裝設,和線路的后備保護是不是重復(因為電壓、電流采用同一設備)

  • 6至10KV鐵橫檔架空線路安裝圖

    圖紙簡介: 本圖紙為:6~10KV鐵橫檔架空線路安裝圖,圖紙主要是常規金具導線配電線路,圖中有詳細的埋桿深度等圖集,圖紙中有使用條件及說明,以及安裝具體材料清單,供同行施工人員參考。 投稿網友: doudou0320 上傳時間:

  • [推薦]一套避雷器安裝圖

    [推薦]一套避雷器安裝圖一套避雷器安裝圖,非常全的一套CAD圖紙。免費下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=400842&topID=58271內容不錯,快去看看哦!

點擊加載更多

架空線路避雷器安裝

架空線路避雷器安裝專題,為您提供架空線路避雷器安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與架空線路避雷器安裝 相關的專業交流討論,更多架空線路避雷器安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

避雷器用計數器

避雷器產品

日韩av| 国产精品久久亚洲不卡| 成在线人永久免费视频播放| 亚洲日韩欧美成人| 一区免费视频在线观看的人| 婷婷丁香综合| 人妻少妇被猛烈进入中文字幕| 欧美成人一级| 孟津县| 欧美一区一二三| 青青日在线| 午夜人妻| 宝贝张开腿插你| 精品无码国产一区二区三区AV| 巴青县| 欧美日韩一区亚洲| 日韩欧美性爱精品一区二区| 影音先锋男人站| 兔费看少妇性l交大片免费| 韩国午夜理论2020| 精品国产av色一区二区深夜久久| 婷婷狠狠五月激情一区二区 | 男人社区东京热| 加勒比一区在线| 日韩高清av免费在线观看| 亚洲嫩草| 男生女生一起插插插| 日韩无码123区| 亚洲Av最新地址| 色欧美成人精品| 亚洲一级福利片| 噢美亚洲二区| 日韩风情中文字幕| 不卡无码的| 大粗鸡巴久久久久久久久| 久热国产区二三四| 欧美日日日| 主人起床尿进奴喉咙里h| 3p 亚洲一区肛交| 色姑娘综合网| 97国产精品久久碰碰一只小嘤嘤|