為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
收錄于話題 斷路器因為漏電跳閘后,判
1、三相正弦對稱交流電,在三相對稱負載即平衡負載時,由于電流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和為零即其零序電流為零; 2、三相正弦對稱交流電,在三相不對稱負載即不平衡負載時,由于電流矢量大小不相等,方向即相位互差不全是120度,其矢量和不為零即其零序電流為不平衡電流,但是小于任一相電流; 3、三相正弦對稱交流電源,在三相負載中由于非線性元件如二極管的存在,三相負載電流中存在直流分量和三次的整數倍的高次諧波時,零序電流為其算術和,即零序電流有可能大于相線電流,如三相半波整流電路,任一相電流為負載電流的1/3,此負載
火線和零線的符號,電路中零線火線的字母符號含義,一起來了解下。 一、火線和零線的符號分別是什么 在插座中,L----火線、N----零線、G---地線、插座內部有此符號標識。 顏色也有區分,通常紅色是火線,藍色是零線,雙色為地線。 二、電路中火線和零線的字母符號是什么 火線字母為"L"是英文Live 縮寫;地線字母為"N"是NEUTRAL的縮寫。就是火L,零N。 三、電線的火線和零線分別是以什么字母代表? 火線一般用字母L表示,表示line。零線一般用字母N表示,表示null。地線一般用字母E表示,表示earth。 1、電器的電源線插頭“L”的代表火線,不可用手觸摸,當心帶電!標識上是字母“N”的代表零線,剩下的即是 接地線 E。 2、插座上所接電源線的火線(L)與零 線(N)的位置一定要符合標準,"左零右火上接地"這是基本常識。
在家庭用電中,國家標準的電壓是220V,也叫單相供電,分別有一根火線、零線、保護地線進行供電,如何區別它們。
我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,線路全長1500米,在終端桿處零線接地了,請問為什么這樣做?這樣做可以嗎?
一個變壓器,YY地,我通常是變的二次側中性點,走2路線,一個是低壓柜內的零母線,一個是直接用電纜接地。有錯嗎?如果我用低壓柜內的A相和零母線,接個220V的照明燈,有錯嗎?如果沒錯,不是說:所謂的工作零線是可以接地的?我干的是箱變,變壓 器和低壓柜1墻之隔。解釋?zhuān)忉專。。∈裁唇泄ぷ髁悖?火線,零線中的零線?
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
收錄于話題 為什么零線、接地線可以比火線細?
在工地施工時,我們在接插座時發現插座的接地線碰到零線就會(huì )打火產生火花。該插座回路的電源端斷路器處于斷開狀態,接地線是通過扁鋼與原來樓房的接地極接地網連接。望師傅們幫分析一下是何原因?如何解決問題?謝謝!
1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?
我們知道交流電是經由火線再流向零線的,然后又從零線一下子流向火線。那為何當我們碰到零線的時候并沒有觸電,但是碰到火線的時候又被觸電?有的小伙伴開始好奇,在電力系統中,交流電路里,電流究竟是如何流動的呢? 要想解答這個問題,我們應該不得不從供電系統說起,如下圖,圖中是我們日常生活中最常用到的TN-S供電系統。
我單位的配電箱零線排接地,沒有直接在零線排上接接地線,而是,在配電箱外殼上接了接地線----配電箱外殼與零線排是接在一起的,就算是零線排接地了,這,規范上,可以么?
請問零線是在yn接法中的,從變壓器直接引出,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎?需要在建筑附近重復接地嗎?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線?如果是共用一條線,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶?自學存在這些疑問,不對之處,請各位指教!!!
火線零線接地