施工中,有人提出照明開關內不能通過零線或接地線。聽聽好像有道理,可是遍查規范,好像也沒有看到哪條規范說不允許,況且像樓梯燈安裝中基本上零線都要通過開關盒過渡。。。有哪位高人知道,請指點。。。
如題.家用三孔插座的PE也就是保護接地吧...在家里零線壞了的情況下.可以當零線和原來的零線換位置用嗎.還有就是有電焊機的時候零線的電流是不是很大.焊機需要零線還是PE接地..
意思就是有10臺設備,第一臺和最后一臺與建筑物的接地連接板相連,中間的串聯,這樣行不行?首先這樣做肯定是不好的,可靠性差,但我也看到這么做的圖紙,而且沒找到不允許的規范,所以問下,請高手答下。謝謝!2010.3.4中午,把意思再說明白點:化工廠的一個車間,供配電系統是TN-S,所以引向電動機的電纜是三相四線制,四根線為三相三線加一PE線。車間里為了等電位連接(和防靜電接地)設鍍鋅扁鋼連接。問的是這鍍鋅扁鋼能不能串聯連接設備。如圖:39樓打叉的圖;或者比這更離譜的,從一個設備的兩個點引線。“GB50303-2002《建筑電氣工程施工質量驗收規范》3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支線必須單獨與接地或接零干線相連接,不得串聯連接。”這說的應該是電纜里的PE或PEN線吧。這下應該說清楚了。:lol2010.3.8上午,大家可以看下70樓,我覺得應該是不能串聯的規范出處了。謝謝70樓! 建議樓主給10樓、39樓、70樓的同志加幣2010.3.31下午,163樓
在控制柜中,使用380V隔離變壓器隔離,但零線對地有電壓,如果接地是不是就起不到隔離作用了呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-10 08:55 編輯 ]
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
這個問題有如下幾個疑問,基礎知識本人掌握的不夠。1:一個人一只手接觸220V火線(裸線)會(huì )不會(huì )被電擊致死,假如不會(huì )的話為什么,火線是帶電的為什么不會(huì )被電死。一個人一只手拿著火線(裸線)會(huì )有什么感覺,沒任何感覺嗎?2:電燈只供給火線,不供零線,電燈能不能亮。。
各位大俠 幾個變壓器高壓取同一個電源 想請教一下各位 零線能不能連在一起 兩個變壓器裝在一個箱變外殼里低壓側存在聯絡(luò )
請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。詢問下這個25平的銅線施工的時候 能不能用40*4扁鋼替代,求施工經驗豐富的大神們指教。。。
一起來看看哈
各位前輩,我是一個今年畢業的本科土木大學生,面臨現在的就業壓力,我暫時選擇了一家監理公司任職,談好等年后去上班,我的真正目標不是一輩子做監理,我想以后往造價上發展,大家也都知道,沒有實際施工經驗做造價是不行的,我的疑惑就在于,做監理能不能學到和施工員一樣的施工經驗,我究竟應該在工作的時候側重哪些方向才能為以后造價做好準備,因為好多人都說剛畢業就干監理等于廢了,我覺得這要看個人的,事在人為,各位前輩們你們能給些指導性的意見嗎?謝謝
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,線路全長1500米,在終端桿處零線接地了,請問為什么這樣做?這樣做可以嗎?
一個變壓器,YY地,我通常是變的二次側中性點,走2路線,一個是低壓柜內的零母線,一個是直接用電纜接地。有錯嗎?如果我用低壓柜內的A相和零母線,接個220V的照明燈,有錯嗎?如果沒錯,不是說:所謂的工作零線是可以接地的?我干的是箱變,變壓 器和低壓柜1墻之隔。解釋?zhuān)忉專。。∈裁唇泄ぷ髁悖?火線,零線中的零線?
新建一個10KV高壓配電所,在鋼結構廠房內）刮位測量鋼結構廠房接地后滿足接地電阻要求,小于0.5歐姆。因此施工單位的說10KV高壓配電室內的接地和鋼結構廠房的接地工用,請問這樣有沒有什么弊端和問題。
避雷帶的集中接地裝置與主接地網連接,但是其中有一個接地極位于變壓器的事故油池下面,不知道可不可以,集中接地裝置大概埋深4米,規范里好像沒有這方面的規定,希望大家多多解釋
小弟是做網絡(luò )機房的,平時做接地都是做的聯合接地,強電弱電連防雷、防靜電都接在一起。但看到一些文章說不允許這樣做,具體應該是怎樣,請各位指教
本帖最后由 掃噶掃噶00 于 2015-5-5 15:57 編輯 求解決啊 這個框框可以看著面積配筋 不用手算很方便 這是哪個插件還是我裝的這個配筋助手使用不對
考基礎的時候在老單位,做工程檢測,也是在老單位報名的,之后在設計院,按畢業時間算工作年限,今年剛夠考專業,按設計院時間算就不夠了。請問這種情況今年能不能考?
零線能不能接地
零線能不能接地專題,為您提供零線能不能接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與零線能不能接地 相關的專業交流討論,更多零線能不能接地相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題