在家庭用電中,國家標準的電壓是220V,也叫單相供電,分別有一根火線、零線、保護地線進行供電,如何區別它們。
有所謂平生不見電跳閘,變成專家也枉然。電的這種東西的確厲害,高壓一漏電方圓十米寸
火線、零線、地線三根線接錯會(huì )有什么后果?會(huì )導致爆炸嗎?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 15:29 編輯 ]
三根顏色一樣的電線怎么區分火線、零線、地線?裝修改電時買的電線都是一個顏色,現在準備安裝面板了,可零線火線地線分不清了,有什么簡單直接的方法解決嗎?我工具只有電筆、鉗子、螺絲刀、剝線鉗。 裝修時火線、零線、地線都是一個顏色,首先來說這是很不規范很不負責任的做法,我們一定要注意,堅決杜絕這種做法;可是已經布完線了卻分不清火線、零線、地線了,也不想換線,工具只有電筆、鉗子、螺絲刀、剝線鉗;下面就來給大家分享如何利用以上工具區分火線、零線、地線。
根據現行國家標準GB 2681中依導線顏色標志電路時,一般應該是相線—A相**,B相綠色,C相紅色;零線—淡藍色;地線是黃綠相間。對零線、火線、地線等方面進行介紹,首先要知道為什么分為零線、火線、地線,以及各自的基本作用。通常市電電力傳輸是以三相四線的方式,三相電的三根頭稱為相線,三相電的三根尾連接在一起稱中性線,也叫“零線”,叫零線的原因是三相平衡時刻中性線中沒有電流通過了,再就是它直接或間接的接到大地,跟大地電壓也接近零。三相電的三根相線與零線有220V的電壓,會(huì )對人產生電擊,俗稱“火線”。地線是接地的統稱,是在電系統或**設備中,接大地、接外殼或接參考電位為零的導線,是一種防止人們在使用家電及**公等**設備時發生觸電事故而采取的保護措施。一、零線、火線、地線的區別現在常見的電力傳輸主要由三相五線制和三相四線制。三相五線制也就是人們通常說的TN-S系統,就是中性線(零線N
火線,零線,地線在電路中的連接法 1、按照國家標準《建筑電氣工程施工質量驗收規范》(GB50303-2002)規定,火線(即相線,有三相)的絕緣層顏色應為黃色(A相)、綠色(B相)、紅色(C相),零線(即N線)為淡藍色,地線(即PE線)為黃綠相間色。
如果地線和大地接觸良好的話,地線-火線的電壓是和零線-火線之間的電壓是一樣的.都是220V,地線和零線應該是沒有電的(0V).如果發現地線-零線上有大于5伏的交流電,基本可以認定:地線沒有接地或是接地不良,或者一些接地的設備漏電過于嚴重.我國規定的供電標準是三相四線制:火線有三條,火線與火線之間電壓是 ~ 380V ,各相之間的相位差是 120° ,俗稱工業電;火線與零線之間電壓是 ~220V ,俗稱民用電 。供電公司就是按照國家標準向市民供電的。地線是與大地可靠連接的導線,接在用電器的外殼上,使外殼的電位始終與大地相連,保障人身安全。而零線雖然是電源的電流通路,最終也是接入大地的,所以零線與地線之間沒有電壓,或者有幾伏電壓。但是要注意,出現故障時零線也會(huì )危及人身安全,不要輕易觸碰。
為了使交流電有很方便的動力轉換功能,通常電力傳輸是以三相四線的方式,三相電的三根頭稱為相線,三相電的三根尾連接在一起稱中性線也叫"零線"。叫零線的原因是三相平衡時刻中性線中沒有電流通過了,再就是它直接或間接的接到大地,跟大地電壓也接近零。 地線是把設備或用電器的外殼可靠的連接大地的線路,是防止觸電事故的良好方案。 一般情況下,三相電路中火線使用紅、黃、藍三種顏色表示三根火線,零線使用黑色。單相照明電路中,一般黃色表示火線、藍色是零線、黃綠相間的是地線。 也有些地方使用紅色表示火線、黑色表示零線、黃綠相間的是地線。 是否可以地線和零線接到一起? 這樣接是不安全的,所以是不允許的。
無論在什么時候,只要是與電相關的東西,字母“L”都代表火線,“N”都代表零線——地線是用一個長
火線和零線的符號,電路中零線火線的字母符號含義,一起來了解下。 一、火線和零線的符號分別是什么 在插座中,L----火線、N----零線、G---地線、插座內部有此符號標識。 顏色也有區分,通常紅色是火線,藍色是零線,雙色為地線。 二、電路中火線和零線的字母符號是什么 火線字母為"L"是英文Live 縮寫;地線字母為"N"是NEUTRAL的縮寫。就是火L,零N。 三、電線的火線和零線分別是以什么字母代表? 火線一般用字母L表示,表示line。零線一般用字母N表示,表示null。地線一般用字母E表示,表示earth。 1、電器的電源線插頭“L”的代表火線,不可用手觸摸,當心帶電!標識上是字母“N”的代表零線,剩下的即是 接地線 E。 2、插座上所接電源線的火線(L)與零 線(N)的位置一定要符合標準,"左零右火上接地"這是基本常識。
請問前輩們YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中兩者的用法的區別以及選取時兩者零線相差一半
1.地線對地電位為零,就近接地。2.零線的對地電位不一定為零。零線在變電所接地,和本地接地可能存在電位差。3.因為零線和火線組成電流回路,在零線斷開時會(huì )存在電壓,也就相當于火線。如下圖所示的3中電力系統,帶你認識零線和火線的區別。
火線零線地線字母
火線零線地線字母專題,為您提供火線零線地線字母相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火線零線地線字母 相關的專業交流討論,更多火線零線地線字母相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題