之前租的房子到期了,為了上班方便,我就在公司旁邊新租了一間,上周末剛搬完家,累得都不想動了。不過更鬧心的事情還在后面,家里竟然跳閘了,到處黑漆漆一片,我折騰了好幾次都不行,可是太晚又找不到電工,也只能先這樣湊合著了。 第二天趕緊找電工師傅測完,大罵了我一頓,說裝修時不注意,現在檢
單相電源220v,火線對地220v,零線對地0v,負載在其中起降壓作用嗎?火線——負載——零線 220v——?——0v就是想問火線上220v通過負載到零線怎么就0v當然我知道零線和地相連,等電位短路時零線相當于火線,但正常工作時為什么沒有相當于火線電壓去哪里了?正常工作時零線為什么是0v,而非220v也許表達不清、抱歉
變電站端子箱是室外一次設備與室內保護,測控裝置聯系的中間環節。目前端子箱防凝露主要采取加裝加熱裝置的方法,但實施效果欠佳。端子箱凝露積水易引發多種嚴重故障:直流二次回路對地絕緣電阻下降,嚴重時會(huì )形成直流正或負電源接地;端子排或繼電器接點短路,造成保護誤動;端子排螺絲或短接片生銹引起二次端子接觸不良,造成設備運行異常,電流回路發熱或開路,甚至導致保護誤動或拒動。所以對于智能變電站,消除柜內凝露的需求更為迫切。 一、端子箱凝露機理分析 所謂凝露現象是指物件表面溫度下降到露點溫度以下時,物件表面會(huì )發生水珠凝結現象。凝露是否發生取決于環境溫度、相對濕度以及露點溫度。不同環境溫度下的相對濕度和露點溫度的值進行分析發現,在空氣相對濕度相
我單位的電機是油田抽油機的電機,三相的,是否可以不用零線???因為電機接線盒上,零線接在了接線盒外殼上.????????????
雖然我知道試驗端子中間有一個可以當開關用的滑塊,但是一直不太清楚那個是怎么使用的,問題如下:1。接線時需要特殊考慮嗎?如取A、B、C三相電流,只需要4片端子就可以嗎?2。不停電換電流表時需要那種專門做好的短接線嗎?3。能否使用開關類器件短接互感器,如空開等謝謝!
我們在選擇電纜導線的時候,提電纜型號往往根據設備的功率提電纜,先看相線用多大的線,然后零線比相線小一倍就可以了,但是在單相電路中一個火線一個零線是一個回路,這個時候是不是零線和火線要一樣大啊,比如我們的辦公室里的插座配線一般都是兩根BV4的導線過來的,零線和火線都是4平的,我想對于電動機來說,零線主要起接地的作用吧,不走電流用不到那么大的負荷,所以零線就比相線小一倍,不知道自己想的對不對?
我這家公司有兩個相對獨立的變壓器,<一個315,一個50KVA>,相隔距離大約五十米,最近因贈加一個小車間,獨立使用50的不夠,又從大變壓器拉一組線進此車間做一部分電器用,我發現他們小變壓器的零線空著沒進入車間,進車間的零線是和大變壓器的過去零線接在一起,<現車間正常開工>請教各位師傅,象這樣不使用自身零線的接法,對車間電器及變壓器本身和計量電度等方面有沒有影響,有哪些方面的危害因素嗎,是否有允許這樣的接法呢
小弟現在在負責個工程,因為也是剛剛入駐,場地上臨時板房里沒電,準備拖根3*35的1KV的電纜,長度約為700M,主要是現場辦公的照明、空調(空調數量比較多)等用電,準備在板房附近做個臨時配電箱,配電箱的主空開我選擇100A,合適嗎?然后空調單獨放一路63A的空開,其他照明、電腦、辦公設施我以一個房間一個10A的分路空開,合不合理。最后我想問下:臨時電源我沒拖零線過來,我想現場上打個地線樁,引一個地線線到現場臨時配電箱,而后用這個地線代替零線使用可以嗎?可以的話我就能省下700M零線電纜的投資了,麻煩高手指正~
曾經遇到過這樣一件事,我們電位買了一套設備自帶一臺配電箱,二次控制電源為220V,等電源接好以后怎么試接觸器都不吸,測量熔斷器下側對零線電壓正常,然后花費了好時間才發現是零線接觸不太好,零線沒有接觸好怎么火線對零線電壓會(huì )正常呢?想請教大家有沒有一種好的方法可以測出來零線有沒有接觸好?
有一條低壓電纜,原來是用作三相電機的(電纜是三芯,到配電室有一段距離),現想用作一檢修箱電源(而且需要零線),該怎么解決這個零線問題呢,可不可以在就地打接地體做零線呢?請高手賜教!謝謝!
施工現場臨時用電三根零線做成1個U形端子接在N排上是否可行?是否算是違背1個接線端子最多接兩根線的要求
單相電表 除了四個端子接進出的相線零線外,發現底下還有兩個小孔(比其它的四個要小),這兩個小孔是接什么線的三相電表也一樣 有十個孔 除了六個接三相外,還有四個小孔是接什么線的
交流電源線分為零線和火線。和用電器相連還有地線——和大地相連的導線;火線、零線、地線都是連接在三孔插座的導線,火線與零線之間保持呈正弦振蕩式的壓差。由于大地和零線電位相同,故火線與地線也保持呈正弦振蕩式的壓差。當人體接觸火線時,火線的電流通過人體流入大地或者零線,會(huì )發生觸電事故,而接觸零線則不會(huì )被電擊的。把外殼能導電的用電器的外殼與地線連接,在漏電的情況下,電流會(huì )直接通過地線流入大地而不通過身體,從而避免發生觸電事故。
火線和零線的符號,電路中零線火線的字母符號含義,一起來了解下。 一、火線和零線的符號分別是什么 在插座中,L----火線、N----零線、G---地線、插座內部有此符號標識。 顏色也有區分,通常紅色是火線,藍色是零線,雙色為地線。 二、電路中火線和零線的字母符號是什么 火線字母為"L"是英文Live 縮寫;地線字母為"N"是NEUTRAL的縮寫。就是火L,零N。 三、電線的火線和零線分別是以什么字母代表? 火線一般用字母L表示,表示line。零線一般用字母N表示,表示null。地線一般用字母E表示,表示earth。 1、電器的電源線插頭“L”的代表火線,不可用手觸摸,當心帶電!標識上是字母“N”的代表零線,剩下的即是 接地線 E。 2、插座上所接電源線的火線(L)與零 線(N)的位置一定要符合標準,"左零右火上接地"這是基本常識。
請問前輩們YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中兩者的用法的區別以及選取時兩者零線相差一半
1.地線對地電位為零,就近接地。2.零線的對地電位不一定為零。零線在變電所接地,和本地接地可能存在電位差。3.因為零線和火線組成電流回路,在零線斷開時會(huì )存在電壓,也就相當于火線。如下圖所示的3中電力系統,帶你認識零線和火線的區別。
零線端子
零線端子專題,為您提供零線端子相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與零線端子 相關的專業交流討論,更多零線端子相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題