狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于獨立基礎防雷接地的一些疑問

    本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?

  • 獨立避雷針獨立接地的方法

    做了一個獨立避雷針 接地方法我是這樣做的 見圖。但是,業主說我的做法太詭異,他沒有見過 讓我 做成集中接地極。但是,集中接地裝置這么做呢?大家說說我的做法 很詭異嗎??獨立避雷針,應設獨立的集中接地裝置,其工頻接地電阻不大于10Ω。30kA雷電流,接地極上壓降300KV,第一跨步電壓200KV,仍然大于人體耐受雷電過電壓90KV。這些東西,一上理論層面,就拉倒了。因為,存在一個電擊風險分析問題。離開風險分析,談什么都是白談。

  • 獨立變電所接地形式的疑問

    一廠區獨立變電所,離廠房及工廠辦公樓四,五十米遠。現考慮變電所接地形式采用TN-C系統,這樣出線回路的電纜造價會(huì )低一些,比較經濟。但變電所的照明用電(包括插座)應該采用TN-S接地形式吧?這就產生一個矛盾,TN系統中沒有單獨的PE線,而變電所照明又要求有PE線,這該怎么處理呀?請指教,謝謝!

  • 獨立基礎接地網,大家是怎樣做的呢?

    獨立基礎的基礎形式,在考慮接地網的時候,大家是怎樣做的呢?我的審圖說,要在所有的獨立基礎之間敷設2根12的鋼筋,作為接地網。由于地梁的埋設深度較高,故沒法利用。大家是怎么考慮的呢?

  • 什么是聯合體和獨立體接地?

    如題,什么是聯合體接地和獨立體接地?好象聯合體接地接地電阻小于1歐姆,但是獨立體接地要小于4歐姆。本人有人納悶:不都是通過柱子的鋼筋引下嗎?難道聯合體和獨立體通過柱子鋼筋是不一樣的鋼筋嗎?懇請哪位大哥指教。

  • 獨立避雷針接地極的間距是多少?

    獨立避雷針采用9米預制水泥桿和7.5米不同型號的水管制作,地面高度15米,埋地1.5米,請問接地極的間距是多少?設計標準是怎樣?工程量預算由哪幾方面組成?

  • 兩獨立接地網之間最小距離

    最近做一個項目,大樓有一個接地網,電阻要求小于1Ω。另外在8樓有一間實驗室要求單獨設接地網。這樣在地面有二個接地網,請教二接地網在地面之間最小距離是多少?(接地裝置與接地網的地中距離不應小于3m)

  • 也論發電機獨立接地和四極轉換問題!

    大家對四極開關和發電機獨立接地討論較多,我也談談看法！一、如柴油發電機采用IT系統,有中性線引出則需要采用四級轉換開關。IT中性線是不接地的,當然不需要獨立接地了!二、如采用TN系統,不管采用獨立接地還是共地,發電機PE和市電PE始終在轉換屏、箱處要搭接在一起,獨立是不可能的,只會(huì )增加一條接地故障的通路,會(huì )增加雜散電流。(當然新設計一種“五極開關”可以達到獨立的要求;) 這種情況推薦采用在變壓器低壓屏處一點接地。三、當市電系統的高壓側接地出現的“轉移電位”會(huì )通過PE、N傳到發電機N和PE線上。不管采用三極和四極都無濟于事,除非“五極”,但目前沒這種通用產品。這些問題靠等電位聯結手段比討論所謂的三、四、五極更有效和簡潔。四、目前建筑電氣中發電機和市電變壓器一般在同一建筑內,獨立接地條件一般不容易具備,即使不在同一建筑內,相隔較遠距離,如若柴油發電機采用TN系統,主備用系統接地也無法分開,對此也推薦采用一點接地。 綜合結論:一、獨立接地沒有必要;二、除考慮所謂的雜散電流影響,四極在TN-S系統中沒有必

  • 求助!!獨立變配電室接地網

    求助,地上單獨建設的10/0.4kv變配電室,低壓側中性點直接接地,計算入地短路電流時,避雷線的工頻分流系數怎么選取(進出變配電所的外線電纜都是走電纜溝,沒有避雷線。。。),還有就是流經接地中性點的短路電流怎么計算。。。

  • 獨立配電室外圍無法打接地極怎么辦?

    獨立配電室外圍無法打接地極怎么辦?

    求問:地上獨立配電室,西側和北側30厘米外有廠房和平房(廠房和平房可能沒有做有接地網),配電室外圍接地該怎么做?西側和北側沒法打接地極怎么辦啊?

  • 探討!TT要求獨立接地極的初衷究竟為何?

    探討!TT要求獨立接地極的初衷究竟為何?

    問題:TT系統為什么規定 “工作接地必須跟保護接地分開” 呢?或者說,TT系統工作接地跟保護接地分開后,將帶來什么好處呢?二者分開的目的,是否就僅僅是王老《500問》中所提及的 “為了避免高壓接地故障電壓沿PE線延伸至

  • 獨立基礎的鋼結構棚防雷接地做法

    一鋼結構棚,獨立基礎,每根鋼柱子下為獨立基礎,無地梁,原場地為混凝土鋪面,為了施工方便點,擬每根引下線(鋼柱)與獨立基礎連通接地,保證測試每根引下線的電阻不大于4歐姆(如達不到,就在獨立基礎這里加人工低極)。獨立基礎之間不再用扁鋼或圓鋼連通,避免在原混凝土鋪面上開挖。整個鋼結構棚的防雷接地就是:屋面鋼板接閃——各條鋼柱引下線——各個獨立基礎接地極請問以上的做法,是否會(huì )違反某條規范要求?請各位指教,謝謝!

  • 電磁兼容實驗室 獨立 接地的原因

    我所在的項目要求 電磁兼容實驗室 單獨接地,而規范要求聯合接地。 施工單位不同意做,設計說不符合規范,而廠家說必須做。 我想知道,試驗室單獨接地,是為了工作接地、保護接地、還是防止各種干擾的那種接地。 誰給細說一下,謝謝

  • 獨立配電所與住宅比較近,可以將兩者接地網相連嗎?

    RT,獨立配電所與住宅比較近,可以將兩者接地網相連嗎?獨立配電所可以借助與住宅接地網相連達到接地電阻阻值要求嗎?

  • 獨立柱基是否可做為自然接地體,

    我在做初步設計文本時,說明書寫著條形基礎的住宅,采用獨立柱基做自然接地體,若接地電阻達不到設計要求時,應增設人工角鋼接地體,審查者說獨立柱基,埋深不夠,不能做接地體,我覺得其實南方要達到4歐姆的接地電阻,很容易,不能以埋深做理由,是嗎,請指點!

  • 用萬用表測兩個獨立的接地系統,會(huì )否導通嗎?

    兩個獨立的接地系統,用萬用表電阻檔進行測量是否會(huì )導通?如果可以進行測量,而零線的對地電阻大小已知,那一端測零線另一端測保護地線,不就可以測出保護地線的接地電阻了嗎?

  • 獨立避雷針接地與主接地網的連接間距問題

    以下帖子討論的很好,但發錯地方了,發到給排水組里去了。我粘貼過來,并補充突出主題,希望大家繼續討論,也希望版主、區管和防雷專家全宇辰予以解答。主要問題: 1、 獨立避雷針和電氣設備主接地網到底應不應該連接? (專門討論二三類建筑設獨立避雷針的情況,這是建筑物防雷設計規范(GB50057-94)未提及的地方) 2、 獨立避雷針引下線與附近的金屬管路地上距離一定要大于等于3m嗎? (建筑物防雷設計規范(GB50057-94)第3.2.1 五:獨立避雷針和架空避雷線(網)的支柱及其接地裝置至被保護建筑物及與其有聯系的管道、電纜等金屬物之間的距離(圖3.2.1)應符合下列表達式的要求,

  • 消防自動報警管線及設備是否需要設計獨立接地體

    你好!最近圖紙會(huì )審,我提出自動報警系統是否需要設計獨立接地系統!設計院答復說:沒有必要,可是我們市里消防處驗收以前我們做的消防工程時提出過是要獨立接地的!請問誰有現行規范!請查閱一下!把規范名稱和編號和第幾條發過來給我看看!以備我在有圖紙會(huì )審時在和設計院去討論!謝謝

  • 【請教】DCS控制室的信號接地怎么做,被告知必須獨立?

    DCS控制室要求有信號接地,且要求與其它接地分開。控制室在二樓,怎么做接地,難道要從戶外接地極單獨引線上來?DCS控制室旁邊是配電房,里面已經有了MEB箱(從本層用于防雷引下線的鋼柱引來的),可否直接從MEB箱拉根接地線過去?

點擊加載更多

獨立接地

獨立接地專題,為您提供獨立接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與獨立接地 相關的專業交流討論,更多獨立接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

工作零線

火線接零線

色小说在线影院| 欧美亚洲天堂久久| 色香影视| 欧美精品男女| 天堂a√在线中文资源网九九| 熟女av网站| 五月伊人网| 91视频九色密臀| 精品少妇一区二区三区在线播放| 国产免费无码免费无码 | 噜噜色综合噜噜色噜噜色| AV人摸人人人澡人人超碰小说| 草久网| 欧美亚洲中文日韩| 久久性爱精品| 爱爱试看| 国产日韩精品无码一区二区三区| 精品久久久久久久久久中出| 亚洲AV成人无码久久精品红杏| 亚洲精品123区| A毛片蜜桃| 成人免费av一区二区三区| 四虎影院国产大全| 婷婷五月激情天| 靖西县| 丁香六月婷婷| 色五月婷婷五房| 99久久99久久精品免费看蜜桃| 久久成人无码一区| 色狠狠久久AV五月综合| 手机电影网| 亚洲欧美日韩一区二区三区四区| 一本无码精品| 亚洲av天堂av在线成人播放| 亚洲ⅴ欧洲第一的日产gtr| 国模少妇一区二区三区| 日韩精品无码免费专区午夜不卡| 人妻少妇精品视频三区二区一区| 四虎伦理在线观看视频| 久久99精品久久久国产女明星| 接受AV这里只有精品|