為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
一、故障現象 1998年6月12日上午和18日下午,各下了一場降水量為18毫米左右的中雨。在降雨的過程中,錦山變電站消弧線圈發出接地信號;2#主變(3150千伏安)66千伏進線5312開關過流保護動作跳閘;事故時,10千伏側各進、出線運行正常,繼電保護無一動作。雨后,2#主變66千伏進線5312開關合閘成功,2#主變恢復供電。 二、分析判斷事故原因及事故點 <
IT系統。當單相對地短路時,不構成回路還能工作,當兩相對地短路,此時短路器因短路電流而跳閘。因為電源處沒接地,所以不構成回路,此時設備接地有用嗎?如果采用IT系統,如接地是不是所有的設備接地都要聯通呢?是不是IT系統的所有設備接地要聯通,此時接地只是等電位的功能嗎?斷
小電流接地系統一次側發生單相接地故障時,開口三角電壓的計算:如下圖所示: 當C相發生接地時,此時 UCD=0 UAD=UA-(-UC) UBD=UB-(-UC) 一次側的三相電壓同樣的比例感應到二次側,所以二次側開口三角的電壓為UAD+UBD+UCD=3U0,向量圖如下:1、請問為何圖中黃色箭頭部分夾角是60度?2、紅色箭頭部分是如何求出等
榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡(luò ),以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,對地電容較小,因此,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成
三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?
眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
為故障相接地法消弧柜平反
10千伏線路單相接地故障后允許運行兩小時的意義是什么?非故障相相電壓升高為線電壓,對于大多數居民用戶而言,都是單相電用戶,電壓升高了不是容易導致電氣設備燒壞嗎?
某供配電系統220kV系統為單母分段合環運行,主變為?20kV/35kV 變壓器(YNd11),此系統為直接接地系統;35kV系統為分裂運行(此系統為經消弧線圈接地系統);35kV系統經高壓電纜至35kV/10kV 變壓器(Dyn11),此系統為不接地系統;10kV系統為單母線分段系統,母聯開關分裂運行;當35kV系統饋線電纜發生單相接故障,10kV系統母聯是否能合環運行?求高手指點指點????
今天看到一判斷題為:“小接地系統發生單相接地時,故障相電壓為0,非故障相電壓上升為線電壓。”前面故障相電壓為0我能理解,但非故障相電壓上升為線電壓,我有點不理解,相電壓為對中性線的電壓,難道此時中性線的電壓為接地相的電壓?另零序電壓我也有點不理解,我找了一些資料只說有零序電壓產生,沒有給出零序電壓的定義!煩請各位前輩給我指點一下!謝謝!我是剛轉行自學電力的,所以有很多不怎么明白的地方!呵呵!
小區內一臺美變,新投運。其中一路出線,鋁芯4*240電纜,100米,全程地埋,設計帶90戶住宅(現只入住十幾戶),均為單相負荷。因戶外分接箱內接觸不良打火引起弧光短路,導致B相擊穿。因更換成本太高,主要是路面已全部硬化,不方便施工。所以我想,能不能用B相電纜跟零線互換?反正負荷全是單相,就當是N線做重復接地了,各位認為可否?
大家都知道,當10KV供電系統發生單相接地故障時,可允許暫時運行2小時。但必須同時通過系統中裝設的單相接地保護或絕緣監察裝置發出報警信號或指示。現在我想請教一下各位高手,如果線路發生單相接地故障時,如果在2小時內不能自動恢復,請問如何確定故障接地點呢?請大家不吝賜教。
三相380V的電源,相線與零線的電壓只有150V左右!除了負載不平衡原因之外,還有其他什么因素? 請指教? 相間電壓是380V,相線與地線間電壓是220V,負載我不臺清楚! 有三相和單相的!就是用電表量相線與零線的電壓只有150V!我很困惑!不知啥原因!------從別的地方摘錄的。我個人判斷,是零線斷了。但,三相負載比較平衡,所以,相與地線電壓220V,相間為380V。他測的,相線與零線的電壓只有150V,是不是,B相線與零線,再與C相線 相連。B相與C相總的電壓為380V,B相相線與零線的電壓,就看,B相與C相之間的負載,比例了 ?????----------------------我希望大家分析,一:就只有A相相線與零線電壓為150V。 二:A相,B相與零線電壓為150V(是否存在???,還是A相與B相的和該為380V) 三:A。B。C相與零線電壓均為150V,是否可能???
如題,我單位施工工地上有臺400KVA變壓器,有次電工反映說零線帶電.經查,一臺臨時電源柜單相接地,導致變壓器零線對地電壓升為220V,其他兩相對地電壓升為380V即線電壓.這是不是說明零線接地不良?工地施工用電三相不可能平衡,可平時三相電壓平衡.說明零線起到了強制中性點電壓為零的作用,即接地良好. 請各位老師不吝賜教.
最近一個號稱“高壓配電系統專業人士”的“xinxinwanwan(論壇注冊名)”,在土木在線論壇上發表了一篇“為故障相接地法消弧柜平反及建議”的文章,針對《電氣時代》2009年第5期雜志刊登的《供電客戶端應嚴禁使用故障相接地法消弧裝置》論文,該作者指出:“就目前有些人對故障相接地法消弧裝置不理解隨意的判斷此裝置的缺陷,現針對性的做出平反”。 本人拜讀了《供電客戶端應嚴禁使用故障相接地法消弧裝置》這篇論文,本文分析了故障相接地消弧裝置的技術缺陷,該文作者的觀點完全正確,只是有些部分分析的不夠詳細。 但是“為故障相接地法消弧柜平反及建議”的作者,根本不懂供電系統,亂說一通,前后矛盾,在后面的帖子詳述。為此,把兩篇文章都上傳,供大家分享、判斷。
遇到一個問題,系統側B相接地,發電機側中性點接地,兩側同期,取線電壓手動同期的話,應該怎么弄現在有兩個辦法,一是取AC線電壓,相位相同,但是進同期表MZ-10的兩端電壓有一處是直接接在一起的,這樣等于是直接把兩端本來有電壓差的兩個相電壓直接并在一起,不知道有沒有問題另外就是在系統電壓引入同期裝置前隔離變,這樣就會(huì )把接地點懸空,兩側相電壓可直接接在一塊,不知道這樣下來有沒有什么問題希望大家討論下,看看還有什么好的方法
最近做一個項目,大樓有一個接地網,電阻要求小于1Ω。另外在8樓有一間實驗室要求單獨設接地網。這樣在地面有二個接地網,請教二接地網在地面之間最小距離是多少?(接地裝置與接地網的地中距離不應小于3m)
10KV電容補償柜投運時出現C相接地故障。電容柜為星接不接地系統,但是打耐壓20KV沒有出現接地問題。請教可能是什么問題?
兩相接地
兩相接地專題,為您提供兩相接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與兩相接地 相關的專業交流討論,更多兩相接地相關內容請訪問