狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 零線和地線什么時候可以接在一起?

    我是搞成套的 新手,請問大家 零線和地線什么時候可以接在一起?我看有接在一起的 也有沒接在一起的?我的QQ是65674249 真心希望和大家多多交流。謝謝

  • 求教零線與地線的區分問題

    用戶室內有個插座著火燒了,斷電后,戶主自行將其拆除,現在想恢復這個插座,但是暗線沒有按照標準用色,而且墻里面又有多處分接,線色完全混亂,有沒有好的方法或工具區分出零線和地線?

  • 住戶室內零線、地線如何判斷

    前幾天,朋友問了一個問題,室內一個插座回路無法判斷零線、地線,兩根線全部為黑色的同顏色電線,且進戶配電箱內也無法判斷零排、地排。我當時說了一個“土辦法”,雖然問題解決了,但總覺得問題有普遍性。現在住宅電氣施工這種情況還是很普遍。請問有無好辦法來區分。

  • 線纜零線跟地線線徑問題

    請問前輩們YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中兩者的用法的區別以及選取時兩者零線相差一半

  • 零線(N)與地線(PE)的區別

    零線(N)與地線(PE)的區別

    1.地線對地電位為零,就近接地。2.零線的對地電位不一定為零。零線在變電所接地,和本地接地可能存在電位差。3.因為零線和火線組成電流回路,在零線斷開時會(huì )存在電壓,也就相當于火線。如下圖所示的3中電力系統,帶你認識零線和火線的區別。

  • 火線、零線、地線的區分方法

    在家庭用電中,國家標準的電壓是220V,也叫單相供電,分別有一根火線、零線、保護地線進行供電,如何區別它們。

  • 為什么試驗的時候要報接零線的地線拆開

    為什么試驗的時候要報接零線的地線拆開

  • 地線與零線接反了,但是設備還能運轉。。

    今天在現場遇到這種狀況:有一臺設備(設備為FFU,單相220供電),外殼打火花,查出原因是施工人員在接設備時,將零線和地線接反了,但是設備還能運轉,請大神幫忙解釋下!

  • 零線與地線之間的電壓標準

    理論上,零線和地線之間的電壓應該為0,但實際上三相不可能完全做到平衡,這樣零線就有電流,再加上接地電阻也不可能完全為0,所以零線和地線之間還是存在電壓的,但我找了很多資料,都沒有找到一個關于零線和地線之間電壓的合格標準,請問各位高手有誰知道,還請解答.

  • 保護零線可以理解為就是接地線嗎

    保護零線可以理解為就是接地線嗎

    1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?

  • 插座零線和地線接反了會(huì )發生什么?

    家庭裝修電線電纜是必用的裝飾材料,而我們常

  • 求助:地線和零線相連怎么回事

    求助:地線和零線相連怎么回事

    今天在某個小區的一個電表箱里看到地線和零線連接起來(下圖所示)感到很驚訝,原來記得TN-C-S在開始是一起的,后來地線分離出來了后就不能連接起來了,TN-S一開始就分開來了,但這種情況就搞不明白,資歷尚淺,請前輩們指教,謝謝!

  • 火線、零線、地線三根線接錯

    火線、零線、地線三根線接錯會(huì )有什么后果?會(huì )導致爆炸嗎?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 15:29 編輯 ]

  • 請教大家一個關于配電中零線與地線的問題

    一個配電室內的零排與地排雖然分開但零排未加絕緣子,這樣零線與地線就相當于連在一起了,于是在下一級的配電箱柜中的零線與地線也就連在一起了,它們之間的絕緣電阻便為0了,請問一下是否可以(我認為不可以),如果有精通者的話請把這方面的都說一下,不勝感激!!

  • 【請教】電源防雷零線地線可否共用?

    1.超聲波流量計電源做防雷,安裝40/1+N和20/1+N防雷模塊個一枚。但是現場沒有單獨零線,都是從地線取,請問下這種情況我的電源零線和防雷模塊接地可以是一根線嗎?2.超聲波流量計的傳感器用帶屏蔽單芯同軸電纜作為信號線,儀表本身不允許在信號線里串避雷器,這樣的話我的傳感器端怎樣做防雷呢,同軸電纜做接地要怎么做?請指教!~~

  • 零線和地線傻傻分不清?教你如何分辨

    零線和地線傻傻分不清?教你如何分辨

    按照接線標準火線(L)顏色須用紅色、黃色、綠色零線(N)顏色須用黑色、藍色地線(PE)顏色須用黃、綠雙色線面對3孔插座,左零,右火,中間地家庭電路中零線、火線的判斷方法1、通電,用電筆測,會(huì )亮的全是火線。2、將總開關處的零線斷開,只接通火線,將家中的燈打在開的位置,用電筆測,剛才不亮,現在亮的全是零線,剩下不亮的全是地線。最簡單的方法:用電筆確定火線后,分別用兩根裸線和火線接在220V燈泡上,從亮度上就可以區別零和地.亮的是零,稍暗的是地。(要注意安全呦)利用萬用表判斷火線和零線將萬用表置于交流檔500v,手捏一表筆,另一表筆分別觸接電源線,有電壓高的是火線,低的是零線

點擊加載更多

零線和地線相接

零線和地線相接專題,為您提供零線和地線相接相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與零線和地線相接 相關的專業交流討論,更多零線和地線相接相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地軟線

接地報警

5252aⅴhaose我爱久久| 44444KK在线观看免费一级| 麻豆乱码国产一区二区三区| 亚洲欧美精品专区久久| 激情无码三区| 欧美8888888| 奇米四色一区二区三区| 色综合久久无码字幕| 噜噜在线| 灵山县| 国产av综合影院| 国产成人一区二区三区| 国产1区| 四虎tv| 日韩精品综合成人欧美| 久久久久久久久久99精品| 日本激情网| 亚洲愉拍一区二区三区| 道日本一本草久| 日韩精品一两个人的视频| 亚洲国产精品欧美久久| 久久久综合九色合综| 亚洲成人小说| AV一本久道久久综合久久鬼色| 亚洲av日韩av天堂影片精品一| 欧美日韩成人av欧美| 国产女厕一二三区| 婷婷五月免费电影| 亚洲欧美洲成人一区二区| 久久播放視頻| 五月激情久久| 亚洲热中文| 一色桃子人妻成熟系列av| 欧美午夜黄片| 久久久久AV免费看| 亚洲国产激情| 国产一区 欧美性爱| 欧美产精品一线二线三线| 激情五月综合网| 亚洲综合无码精品一区二区三区| 欧美啊V综合网|