我是搞成套的 新手,請問大家 零線和地線什么時候可以接在一起?我看有接在一起的 也有沒接在一起的?我的QQ是65674249 真心希望和大家多多交流。謝謝
用戶室內有個插座著火燒了,斷電后,戶主自行將其拆除,現在想恢復這個插座,但是暗線沒有按照標準用色,而且墻里面又有多處分接,線色完全混亂,有沒有好的方法或工具區分出零線和地線?
前幾天,朋友問了一個問題,室內一個插座回路無法判斷零線、地線,兩根線全部為黑色的同顏色電線,且進戶配電箱內也無法判斷零排、地排。我當時說了一個“土辦法”,雖然問題解決了,但總覺得問題有普遍性。現在住宅電氣施工這種情況還是很普遍。請問有無好辦法來區分。
請問前輩們YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中兩者的用法的區別以及選取時兩者零線相差一半
1.地線對地電位為零,就近接地。2.零線的對地電位不一定為零。零線在變電所接地,和本地接地可能存在電位差。3.因為零線和火線組成電流回路,在零線斷開時會(huì )存在電壓,也就相當于火線。如下圖所示的3中電力系統,帶你認識零線和火線的區別。
在家庭用電中,國家標準的電壓是220V,也叫單相供電,分別有一根火線、零線、保護地線進行供電,如何區別它們。
為什么試驗的時候要報接零線的地線拆開
今天在現場遇到這種狀況:有一臺設備(設備為FFU,單相220供電),外殼打火花,查出原因是施工人員在接設備時,將零線和地線接反了,但是設備還能運轉,請大神幫忙解釋下!
理論上,零線和地線之間的電壓應該為0,但實際上三相不可能完全做到平衡,這樣零線就有電流,再加上接地電阻也不可能完全為0,所以零線和地線之間還是存在電壓的,但我找了很多資料,都沒有找到一個關于零線和地線之間電壓的合格標準,請問各位高手有誰知道,還請解答.
1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?
家庭裝修電線電纜是必用的裝飾材料,而我們常
今天在某個小區的一個電表箱里看到地線和零線連接起來(下圖所示)感到很驚訝,原來記得TN-C-S在開始是一起的,后來地線分離出來了后就不能連接起來了,TN-S一開始就分開來了,但這種情況就搞不明白,資歷尚淺,請前輩們指教,謝謝!
火線、零線、地線三根線接錯會(huì )有什么后果?會(huì )導致爆炸嗎?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 15:29 編輯 ]
一個配電室內的零排與地排雖然分開但零排未加絕緣子,這樣零線與地線就相當于連在一起了,于是在下一級的配電箱柜中的零線與地線也就連在一起了,它們之間的絕緣電阻便為0了,請問一下是否可以(我認為不可以),如果有精通者的話請把這方面的都說一下,不勝感激!!
1.超聲波流量計電源做防雷,安裝40/1+N和20/1+N防雷模塊個一枚。但是現場沒有單獨零線,都是從地線取,請問下這種情況我的電源零線和防雷模塊接地可以是一根線嗎?2.超聲波流量計的傳感器用帶屏蔽單芯同軸電纜作為信號線,儀表本身不允許在信號線里串避雷器,這樣的話我的傳感器端怎樣做防雷呢,同軸電纜做接地要怎么做?請指教!~~
按照接線標準火線(L)顏色須用紅色、黃色、綠色零線(N)顏色須用黑色、藍色地線(PE)顏色須用黃、綠雙色線面對3孔插座,左零,右火,中間地家庭電路中零線、火線的判斷方法1、通電,用電筆測,會(huì )亮的全是火線。2、將總開關處的零線斷開,只接通火線,將家中的燈打在開的位置,用電筆測,剛才不亮,現在亮的全是零線,剩下不亮的全是地線。最簡單的方法:用電筆確定火線后,分別用兩根裸線和火線接在220V燈泡上,從亮度上就可以區別零和地.亮的是零,稍暗的是地。(要注意安全呦)利用萬用表判斷火線和零線將萬用表置于交流檔500v,手捏一表筆,另一表筆分別觸接電源線,有電壓高的是火線,低的是零線
零線和地線相接
零線和地線相接專題,為您提供零線和地線相接相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與零線和地線相接 相關的專業交流討論,更多零線和地線相接相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題