一個醫院的項目,大家幫忙看看是什么燈具的圖例!
<建筑照明設計規范2004版> 中照明供電部分,每個分支回路所帶 不宜超過 25個光源<民用建筑電氣設計規范>同條,不宜超過25個燈具.到底是光源對還是燈具對呢?若論光源,則燈具內的每個燈頭都算一個光源.若按燈具算,則不論燈頭數目都按一個算?注:條文說明,光源按燈理解.如果某熒光燈燈具中包含2個燈管,是不是要算進去燈管數目呢?同行們,這條各位是如何理解呢?
做水處理這一行的人大多知道遇見一個什么日本客戶的,我們做的圖紙他們都要求什么國際標準。特別是我們這個圖例符號的表達,他們更嚴。為此我想想問問在線的各位,你們知道這個圖例到是怎么樣一個表達法才符號標準呢?(如下圖片)有的公司一個電磁閥的表達方法與另一個公司的表達方法就有不同,我曾發現過很多,你們知道哪里有這方面的資料,能提供我們參考一下嗎?
由于本人剛接觸到CAD布燈方面的工作。對此軟件還很陌生,請教高人:如果學習此軟件該從那里著手準備。還有我需要一些燈具的圖例。煩請各位慷慨一下,本人不勝感激!
1.燈具布置應該按A方案還是B方案(圖中的虛線為結構梁)? 2.是不是衛生間的燈具宜作為照明回路的末端?3.燈頭盒的接線最多可以接幾根?
我的理解是,設置一路備用電源給燈具用,同時這路電源連到消控中心,一旦常用線路斷開,消控中心控制備用線路強啟,點亮燈具。但是附件似乎用接觸器控制強啟?沒看懂,求指點呀
這五個雙控開關是如何控制3盞燈的?
對于燈具的色溫(CCT)和顯色性(CRI)一直有個問題搞不懂。我知道某燈具的CRI確定方式是把一組標準色(好像一般是8個,可以更多)放在它和一個標準光源下對比,然后通過計算的出。問題是那個所謂的“標準光源”是什么意思?比如一個色溫是4000K的熒光燈,那么標準光源是按色溫“4000K”算,還是按燈的類型“熒光燈”算?
這張圖是不是最下面的開關控制的是四根導線連接的五個燈具,廁所左邊的開關控制的是最上邊的燈具,廁所里邊的開關是控制燈和排風扇,那么樓梯下邊左側的那個燈是由那個開關控制的啊?菜鳥求解惑~
導視系統照片圖例~~~~~~導視系統照片圖例~~~~~~導視系統照片圖例~~~~~~導視系統照片圖例~~~~~~
亮度的跨度為什么這么大8就到10的4次方了?
大家好!我有問題請教!!!!!!1我們單位需要24V金鹵燈!但我們只有12V的我們應該如何連接!!!我們只有24V的電源,啟動金鹵燈要用鎮流器?能將兩個燈串在一起啟動嗎??急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!
國外電力元器件功能及其編號 如果是初次接觸外方提供的設備圖紙,你可能會(huì )被圖紙上的各種元件編號搞得不知所云,其實這些編號是有標準的,這些編號實際上是遵循IEEE Std C 37.2-1996標準,這種編號系統已用于各種接線圖、手冊和說明書中。參照下邊的表格,你可以很容易地查到每個編號所代表的元件和功能,讓你輕松成為讀圖高手! 1--master element 主要元件,是指控制開關等元件。它直接地或間接地通過保護繼電器、延時繼電器等中間元件,使設備投入或撤出運行。 注:本編號通常用于手動操作的元件,若某一電氣或機務元件無其它功能編號可表示則也可使用本編號。 2--time-delay starting or closing relay 延時起動或閉合繼電器,其功能是在切換程序或保護繼電器系統動作之前或之后的任一時刻提供所希望的延時量。功能號48,62,79及82定義的除外。 3--checking or interlocking relay 校驗或聯鎖繼電器,在裝置中,反映
一、從燈具的外觀鑒別消費者購買燈具時應首先查看燈具上的標記,判斷其是否符合自己的使用要求,標記是指示人們正確安裝,使用和維修的重要依據,是確保人身財產安全的極其重要的安全要求,標記安全是燈具安全性能中的基本要求,其中額定功率尤為重要,如一個設計為40W的燈具,由于未標記額定功率,用戶很可能裝60W或100W的燈泡,就有可能造成外殼變形,絕緣損壞,甚至造成觸電,還有可能引起火災,標記是安全要求之一,不可輕視。1. 應注意產品上標記:(1)看制造廠名稱和商標,型號,額定電壓,額定功率等是否安全;(2)打算安裝于木質材料表面的吸頂燈,壁燈,臺燈,落地燈,選打F符號標記的燈具。2. 從防觸電保護鑒別:如果買的是白熾燈具(例如吊燈,壁燈),將燈泡裝上去,在不通電情況下,如用小手指觸摸不到燈泡上的燈頭,防觸電是基本符合要求的。如果是熒光燈具(例如嵌入式燈具,固定式燈具),在裝燈管,裝啟動器時,在不通電情況下,如用小手指觸摸不到帶電部件,則防觸電性能是基本符合要求的。3. 從燈具中用的導線截面積鑒別:標準規定燈具上使用的
在JGJ/-16-92中的11.7.4.2中的條款是這樣的: 在有集中空調而且照明容量大的場所,易采用照明燈具與空調風口結合的形式. 不是規范有什么問題,而是我不明白燈具與空調風口怎么結合? 請高手指點!!!!!!
請問安全出口燈,疏散指示燈,嵌入式方格柵吸頂燈它們的估算功率是多少?還有熒光燈,吊扇,普通插座,空調插座的估算功率是多大?請大家幫幫忙!謝謝!!
正常照明單相分支回路的電流不宜大于16A,所接光源數或發光二極管燈具數不宜超過25個; 這里一個三開面板可以做三個回路使用嗎
防爆等級分級中有如下條文級 別 最大試驗安全間隙MESG(㎜) 最小點燃電流比MICR ⅡA 1.14>MESG>0.9 1.0>MICR>0.8 ⅡB 0.9 ≥ MESG>0.5 0.8≥MICR>0.45 ⅡC 0.5≥MESG 0.45 ≥ MICR 其中“最大試驗安全間隙MESG(㎜)和最小點燃電流比MICR”怎么理解?具體代表什么意思?與防爆性能有怎樣的關系?哪位老大明白給指教一下,謝先了。
現在很著急的想要一份CAD的圖庫,但是又不知道哪里有比較全面的,真的好著急,請大俠門幫我這個忙吧,小妹在次表示深深的感謝!
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?
燈具圖例