低溫低濁水給水處理設計規程
我們水廠一到冬天就用水庫水,水庫水的那個清哦~~~~原水濁度基本上是5-8度,形不成礬花的,即使好不容易有點點礬花也是太輕了,反池了都!各位對如此原水有沒有一些好的處理建議?附:而且我們水廠的處理構筑物停留時間很短,受條件的限制已經沒有辦法再擴了。
本帖內容節選自《凈水技術》雜志2014年第五期《超濾膜直接過濾處理低溫低濁水的試驗》 傅金祥等著摘要:中試采用超濾膜直接過濾處理低溫低濁水,考察了超濾膜的除污性能和影響膜污染的各種因素。結果表明超濾膜直接過濾的出水濁度恒低于0.1NTU,對COD和UV254的平均去除率分別為17% 和14% ;處理水量越低,過濾周期越短,反洗強度越大,跨膜壓差(TMP)增長越緩慢,越有助于緩解膜污染,使超濾膜系統能夠長時間穩定運行;低溫對膜污染的影響不容忽視。 低溫低濁水因其溫度低(0-4℃)、濁度低、水的黏度大等特點成為水處理領域中研究的重點和難點之一[1,2]。冬季北方地區水廠通常采用增加混凝劑投加量和投加高分子助凝劑的方式來改善混凝效果,但處理效果并不明顯。超濾膜幾乎能將細菌、病毒、兩蟲及水生生物全部去除;處理系統
規范規定:斜管沉淀池的表面負荷最小值為2.5mm/s,但是這只是對溫度較高的原水來說。在東北,秋冬初春時,低溫低濁是常遇到的,以前不少水廠的斜管沉淀池表面負荷都采用國標,但是運行時發現這個值便大,中國市政東北院做過長期的試驗和生產實踐,表明:“東北地區,考慮低溫低濁時,斜管沉淀池的表面負荷值不能大于1.5mm/s。”但是如果采用別的沉淀池,小弟就不知道國標值是否能正常運行了,但是我推斷應該取比規范值小的值。
我這地處祖國北方,冬季水庫源水水溫只有1度,濁度只有50多度,要投加什么助凝劑才好啊?現在都有哪些助凝劑啊?最經濟的是哪一種啊?還有哪些有涉水文件啊?等待中!:) :) :) :) :) :) :)
給水廠藻類太多,進水是低溫低濁,需要對工藝進行優化,國內國外有沒有什么先進的技術可以解決?希望各位兄弟姐妹能幫幫忙。謝謝!
污水好氧池溶解氧一直上不去,這可能和我們的曝氣頭有關系,年數較長了,這兩天一直進水COD又相對高一些,溶解氧的壓力更加大了,有沒有什么辦法可以提高溶解氧,不要告訴我降低進水COD,因為沒有辦法控制在很低。
我國借鑒日本MGGH工藝,并結合國內燃煤電廠實際情況,將余熱利用和電除塵性能結合在一起,開發了適合我國的低低溫煙氣處理系統。 低低溫煙氣處理系統(MGGH)作為一種新型高效的環保工藝系統,具有提高除塵效率,克服傳統GGH易堵塞和SO?泄露等問題,消除煙囪“煙羽”等環保節能的綜合優點,符合我國發展綠色循環經濟的要求。 低低溫高效煙氣處理系統綜合應用煙氣余熱利用技術,通過熱回收器回收空預器出口煙氣余熱,使除塵器入口溫度由120~150℃降低至90~100℃,促使粉塵比電阻相應降低,進而大幅提高除塵效率,并有效脫除煙氣中絕大部分的SO3,滿足低排放要求,節省濕法脫硫工藝耗水量,減少煙囪水汽的排放。
對于大多數污水處理工藝來說,溫度對于污水處理效果的好壞是一個很關鍵的影響因素,低溫對于生物處理會(huì )產生哪些危害。對于任何一種微生物,都有其適應生長溫度。在一定溫度范圍內,會(huì )產生以下多種影響:
水源污染是當今世界范圍所面臨的普遍問題,尤其是富營養化污染以及工業污水排放引起的水中有機物含量較高問題。水中藻類也影響著給水處理效果,一些藻類(如藍藻)在代謝過程中產生藻毒素,嚴重威脅人畜健康。某些藻毒素可引起慢性病(如肝炎),嚴重者甚至可能導致死亡。 我國自2007年7月1日開始執行新的《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)后,規定指標由原標準的35項增至106項。而且我國現階段的經濟發展水平決定了水源水質還不可能在短時間內有根本的好轉,因此水質標準的提高和水源水質惡化的矛盾在一定的時期內還會(huì )更加突出。
CAST工藝在寒冷地區污水處理廠的應用.pdf
小弟在設計白酒廠廢水處理時遇到點困難,主要是釀造廢水COD、BOD濃度太高,而TN濃度太低如果采用UASB方案的話,可能會(huì )出現營養不足,影響調試和處理效果。請教各位前輩如何解決。先謝過拉!!附:酒廠幾股廢水水質,最后是排出后廠外廢水坑的水質類型 采樣日期 pH CODCr BOD5 氨氮 懸浮物洗瓶水 06-1-28 6.65 68.3 33.6 0.0856 1.33×103鍋爐除塵 06-1-28 6.02 29.3 11.2 0.238 1.79×103釀造糟液 06-1-28 4.53 1.25×105 5.27×104 52.32 1.56×104東大坑污水 06-1-28 7.12 859 314 9.810 1.34×104
最近有一個廣西的項目,設計處理規模5萬噸/天,實際3-3.5萬噸/天。采用處理工藝為MSBR,設計進水水質為:BOD5<200mg/L,COD<400mg/L,SS<220mg/L,TN<40mg/L,TP<4mg/L。由于外管施工問題實際進水水質:BOD5=20~50mg/L,COD=80~120mg/L,TN=20~40mg/L,氨氮=20~30mg/L,TP=2~4mg/L。處理后系統出水:BOD5<10mg/L,COD=10~20mg/L,TN=15~25mg/L,氨氮=1~5mg/L,TP=1.5~1.8mg/L,SS<10mg/L。想問下各位同行,有沒有接觸過類似進水水質的市政項目,采用的是何種工藝,處理后的出水水質如何?大家一起來討論一下。
我國幅員遼闊,各地域溫差大,對于污水生化處理微生物的活性也會(huì )隨著溫度的變化而活性降低,尤其北方寒冷地區大多位于北緯40°以北,冬季氣候寒冷,冰凍期長達3~6個月, 最低氣溫一般在-30℃以下,冬季生活污水平均水溫不高于10℃,最低水溫可
冬季或低溫環境下,污水處理廠氨氮急劇升高的主要原因是水溫,污水處理生化池的效率大幅度降低,導致污水處理廠氨氮比平時有所升高,當水溫低15度以下,硝化速率降低,低于5度以下,微生物休眠,硝化作用停止。
污水處理行業低碳化之路
冬天來臨,伴隨著低溫、暴雪、冰凍等惡劣氣候條件,污水處理廠將面臨諸多問題。由于水溫過低,導致生化系統生物活性下降,處理效率降低,易造成指標超標。
冬季運行前的準備工作,北方地區冬季時間長,月平均氣溫低,為保證冬季設備正常運行,必須采取相應的防凍措施,污水處理廠在進入冬季運行前,通常要做好以下工作:
我國北方寒冷地區大多位于北緯40°以北,冬季氣候寒冷,冰凍期長達3~6個月,最低氣溫一般在-30℃以下,冬季生活污水