各位大俠,本人新接觸中央空調冷卻水處理,對行業一無所知,尤其是對處理成本一點概念都沒有,無法開展工作。現在想請教大家,中央空調循環冷卻水處理成本大概多少?例如,循環量為500t/h的系統,采用化學法(清洗、預膜、阻垢、殺菌滅藻、防蝕)處理年運行費用大概多少?不同太具體,大約就行,如5萬還是10萬。謝謝!
冷卻塔是水處理設備,長期使用后會(huì )結垢,積累雜質以及填料老化脫落,這些不但會(huì )影響冷卻塔的工作效率也會(huì )減短冷卻塔的使用壽命,說以冷卻塔也要定期的進行清洗和維護。 中央空調用塔為民用塔型,清理填料和水槽部. 首先填料上結的水垢可以采用藥劑沖洗,振動的方法或更換. 其次水槽部將雜質雜物掃出揀走即可. 最后配管槽部可以打開排污管口排出雜質,雜物手動拾出.清洗過濾網. 制冷網提醒:填料薄而且脆弱,多為PVC材質(有些小廠采用再生塑),使用壽命為2~4年,清理時要小心謹慎.大廠的產品配備完善的售后服務,清洗維護的價格公道,可以直接找售后來解決。水處理服務項目:3.1 中央空調循環水系統化學清洗鍍膜 中央空調循環水系統主要分為循環冷卻水系統和循環冷凍水系統兩類。其中冷卻水系統為敞開式系統,暴露于大氣環境中運行,其隨水溫變化而不斷濃縮,加之環境中渾濁物的落入沉積,系統內將會(huì )聚集大量水垢、銹垢、微生物粘泥等雜物。冷凍水系統雖為密閉式系統,但在運行過程中,水中溶解氧接觸管道內壁后,會(huì )生成氧化鐵等腐蝕產物。水垢、銹垢等會(huì )堵塞主機內
公司現有一項目,將河水(按普通生活污水水質)處理成工業循環冷卻水,處理量2000m3/h,有誰能提供達標的工藝流程?以及初步造價估算?
小弟最近要做一個電廠的循環冷卻水處理方案,但缺乏相應的資料參考,請大俠不吝指教!Email:caiweibin2000@126.com
循環冷卻水處理設計使用藥劑的術語http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422659&topID=114897 循環冷卻水處理設計及水處理方面的術語http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422661&topID=114897 循環冷卻水處理設計的結垢與腐蝕方面的術語http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422663&topID=114897 循環冷卻水處理設計的水與水系統的術語http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422664&topID=114897
請教:冷卻水泵(變頻泵)一備一用,怎么解釋？備用泵是在主泵出現故障或檢修的時候使用還是兩個泵輪流使用? 兩個泵都要選擇變頻的嗎?
各位前輩,我單位在工藝冷卻水系統的維護上遇到了問題!單位所在地是上海,之前冷卻水系統在冷卻塔+板換段的水質處理上,用的是加藥處理,但是3年過去后發現,系統的很多閥件,支架,冷卻塔減震器等發生嚴重腐蝕,雖然系統運行的確很好,板交管路都很干凈,板交換熱也很好。 為了減緩系統老化,不得不停止加藥!現在采用一種永磁鐵的處理環,據廠家說是物理療法,將水體內的雜質結構進行磁化等等,水處理后也會(huì )出現微小顆粒壯雜質。 這就產生一個問題:雖然設備管件的腐蝕減緩了,但是板交的結垢速度增加了!甚至堵塞!我們也會(huì )不定期排水,但是結垢速度還是不確定,往往設備堅持不到維修期。 因為是工藝設備,需要常年持續穩定運行,輕易不會(huì )停機。所以請教各位前輩,關于水處理上還有什么好的方法,這個磁鐵環到底管不管用!
工業循環冷卻水系統在運行過程中,由于水的蒸發和風的損失,循環水不斷集中。系統中所含的鹽過多,陽離子和陽離子數量增加,ph值變化顯著,導致水質惡化,循環水溫度升高。ph值和養分有利于微生物的繁殖。冷卻塔上充足的陽光是藻類生長的理想場所。以及規模控制和腐蝕控制、微生物控制等,不可避免地需要循環用水處理。 循環水運行中的主要問題 (1)結垢:由于循環水在冷卻過程中不斷蒸發,水中的鹽濃度不斷增加,超過了某些鹽和沉淀物的溶解度。常見的氧化皮有碳酸鈣、磷酸鈣、硅酸鎂等。鱗片質地致密,大大降低了傳熱效率。刻度厚度為0.6 mm時,傳熱系數降低了20%。 (二)污垢:污垢主要由水中有機物、微生物菌落和分泌物、淤泥、粉塵等組成。土質質地柔軟,既降低了傳熱效率,又會(huì )導致土質下的腐蝕,縮短了設備的使用壽命。 (3)腐蝕:循環水對熱交換設備的腐蝕,主要是電偶腐蝕,由設備制造缺陷,水中充足的氧氣,水中的腐蝕性離子(Cl-,Fe2 +,Cu2 +)和微生物分泌的粘液引起的腐蝕其他因素,腐蝕的后果非常嚴重,即使熱交換器,水管道設
就是國標50050-2007,幫忙找一下,謝謝
循環冷卻水處理施工圖設計圖
工業循環冷卻水處理設計規范
工業水處理中,最多的應該是循環水處理了,作為水處理工作人員,大家可曾研究過循環水處理的方法并著手改進,如果有人正在做,請交個朋友|!
各位同行,我現在急需《火電廠循環冷卻水處理》這本書。誰有電子版的發上來或發給我:shlqigai@163.com謝謝!!
請教各位大師,誰有<GB50050-95工業循環冷卻水處理設計規范>.資料呀,謝謝啦!
循環冷卻水系統理論及計算[ 本帖最后由 zfx 于 2010-1-23 12:51 編輯 ]
冷卻水泵是約克離心式冷水機組的重要組成部分,對于機組的正常運行和制冷效果具有重要影響。當冷卻水泵出現故障時,需要及時進行維修或更換,以確保機組的正常運行。煜信空調將詳細介紹冷卻水泵故障的維修與更換方法。 一、冷卻水泵故障原因 1、電機故障:電機是冷卻水泵的動力來源,如果電機出現故障,如繞組短路、軸承磨損等,將導致冷卻水泵無法正常運轉。 2、機械故障:冷卻水泵的機械部分如葉輪、軸承等出現磨損、松動等問題,也會(huì )導致冷卻水泵無法正常運轉。 3、電氣故障:電氣部分如電源線路、控制線路等出現故障,將導致冷卻水泵無法正常啟動或運轉。 二、冷卻水泵故障維修 1、電機故障維修:如果電機出現故障,首先需要對電機進行檢查和維修。如發現繞組短路
空調冷卻水處理
空調冷卻水處理專題,為您提供空調冷卻水處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調冷卻水處理 相關的專業交流討論,更多空調冷卻水處理相關內容請訪問