設備廠家讓放的面粉,培養了一段時間,池子都是發黑的。每小時進2方的污水,生化池每個是4-5個立方,后面沒有MBR,出水要求只要清澈就好。生化池中都有填料,好氧池組合填料。
向各位請教,做了很多有關生活污水的方案,但是對于生活污水和優質雜排水的水質指標到底是多少,還是不太清楚,COD、BOD、SS等還有,就是出水標準到底有多少種,國家標準、地方標準(北京市),好象還分A級,B級的,哪位知道有關這方面資料的,請幫忙,謝謝
急求助 小弟現在畢業設計中,欲想通過多個污水處理廠進水水質數據的比較從而計算得出所設計污水廠的進水水質,請大家指教啊!! 謝謝了
典型生活污水水質及排放標準1.典型的生活污水
如題,我有問過同事,有說COD 400~600、BOD 200,,也有說COD 200~400、BOD150,這兩種說法相差了近一倍啊,,,
城鎮生活污水,有部分工業水(啤酒廠為主)A2O工藝,日進水量2.5W,這幾天由于在新建污泥感化車間,不能脫泥。23號出水水質還不錯,COD36,氨氮1.3。24號出水馬上變差,很渾濁,初步是懷疑污泥濃度過高,污泥老化,沉降比54%,污泥濃度4500,24、25進行大排泥,將污泥打入到事故池,沉降比減下來了,30%。可是出水仍舊渾濁,氨氮9-10,COD60-70.出水溶解氧2-3.進水濃度COD200左右,氨氮40左右,BOD測不了。老師們給支個招啊,還有就是最近在更換曝氣頭,完成2/3,曝氣效果較以前好了很多,是不是把以前池底沉積的淤泥曝出來影響到了呢?沒有脫泥已經有將近半個月了,取沉降比看,排泥后沉淀過程都比較明顯,就是上清液有細小泥粒,很混,污泥黃褐色,不臭
我廠的設計能力是1萬噸/天,實際進水量為4500噸/天,由于管網的不配套,進廠水水質COD濃度為100mg/l,BOD濃度為40mg/l,采用的是百樂(lè )克工藝,不知道這樣的水質適合培菌嗎?如果可以,需要注意哪些問題呢,希望高手指教哦,呵呵,謝謝。:handshake
我國北方經濟產業開發區(非高新技術開發區)的污水廠進水水質一般為多少?如有現有污水廠的實際進水水質資料最好。望各位同行不吝賜教。
有6個月的水質監測實驗數據,以月計:包括各指標的最大值,平均值,最小值..(最大值和最小值的頻率不確定) 請教各位,應以哪組數據作為設計的進水水質?有何標準?"項目單位:mg/l(pH、sv、 糞大腸肝菌除外)" BOD5 COD OC NO3-N NH3-N T-N T-P SS pH 進水 最大值 144 194 35.4 1.60 31.2 31.8 2.64 235 7.64 最小值 39.5 67.8 15.8 未檢出 12.2 13.8 1.11 25 7.25 平均值 70.2 118 24.2 0.06 20.9 21.5 1.84 82 7.46
AAO工藝,近一兩個月時不時涌進大量奶茶色,難沉淀,呈膠體狀的污水,測出SS和PH偏高,其他還好。進水SS設計不超過180,現在經常出現SS大幾百,甚至超過1000。 廠里以前平時MLSS差不多是四五千,現在缺氧段和好氧段都超過了10000,MLVSS不足3000。 由于某些原因,我廠無法控制排泥量。 SO。。。綜上,大家有沒什么好辦法?
有關含氟污水處理水和飲用水的國家標準倒是定的很詳細,但是關含氟工業的廢水水質卻不容易查到,我想請問下有哪位知道相關資料或者哪里能找到相關資料.我查到的很多都是關于環評的,而且都是處理后的水質.
今天上午給師傅看了個作業,哎,完了師傅直接一句:方案沒做好!我杯具了。。。。。。。好菜啊!好菜啊!菜得不是點把點。。。。。。。。[ 本帖最后由 liballack921 于 2011-10-17 09:51 編輯 ]
我現在在做一個縣城的污水處理廠前期設計,需要論證污水處理廠的進水水質,污水主要由生活污水和工業廢水組成,其中工業園區的工業類型包括絲網業、鬃毛加工、化工和食品加工,其中絲網業占主導地位,生活污水和工業廢水的水量比例約為1:2,求證此污水廠的進水水質情況,B/C控制在多少比較合適。求助各位大蝦指點一二。叩謝!
上一篇文章寫了《污水集中收集率要≥73%,污水廠進水BOD要≥138mg/L,你們達標了嗎?》,文章提到
上次說過:加阻垢劑和軟化選擇的問題。有個朋友說:一般阻垢劑的加藥量是穩定的,不能隨水質一起變化,不如軟化好。這個問題使我聯想到下面幾個問題:1.軟化其實也不能滿足水質變化要求,他的再生是由時間決定的,一旦水質變化大,就會(huì )過快飽和,但是系統沒有及時再生(時間決定),便使RO受污染。有人說:如果時間設短點不就行了,這樣也許可以,但是浪費再生藥劑。2.聽說現在有一種加藥系統可以隨水質變化改變加藥量,能使水質趨于穩定,好像是Nalco的,不過價格很貴,有些大系統已經用了。3.能不能讓軟化器的再生也隨水質一起變化,也就是說不是靠時間設定,而是由它是否飽和決定。實現這個,我想能否從電導率下手,飽和前后的電導是不一樣的。穩定對大系統還是很重要的由于工作不久,能力有限,個人看法,希望大家探討!!
進水COD220-240左右,處理工藝為水解酸化+接觸氧化,之前一段時間COD400-600,間歇進水,填料掛膜成功。 最近進水COD降低之后,連續運行系統,發現接觸氧化池生物膜逐漸脫落,曝氣池翻出的水花也不再呈棕褐色,沒有之前污泥的味道。出水也不再那么清澈,有些模糊,出水池中的水蚤也不見了,COD從之前的50左右,達到80-90。 好氧池出現跑泥現象是不是因為COD進水負荷過低導致?還是因為過度曝氣?今天我將好氧后的平流沉淀池污泥回流,發現沉淀池里的污泥也沒有想象的那么多,泥都跑哪去了,后續怎么操作能夠進行補救? 另外,連續低負荷進水,是不是很難保證系統連續穩定運行?謝謝指教。
1、有效去除微生物如細菌、藻類等。 如果水中含有大量微生物,會(huì )在超濾膜表面沉積并繼續繁殖,會(huì )導致超濾膜微孔堵塞。 2、降低進水渾濁度。 如果水中微生物、懸浮物等含量過高,水會(huì )變得渾濁。它會(huì )阻止光線透過而影響光學效應。 3、去除懸浮物和膠體物質。 4、去除可溶性有機物。 可溶性有機物通過一般的過濾很難被有效去除,因此一般采用氧化法或吸附法進行處理。
現在大多數城市污水處理廠不再是純粹的生活污水處理廠 進水水質也變化很多 特此發起此貼 希望大家能把自己了解的資料貢獻出來 眾人拾柴火焰高!大家上傳的時候 建議寫明設計進水水質 實際進水水質 合流制還是分流制 進水的工業廢水比例等情況 當然越詳細越好
生活污水進水水質