今天畢業設計答辯,做的是一個簡單的三跨五層框架(5.4m,7.0m,5.4m),橫向兩側均有懸挑出去的框梁,為1.85m。答辯的老師問我懸臂部分的框架梁有什么樣的構造要求,請教各位知道的同學,謝謝。
個人總結,望指正
中南設計院通用圖 框架梁(KLXX、WKLXX)平法構造詳圖
框架結構中如果填充墻的長度大于高度的2倍,中間就要加構造柱,陽臺兩個陽角懸臂梁也設置構造柱,都涉及與其頂端的框架梁連接-----我們這里質監站要求頂部混凝土不能澆注到梁底,構造柱頂與框架梁底要隔40到50毫米厚的泡膜板,甚至要求構造柱的四個角的鋼筋要對折,再插入框架梁內.理由是構造柱設計時沒有考慮受力,這樣符合設計的力學模型.可是這樣做有一個缺點,就是在梁柱交接處往往很快開裂,影響使用.最近在<建筑工人>2006年第8期上看到:構造柱頂部與框架梁接觸處,往往振搗不密實,接觸不充分,在與混凝土接觸處,容易產生裂縫.應采取以下措施:在支設構造柱模板時,模板應支成喇叭口,并對梁底新舊混凝土接觸面進行鑿毛,然后澆注摻UEA的膨脹混凝土,使接觸處振搗密實,最后再把多余混凝土鑿除.很顯然這兩種做法正好考慮的相反,到底應該怎樣做呢?請各位高手發表意見!
我是土木在校大學生,老師給了一個設計任務,我設計的截面尺寸是350×700, 保護層厚度30 底部受力鋼筋HRB335為 6Φ25+4Φ20,打算分兩排布置,每排5根,間隔布置,彎起2Φ20,可是這個2Φ20應該放在第一排還是放在第二排呀??
03G101 P54中采用兩個圖分別標出一、二級和三四級抗震框架梁的構造圖 但是我沒看出有什么區別啊 為什么不寫在一塊呢,就像圖里 縱筋在端支座直錨構造 一樣 直接一個圖表示一到四級抗震構造圖得了呢
框架梁(非轉換梁)高1.5米,綁好梁鋼筋后,第一次澆注混凝土至樓板底以下200mm,第二次再澆注剩下的200梁和樓板。請問這種施工方法有規范依據嗎?
一根300寬的框架梁,如果用2肢箍,如果支座縱筋要用到2排,一排四根,那我想問,下面一排縱筋的中間兩根怎么處理,施工的時候怎么放置。大家是怎么出來這種問題的。
本人初步接觸加固項目,目前在計算著一個改造項目,發現很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包鋼,但梁支座負筋怎么加呢?有些是邊支座,有些是中間支座,處理有什么區別?
如圖中所示,剪扭超了,要如何調整啊
屋面框架梁按照11G圖集中采用梁錨入柱內1.7Lae,請教各位為什么要這么做呢,如果按照普通梁的構造做屋面框架梁的話,會(huì )怎么樣呢?
框架結構梁耗能,強等常與柱不同。節點核心區隨柱,分澆需待其初凝。參見13G101-11《G101系列圖集施工常見問題答疑圖解》2-12014.4.12
問題補充:如圖為YKL-104的信息,1.像這種預制框架梁鋼筋怎么計算?上部下部鋼筋是同平常普通梁一樣的計算嗎?還是如圖2一樣通長筋是彎的。2,如圖2中的沒間隔一小段距離就有一個反彎點這個是計算通長筋用的嗎?那箍筋怎么計算?3.圖3中水平方向的“參見結構平面圖”的長度為4200,豎直方向的為1200,類似與這種梁可以直接在鋼筋軟件里面輸入嗎?4.預制框架梁相對于普通梁需要多套哪些定額?這個以前沒遇到過,請懂的老師解答下!
首先有個概念需解釋一下,框架梁也好,次梁也好,連梁也好,最大的區別體現在地震時水平抗震力從一個豎向抗側構件到另一個豎向抗側構件的傳遞模式上的區別: 1. 兩端與柱相接----框架梁。框架梁的兩端都是固結,可以在水平地震荷載下傳遞剪力,框架梁的水平地震荷載下的剪力是二端大,中間為0,故框架梁有箍筋加密區,中間部分箍筋不用加密。 2. 兩端與主梁相接----次梁。次梁的兩端都是鉸接,次梁相接的不是豎向抗側構件,因此不傳遞水平地震荷載下的剪力。所以次梁不用設置箍筋加密區。 3. 兩端都和剪力墻水平相接----這種情況分2種(按《高規》JGJ3-2002中7.1.8條規定): a)跨高比<5,且剪力墻長度能滿足梁
梁的跨度有六米長,因為磚墻在框架梁的一側不在框架梁的中間,水電師傅沒有注意在磚墻的一側往下磚排水孔,結果把框架梁一側的鋼筋轉斷了,原來有3根18的上部鋼筋,現在只剩下中間和另外一側的兩根鋼筋。施工隊建議把混凝土鑿開,用鋼筋焊接上,不知道這樣有沒有作用,而且鋼筋斷開的位置靠近稱重柱端,感覺不保險,而且附近也沒有加固公司,嚇得睡不著覺了 求各位幫忙看看有沒有好的解決方案
實際工程中有一250寬框架梁,在梁跨中三分之一內豎向穿五跟管,直徑50,間距500。演算彎、剪都通過,不知這樣的設計如何?
我知道規范上規定框架梁的最大配筋率為2.5%。但我今天在構造手冊上P77看到,抗震結構的框架梁梁端最大配筋率與鋼筋的種類、抗震等級和混凝土強度有關,不知各位注意沒有?
小弟去教底,碰到一個問題,框架梁三排鋼筋如何斷開,在03G101-1上只有兩排鋼筋分別斷開的圖列,可是如果是三排鋼筋,那第三排鋼筋如何斷開?請大家給予指點!!
今天設計一框架結構,梁截面250X650,下皮筋3300,配筋率大于2%,請問經濟合理嗎?你們一般控制在多少呀?是不是只要不超筋就可以出圖呀?清高手回答.另外,跨中下皮筋超過2.5%,算不算超筋呀?規范上可說得是梁端呀.梁的下皮筋三排可以嗎?用不用調整到兩排呀?規范有規定嗎?
框架梁構造
框架梁構造專題,為您提供框架梁構造相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架梁構造 相關的專業交流討論,更多框架梁構造相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題