狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 鋼結構框架梁、柱截面尺寸的選擇

    一、鋼梁截面尺寸的選擇

  • 鋼筋混凝土框架梁截面的優化確定

    鋼筋混凝土框架梁截面的優化確定

  • 井字梁結構梁截面尺寸的確定

    1 影響井字梁截面尺寸的因素 不適用鋼網架結構的大空間民用建筑樓(屋) 蓋多采用井字梁結構,優點是可以降低梁的高度,從而增加房屋凈空;另一方面,井字梁本身也有建筑美觀的特點。由于井字梁結構梁的數量較多,因此,井字梁斷面的大小將直接影響到井字梁結構的混凝土用量,同時,由于井字梁重量將折算成井字梁結構的面荷載,所以,井字梁斷面大小又要影響到井字梁的配筋。這一點與普通的受力梁不同。普通梁構件自身重量對其所承受荷載影響不大,一般來說,在梁所承受的荷載不變的情況下,梁截面增大,其配筋會(huì )減小;梁截面減小,配筋會(huì )增大。

  • 大框架梁選擇多大截面合適

    大框架梁選擇多大截面合適

    各位大神,我這是一個框架結構屋蓋,跨度有點大,用井字梁合理嗎。

  • 如何根據梁截面尺寸確定梁能承擔的均布荷載?

    我要做一個縮尺的鋼筋混凝土框架,跨度是2米,混凝土梁的截面是200*100mm,配筋為上下各2根10毫米的一級鋼筋,請問如何根據這個計算出梁所能承擔的均布荷載?

  • 詩說型鋼混凝土框架梁截面

    本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-21 20:31 編輯 型鋼混框梁面寬,不與小于百乘三。面高寬比宜小四,大不利扭形亦單。 【注釋】百乘三:300mm。面:框梁截面。形亦單:截面的形狀也顯得很薄弱。不利側向穩定。參見JGJ138-2001《型鋼混凝土組合結構技術規程》5.4.1及5.4.1條文說明2017.2.21

  • 非框架梁的抗震等級應如何確定?

    一工程,抗震等級為一級,SATWE計算后,框架梁及非框架梁的箍筋均為D10,根據規范要求,一級抗震最小箍筋直徑應為D10,而對于非框架梁也要按此要求嗎?感覺不對,卻找不到相應規范要求.由于非框架梁采用在主梁輸入的方式,開始懷疑是否是此原因,于是局部改了一層按次梁輸入,可計算結構一樣?請高手幫助解惑:一般框架的抗震等級根據規范確定,哪對于非框架梁的抗震等級應如何確定?同框架梁?請高人幫助,并能給出明確的規范出處?謝謝!

  • 框架梁縱向受拉鋼筋最大配筋率的確定

    <高規>第6.3.2條規定 1,抗震設計時,計入受壓鋼筋作用的梁端截面混凝土受壓區高度與有效高度之比,一級不應大于0.25,二、三級不應大于0.35. 照如上規定,不同的抗震等級和不同的砼等級的框架梁縱向受力鋼筋的最大配筋率并不是按2.5%控制的,應該是有一個比這個值小好多的數值.該條是屬于強規,但我們實際工程設計中并沒有引起重視,工程設計軟件也沒有該項的控制選項. 請問工程設計的高手們,實際工程設計中是如何落實該項規定的?

  • 框架結構截面梁尺寸的布置問題

    框架結構截面梁尺寸的布置問題

    我是一名大四的學生,正在進行畢業設計,題目是六層框架結構教學樓,在布置梁截面尺寸時有個問題不知道怎么弄,下面是柱網布置圖(老師給的)很不規則,抗震設防烈度8度。請教一下圖中的兩根走道梁(B、C梁)怎么布置?截面尺寸多少就行了?

  • 住宅中的一些梁不能確定是不是框架梁

    住宅中的一些梁不能確定是不是框架梁

    對于圖中的A梁到底是不是框架梁,畫施工圖的時候是定義為KL 還是L呢?還有想問下次梁可跨數。

  • 框架梁柱界面尺寸的確定【新手推薦】

    關于梁柱截面的確定,新手看看,還不錯!

  • 與框支柱相連的框架梁抗震等級怎么確定?

    手上一個工程,框支剪力墻結構,底部加強區范圍剪力墻抗震等級為3級,框支柱是2級,框支梁按規范應該是2級,但是與框支柱相連的框架梁抗震等級怎么確定?規范哪里有寫嗎?微博私信朱炳寅,只是回了我在他的高規書上,沒有直接回答我,郁悶……,哪位大神能回我嗎?

  • 鋼框架梁截面高度與跨度的關系

    最近做了一個鋼框架棧橋,3m寬,跨度13m,用的是H400X200型鋼,強度穩定性撓度(1/400)均滿足規范要求,應力比0.7以內，但是審圖單位堅持要把梁截面高度改成跨度的1/24,個人覺得沒必要,這個工程的使用年限也就10年,純粹浪費鋼材。不知大家怎么看待這個問題?

  • 詩說型鋼混凝土框架梁截面寬度

    型鋼混梁截面寬,不宜小于百乘三。 便于施工利澆筑,結設對此當深諳。 【注釋】型鋼混梁:型鋼混凝土框架梁。百呈三:300mm。 結設:結構設計。

  • 還記得框架結構的梁柱截面尺寸如何確定嗎?

    還記得框架結構的梁柱截面尺寸如何確定嗎?

    來源:網絡(luò ),如有侵權,請聯系刪除 柱截面一般是根據經驗先定個截面,然后在試算,也可先根據柱頂力估算截面。梁的截面主梁一般按1/10左右取,次梁可取到1/15。這些都是前期估算,也可依經驗定。最終要根據位移、撓度、裂縫等綜合調整。 主梁和次梁關系 在框架梁結構里,主梁是擱置在框架柱子上,次梁是擱置在主梁上。在相交處,小心計算主梁,這是個主要受力構件,馬虎不得。 計算要點和構造特點: 1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁傳來的集中荷載。為簡化計算,主梁自重可折算成集中荷載計算。 2.與次梁相同,主梁跨中截面按T型截面計算,支座截面按矩形截面計算。 3.主梁支座處,次梁與主梁支座負鋼筋相互交叉,使主梁負筋位置下移,計算主梁負筋時,單排筋h0

  • 框架梁豎向穿管,怎樣演算?

    實際工程中有一250寬框架梁,在梁跨中三分之一內豎向穿五跟管,直徑50,間距500。演算彎、剪都通過,不知這樣的設計如何?

  • 框架梁三排鋼筋如何斷開

    小弟去教底,碰到一個問題,框架梁三排鋼筋如何斷開,在03G101-1上只有兩排鋼筋分別斷開的圖列,可是如果是三排鋼筋,那第三排鋼筋如何斷開?請大家給予指點!!

  • 關于框架梁最大配筋率的問題

    我知道規范上規定框架梁的最大配筋率為2.5%。但我今天在構造手冊上P77看到,抗震結構的框架梁梁端最大配筋率與鋼筋的種類、抗震等級和混凝土強度有關,不知各位注意沒有?

  • 關于框架梁的經濟配筋率問題

    今天設計一框架結構,梁截面250X650,下皮筋3300,配筋率大于2%,請問經濟合理嗎?你們一般控制在多少呀?是不是只要不超筋就可以出圖呀?清高手回答.另外,跨中下皮筋超過2.5%,算不算超筋呀?規范上可說得是梁端呀.梁的下皮筋三排可以嗎?用不用調整到兩排呀?規范有規定嗎?

點擊加載更多

框架梁截面尺寸確定

框架梁截面尺寸確定專題,為您提供框架梁截面尺寸確定相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架梁截面尺寸確定 相關的專業交流討論,更多框架梁截面尺寸確定相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

構造柱植筋規范

預應力空心板設計

久久精品视| 狠狠色综合7777久夜色撩人Ⅰ| 亚洲日产2020乱码草莓| 亚洲色图 套图| 777精品久久久久久久蜜月块| 免费a级毛片无码a∨中文字幕| 亚洲av片天天看| 1905电影网| 综合网亚洲伦乱| 精品无码久久久久久动漫软件| 大地资源高清播放在线观看 | 一区一区三区| 亚洲一级无码毛片| 特级西西www444人体聚色| 人妻色图| 久久久一本大道高清视频| 日韩AV小说在线观看| 夜夜骑狠狠干| 99热自拍导航| 婷婷天堂网| 中国videosex高潮对白| 亚洲精品无码永久中文字幕| 欧美日韩国产片| 国内少妇情人精品av| 久久人人爽人人爽人人片Ⅴ| 亚洲av片不卡无码久久| 最新日韩精品中文字幕| 97香蕉久久超级碰碰版影音| 99精品久久毛片| 伊人色综合久久天天人手人婷| 五月天色激情| 老司机午夜视频| 人人妻人人妻人人人人妻| 亚州欧美日韩一区| 久久蜜臀| 无码精品一区二区yyy| 337p日本欧洲亚洲大胆人人| 日韩一区二区三区久久| 国产伦精品一区二区三区免.费| HEYZO久久成人无码| 天天日,夜夜操一|