老師您好!想問一下小區的圍墻原來高2米多差不多3米,180厚的MU10磚墻,現在要把墻的兩邊都砌平,把構造柱藏在墻體里面,與墻同寬。那構造柱的結構配筋有什么要求?
構造柱上部植筋要求規范是什么?植一根可以嗎?還是必須植四根?圖紙中沒有說明,圖紙在下面。哪個規范中有要求?急!
各位同仁,請教一下,剪力墻住宅,陽臺上設置雙層空調機位,需設置構造柱圈梁來搭設中間層空調機位,請問這樣構造柱在樓板上的錨固,需要滿足什么要求?陽臺板厚100
請問構造柱的最大尺寸是多少? 當墻體抗震不夠時,構造柱要加大,加大到240X480,或者更大可以嗎? 哪些文獻上對構造柱最大尺寸有要求和說明呢?有人說 并非構造柱越大越好,有參與系數,具體可以看《砌體規范》中有構造柱的墻體計算。 在《北京細則》里面有介紹構造柱不大于240x300。不知道對不對
.可在砌體填充墻中設置構造柱,間距<=5米;當墻長大于層高2倍時,宜設構造柱;墻高超過4米時,半高或門洞上皮宜設置與柱連接且沿墻長貫通的混凝土現澆帶.另外,在砌體構造規范中還有以下幾種情況需設構造柱:1,墻體轉角;2,砌體丁字接關處;3,通窗或者連窗的兩側;一、圈梁的設置1.外墻和內縱墻的設置:屋蓋處及每層樓蓋處均設。2.內縱墻的設置:地震裂度為6、7度地區,屋蓋及樓蓋處設置,屋蓋處間距不應大于7m,樓蓋處間距不應大于15m,構造柱對應部位;8度地區,屋蓋及樓蓋處,屋蓋處沿所有橫墻,且間距不應大于7m,樓蓋處間距不應大于7m,構造柱對應部位;9度地區,屋蓋及每層樓蓋處,各層所有橫墻。3.空曠的單層房屋的設置:磚砌體房屋,檐口標高為5~8m時,應在檐口標高處設置圈梁一道,檐口標高大于8m時應增加圈梁數量;砌塊機料石砌體房屋,檐口標高為4~5m時,應在檐口標高處設置圈梁一道,檐口標高大于5m時,應增加圈梁數量;對有吊車或較大震動設備的單層工業
墻長大于5米時,墻頂與梁(板)宜有鋼筋拉接(98ZG003中同時說明----當頂部拉結施工有困難時,可在砌體填充墻中設置構造柱,間距<=5米); 當墻長大于層高2倍時,宜設構造柱; 墻高超過4米時,半高或門洞上皮宜設置與柱連接且沿墻長貫通的混凝土現澆帶. 另外,在砌體構造規范中還有以下幾種情況需設構造柱: 1,墻體轉角; 2,砌體丁字接關處; 3,通窗或者連窗的兩側; 1 圈梁 圈梁是沿建筑物外墻四周及部分或全部內墻設置的水平、連續、封閉的梁。 1.1圈梁的作用 1.1.1增強砌體房屋整體剛度,承受墻體中由于地基不均勻沉降等因素引起的彎曲應力,在一定程度上防止和減輕墻體裂縫的出現,防止縱墻外閃倒塌。 1.1.2提高建筑物的整體性,圈梁和構造柱連接形成縱向和橫向構造框架,加強縱、橫墻的聯系,限制墻體尤其是外縱墻山墻在平面外的變形,提高砌體結構的抗壓和抗剪強度,抵抗震動荷載和傳遞水平荷載。 1.
請教一下,鋼結構節點設計手冊第二版 這個柱腳底板尺寸構造的圖里邊的參數a 和c 分別表示什么含義,表8-2里邊兩者的取值還是有差距的
對于女兒墻相信很多人都看見過,而相關專業的朋友更是非常的不陌生。女兒墻就是在屋頂
最近在做立面改造,在一層加了一個外廊,和柱子,這個柱子不承擔什么荷載,只是一個長方形,只要把輪廓用格構式柱子勾出來就可以,不知道這個格構式柱子的尺寸怎么定,是按照鋼結構規范計算來定么?
我是甲方代表 ,這個樓是33層的,陽臺后砌墻是10cm的砌塊墻。施工單位砌筑的構造柱都是10*10cm還是兩根鋼筋的,我查了查規范 構造柱最小截面要240*180各位前輩,到底對不對,
《抗規》第7.3.2.4 條、《砌體》10.2.5.4 條均規定“構造柱可不單獨設置基礎,但應伸入室外地面下500mm ,或與埋深小于 500mm 的基礎圈梁相連。”,而條文說明并未做過多的解釋。以往設計時地圈梁頂標高一般標注-0.060 ,若構造柱就此生根是否符合規范要求? 個人認為規范條文的意圖是:要求構造柱生根位置需要一定的埋深,有地圈梁時略有放松但應保證圈梁頂位于室外地坪以下。所以,設計時應該注意:砌體結構和填充墻的構造柱生根在地圈梁頂時,圈梁頂標高標注<
這個是什么?是構造柱嗎?不像呀。沒留槎字。
在設計的過程中,常常遇到如下的問題:為了擴大下面樓層的空間,部分柱子需采用梁上柱,那么這時托柱梁的計算和構造是按框支梁么?
有誰知道構造柱和圈梁的配筋要求?我在做一個小小的課程設計,可是到算鋼筋了,不行了,特來求助的,本人沒有圖集啊,沒做過預算的。我附上草圖,大家幫幫忙忙!希望有配筋圖給我看看。
砌體加固之新增構造柱基礎尺寸確定問題,如題,在規范03SG611《磚混結構加固與修復》F-17頁中L型矩形構造柱基礎外圍尺寸并未標注,應該是自己計算 這算可咋算?
對于于抗震設防烈度不大于9度的自承重和承重的蒸壓加氣混凝土砌塊結構的構造柱設置。需要設置構造柱的部位有樓梯間、電梯間、斜樓梯上下端墻體、外墻四角、縱橫墻交接處、內外墻交
構造柱尺寸要求
構造柱尺寸要求專題,為您提供構造柱尺寸要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與構造柱尺寸要求 相關的專業交流討論,更多構造柱尺寸要求相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量