本人做給排水結構時遇到了一個箱型截面梁計算問題,擬做梁長度為6m,截面如下圖,該箱涵用于污水架空排放,按滿流考慮,但是卻不知道怎么計算其承載力,本來想用邁達斯進行計算,求助各位達人如手算怎么計算,謝謝!
新砼規范11.3.2條中,在計算抗震受彎承載力所對應的變矩值時,規范規定,實配鋼筋截面面積要計入受壓鋼筋及梁有效翼緣寬度內樓板鋼筋 這樣,就有這么幾個疑問 1要計入的受壓鋼筋究竟是指什么筋,對于梁端,梁的受壓筋在梁的下部,那計算時是取梁下部鋼筋嗎 2要計入梁兩側6H0有效寬度范圍內的板的鋼筋,這板的鋼筋是指上下兩層的鋼筋嗎
近來我正在做一高層的地下室,根據擬建場地的地質條件,采用人工挖孔樁+筏板基礎樁端持力層為中風化泥質砂巖。地勘資料給出的中風化泥質砂巖的飽和單軸極限抗壓強度為6.93MP,按其堅硬程度劃分屬軟巖(根據GB50007-2002表4.1.3),本地區該巖層的極限端阻力標準值qpk為4000KPa在計算單樁承載力設計值時,請問是按照樁基規范JGG94-94中的5.2.9式計算還是按5.2.11式計算如果按5.2.9式來計算,其端阻尺寸效應系數不知如何取。因為5.2.9式適用于樁端持力層為粘土和碎石類土的情況如果按5.2.11式來計算,該巖層屬于軟巖,是否合適?請各位高手指教
水池承載力和抗浮是這樣計算的嗎水池長13米,寬5米,水池側壁自重:0.25x25x2x36=450kn頂板重:0.2x25x13x5=325kn底板重:0.4x25x13x5=650kn覆土重:0.2x13x5x18=234kn總重(池中無水)=450+325+650+234=1659kn浮力:地下抗浮水位-0.5m,底板-2.7m13x5x2.2x10=1430kn1659》1430抗浮滿足要求。裝1000kn水,加水重1659+1000=2659kn2659/13*5=40.9kn/m2 地基承載力為55kn/m2 55>40.9 滿足要求 這樣計算對嗎??,如果還有消防車經上面過 ,我還要怎么計算呢,會(huì )不會(huì )承載力不夠。急用,,麻煩做過的人 講解下啊。
大神們啊,我想請教個問題,一般不規則截面梁的抗彎抗剪承載能力是怎么計算的,規范里給的是矩形,t型等公式。請不吝賜教!知道怎么算的請給我留個言,然后給你草圖啊。
很好用的資料,很牛,精度比較高啊!
JCCAD地質資料里面土層參數改變后,樁承載力計算中選上海規范計算承載力會(huì )做相應改變,選國家規范怎么改都不變,把fs fp輸零也一樣,真是奇了怪了. 不知大家有沒有碰到過.
我是做甲方的,現在有個別墅設計沒有樁基礎部分,我們計劃是用管樁,持力層承載力是18T,土層深度大概是10米,請問用400的管樁,單樁承載力是多少啊???
抗規 8.2.8規定了連接應進行極限承載力驗算問題是我現在節點基本都手畫,我怎么驗算這個極限承載力?大家是如何做的?驗算有意義嗎?
送電鐵塔斜材承載力的計算
在用pkpm的JCCAD里面輸入地質資料后,用點柱狀圖計算樁基承載力時發現到了一個臨界點時修改1m樁長承載力就會(huì )改變很大,請問這是怎么回事?具體如下圖所示
砌體構造與構件承載力計算
在樁基規范里,5.2.1條里面第一款:軸心豎向力作用下Nk≤R,第二款:軸心豎向力作用力下Nek≤1.25R,算基礎的時候用那個呢?不用抗震的時候和抗震的時候怎么區分!
本帖最后由 cruiser163 于 2013-12-12 10:49 編輯 如圖本表經過數十次實際工程驗算,證明其正確性。但仍舊附加以下說明:1.為方便喜愛專研學習,以及工作嚴謹的朋友們學習和核對此表格的正確性。未將部分計算結果表格保護,也未將核心計算工作表TMP隱藏。但希望下載此表格的朋友在驗證表格正確性后自行將白色空格表格保護。并將TMP表格隱藏,只在藍色表格內輸入數據。以免照成計算公式變化照成計算錯誤。2.本表格有考慮樁端尺寸效應修正及軟弱下臥層判斷。所以在輸入圖層時請保證比樁端持力層多出1-2層,并保證進入持力層深度。(表格中有顯示進入持力層深度,并且將樁端所在土層顏色加深) 因考慮樁端尺寸效應修正及軟弱下臥層判斷,表格結果與常規手算結果有所不同。請大家自己斟酌確定實際承載力。
按承載力經驗參數法確定單樁垂直極限承載力設計值時,可以根據規范公式來極限計算。這里的單樁應該指的是直樁,那么斜樁的極限承載力如何計算,還是說仍可以安裝這個公式計算?請教,謝謝!
樁基規范中沒有不帶地下室的高樁樁基的水平承載力特征值的計算方法,有呢位仁兄可以說下怎么計算?是按照附錄C里面的單樁基礎來計算嗎?可是附錄C中的單樁基礎計算前提是考慮了地下室側墻等的影響了是嗎?如果這樣豈不是不對了,求解求解!謝謝!暫時碰到的基礎是上面是回填土或者是素填土,而緊接著下方是很深的液化土層,然后是粉質土,殘積粘性土層,樁基礎承臺到時落在素填土或者是回填土上,樁基側面都是液化土層,液化土層的折減系數如果取為0,那么就無法計算樁的水平承載力了,誰有碰到過這種情況的,怎么處理?謝謝!
施嵐青2014版注冊結構工程師專業考試應試指南例7.8.17計算過程中,關于地基規范5.2.4和樁基規范5.4.1中γm的計算怎么會(huì )采用圖中劃紅線的計算方法?
試樁極限承載力計算_pdf
對于單樁極限承載力,樁基規范5.3.6(摩擦端承樁或端承摩擦樁)和5.3.9(嵌巖樁)有不同的計算公式,但其實質是一樣的,就是樁身側摩阻力和樁端承載力的和,但是在5.3.6中的Qpk和5.3.9中的Qrk究竟有什么差別呢?或者說同樣是樁端阻力,那又是什么原因產生了一者用于端承摩擦樁(或摩擦端承樁)一者用于嵌巖樁的不同?是試驗方式還是具體哪些原因?希望各位大神點化!
超筋梁承載力取決于混凝土而不是鋼筋,計算公式如下。請問為啥公式中取xb,我若是取一個(xb,h0)之間的數算出來有何意義?
梁的承載力計算
梁的承載力計算專題,為您提供梁的承載力計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與梁的承載力計算 相關的專業交流討論,更多梁的承載力計算相關內容請訪問