本帖最后由 poty 于 2016-4-15 12:41 編輯 由于受基地尺寸的影響,兩個柱子不在一條軸線上,不知道這樣布置合理不?黃色圓圈區域里的兩個柱子。
建筑三層半,獨立基礎,樓梯下方有一小塊地下室,幫忙看下柱子和梁的布置怎么修改,還有客廳的柱子和梁是否能滿足要求,要求柱子不能凸出梁也不能太高。因為PKPM算出有效質量系數太小,估計是結構布置有問題??
周期比老是控制不下來,該如何調整?結構是左右對稱的
小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教
有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
如題,框架結構的柱布置間距有沒有什么要求,哪里可以看到這方面的知識啊?謝謝,還有就是新人,畢業做過一個6層框架的結構,但是當時糊弄的比較多,現在馬上要開始做框架結構了,哪方面的東西可以邊看邊跟著做啊,sos
因為一層以上結構有設備,原來中間的位置沒法布置框架柱了,現在有幾個框架柱只有南北,或是東西方向有梁相連,結構可以這么布置嗎?[ 本帖最后由 jiabiao 于 2011-3-5 22:22 編輯 ]
為什么我框架柱長細比總是超限,PK提示:長細比超限,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,長細比超限,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52。這是一個七層的框架結構,首層高度4米,以上層高3.3米。(抗震8度區)問題出來了:1、這個49.52怎么這么小啊?2、這個49.52怎么計算出來的?3、為什么同時一層有的柱子超限,有的柱子不超限?這個問題困擾死了,求高手指教啊。
求大神們支支招,目前一個工程,由于一些原因獨立基礎埋深10M,上部是異性柱,由于埋深太深,首層一下采用方柱(包住異性柱),但是這樣柱的高度也有9.5M左右,這樣做的原因是為了保證柱子不失穩,但是實際上我們該怎么判斷框架柱是否失穩?PKPM里面能查詢嗎?求指導,急急急急!~!~!
求助,82年的老房子,梁下柱頂上因為之前安裝卷閘門,在差不多的位置上打了12.13個膨脹螺絲孔,每個孔12或者14直徑,長度100的孔。300*300的角柱,6層樓,跨3.3米*5.2米,首層高4.4米,我在首層,樓上全部是紅磚墻。80年代應該都是用c20混凝土的吧?現在有點擔心,畢竟要在里面工作。會(huì )不會(huì )倒塌啊,如果承載力不夠會(huì )反映在什么地方出現裂縫或者其他損壞。有懂的人嗎?感謝!
小女子才畢業的,搞水工的,對這個磚混結構的這些構造柱、過梁、圈梁的布置不是很明白,哪位兄弟姐妹有空可以幫小妹我看下不,謝謝了問題一:一個5m高的平房,現澆屋頂板要不要設置圈梁。問題二:房屋長7m,寬4.4m,除了四個角外要不要另外中間加個構造柱,還是屋頂女兒墻上再加個構造柱。問題三:上面一排窗戶頂距離頂板有0.5m,是不是就設240*500的圈梁跟過梁一起澆筑了,還是設240*180的圈梁,在有窗戶的兩面墻設240*500圈梁兼過梁。(兩面4.4m的墻尺寸分布為0.8+0.9(窗戶)+1.0+0.9(窗戶)+0.8)問題四:室內高程為+0.00室外高程為-0.10,地權梁頂(240*240)設在-0.06m處,請問構造柱是伸到條形基礎還是直接到圈梁呀?
本人現在做一套六層的全框架結構(非抗震)但是外墻樓梯角部?jì)蓚€(gè)框架柱子在樓層縱向不能用梁直接拉結因為樓梯平臺是挑出去的 這樣在樓層位置只能用挑梁拉結還有就是梯梁和平臺梁拉結請問這樣可行??急需得到各位的指教謝謝先了
在結構設計中,對于上柱比下柱鋼筋配筋率加大,在理論有什么樣的依據嗎?對于框架柱的配筋,如一個長為76米寬為14米,開間尺寸為6.9米的框架結構,對于邊柱的配筋哪個方向的筋應該粗一些,即平行長軸的方向筋粗,還是平行于短軸方向的筋粗一些,在設計時要主要考慮幾個方面對于他的影響.
請問各位高手,我做的的是六度去的7層磚混,構造柱這樣布置合理嗎?什么地方需要修改,能幫指出嗎?圖中第四點受壓不過,不加構造柱怎么解決好點?謝謝
發現施工現場的柱子有些位移,不是很大,已經把抗水板澆筑完了,地下又沒有防水,現在還沒有繼續往上澆筑柱子。在網上找了好多地方也沒找到具體的辦法,請教大家一下,位移的柱子怎么解決?拜托了!跪求!!還有就是網上哪些地方有這方面的東西!
今天聽同事說,框架柱鋼筋不可以用閃光對焊進行連接。在我印象中,應該可以的啊!為此跟同事吵的面紅而赤。后來查相關書籍,也沒有明確說明。特請教好心人,給予解答,提前說聲謝謝了!!!
目前遇到一工程,需要在原來一層上加做一層,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短邊,3根16長邊,一層和二層配筋一樣,可以通過植筋的方式連接嗎?在板上開孔,接鋼筋下去焊接在一層框架柱縱筋上應該更好,但是需要將原有保護層混凝土剝除,然后重新澆灌混凝土養護,比較麻煩。請有經驗者指教~~·