本人原來設計的一個大商業因功能調整,許多柱需要加固。我們公司沒人搞加固,是甲方委托的加固公司設計的。他們采取柱增大截面法后補上去的鋼筋,就是我功能修改后的計算書配筋值,根本就一點都沒考慮原有的柱配筋,請問應該是這樣的嗎?我感覺原來的柱子配筋應該要考慮的,不然兩次配筋加起來,配筋率許多超過3%,甚至有超過5%的。
07年注冊的號,常年來多看少說,今天終于混到2顆星了。第一次發帖紀念哈……電腦里有以前工地的照片。多是有質量缺陷的(本人做的是監理),每張都記得清楚。這次發一個混凝土框架柱強度不足的發現及處理照片事情發生沒有照片記錄……因為施工方早拆模(自行行動),監理方要求施工方提供拆模依據,施工方提供一7天混凝土試塊報告,經監理方某人(我才不會(huì )說是我……)發現此報告有偽造嫌疑,報告甲方。甲方帶報告去檢測單位核實,為偽造、后檢測單位報告當地質監站(檢測站是質監站自家開得)…………然后就是施工方、監理方、建設方去質監站背書……要求對所有已完工結構進行全面檢測、所有資料進行核查、所有檢測報告全部到檢測所核實……然后就開始繁瑣的實體檢查了……(跳過很多內容,切入圖片主體)對某層所有框架柱進行回彈檢測……有100多根柱子,每根回彈三個面,回彈20左右個點…………當時分兩組人忙乎了一下午……全都手軟...回彈是項體力活啊……回彈前先打磨回彈區
工程情況:上部17層,地下室1層,剪力墻結構。施工至14層時才發現,地下室、首層和二層的柱子和剪力墻混凝土等級(原設計為C60)強度比設計的低(梁板混凝土強度設計為C30),原因是施工時墻、柱、梁板同時澆筑,混凝土有C60和C30同時混用,導致有些豎向構件砼強度等級C35~C60不等,甚至一個豎向構件砼在一個樓層的不同高度處強度也不同(鋼筋已按原設計的鋼筋施工,僅混凝土強度等級達不到原設計要求)。而且有小部分范圍因施工不是同一天施工,其豎向構件混凝土等級和原設計一致(即不需加固)。加固方案:經過手算加大豎向構件截面尺寸(柱每邊約加厚150mm)并按構造配縱筋和箍筋。總工的加固思路:1、不用外貼鋼板,理由是貼鋼板所用的結構膠使用年限達不到混凝土結構設計適用年限50年,且鋼板耐火性不及混凝土;2、采用混凝土加固加大豎向構件截面,可避免貼鋼板的不足之處(雖然導致豎向構件變大影響建筑適用)。我覺得總工的加固方法也有不足:加大豎向構件截面后,結構的剛度改變了,那么地震力就發生變化,同時梁柱節點處梁剛度相對變弱了。因豎向剛度改變而導致梁端彎矩、剪力的變化,在手算過程并
原來是個地下車庫,車庫上為1m多的覆土,甲方要求改為地下室上加兩層框架,作為商鋪。原框架柱500*500,加固做成600*600,各位前輩能否說下如何分析計算、配筋
圖紙簡介: 該圖紙是一個框架柱加固圖紙,事故原因混凝土壓碎壓酥,加固方法:柱全高打磨,掏出壓碎,壓酥混凝土,環氧樹脂密封膠密封,用型鋼環繞加固柱子,柱加鋼板后用C30細石混凝土澆筑柱子到項。圖紙包括:加固說明,柱子現狀圖,柱子加固前處理圖,柱子加固圖,柱子外包大樣圖和剖面詳圖。 投稿網友: zhou1quan2lin3
本人自己做的
小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教
有一套三層別墅,因業主要求在地梁上了一條框柱,地梁200*700,下排4條20鋼筋,上排3條20鋼筋,跨度6米,本人不是結構專業,但是感覺這樣做不夠堅固,有沒有什么加固的方法
圖中為某學校的的大門和門衛室,中間為5米高框架結構,兩邊為3米高磚混警衛室,框架柱嵌入磚墻拐角處,此建筑物進行加固,屬于結構體系混亂嗎?需要把磚混的墻拆掉和框架部分脫開嗎?還是不用脫開只需要把磚混部分的墻體抗震承載力計算滿足即可?
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
本人設計的一框架廠房,因施工單位澆筑不好,中間有段漏漿嚴重。甲方堅決要敲掉重澆,讓設計出方案。現在請教下幾個問題。1、怎么敲才能對旁邊整澆的梁板影響最小?2、后澆的混凝土怎么才能澆的密實?因為只敲柱子中間一段,兩頭都沒施工空間。還要保證混凝土不收縮,避免不讓原來澆好的梁板產生變形。
最近碰到個棘手的問題,需在原有的結構上加一層,驗算下來某些柱受壓承載力不夠。。。考慮施工,想首選碳纖維加固。。由于之前沒接觸過,有那位好心的大哥大姐傳份圖紙參考或者指點一下哪里可以下載到亦或推薦什么書(圖集)!小弟在這謝過了!
最近碰到一個工程,地下一層,地上三層,C25的混凝土現場取芯強度只有C10~C15左右。采取什么樣的加固方法比較合適!請各位大俠多多指導啊
有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
如上圖,小弟所在的設計院做的都是一
圖紙簡介: 某地區異形柱框架加固設計施工圖紙,有柱加固平面布置圖,柱加固詳圖共4張圖紙。 投稿網友: maillq992 上傳時間: 2014-06-13
本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-30 19:52 編輯 一、引起柱子和高層剪力墻縱向受力鋼筋偏位的主要原因 1、柱(剪力墻)的軸線放線不準確、基礎定位不牢固。 2、柱(剪力墻)模板搭設撐拉不牢,尤其是模板上口的剛度差,梁柱節點內鋼筋較密,柱筋往往被梁筋擠歪而偏位。 3、柱(剪力墻)的鋼筋保護塊固定不到位。 4、柱(剪力墻)的鋼筋插筋固定措施不到位,上部又缺少箍筋約束。 5、澆搗砼時柱(剪力墻)的鋼筋受沖擊及振搗不正確產生鋼筋偏移。 二、鋼筋位置偏移的控制措施 1、墻、柱豎向鋼筋在基礎內就要精確定位、固定牢靠,可與基礎鋼筋焊接在一起。 2、樓層模板安裝好后應將軸線引測到模板面上,在梁柱交接處應按照軸線引測點用兩個箍筋與柱縱向鋼筋點焊固定,同時綁扎上部鋼筋,在樓面以上500mm處用柱箍筋點焊固定;柱子和剪力墻等豎向構件的模板要