柱子是從底板伸起來的,底板部位應該屬于嵌固部位,參照11G101第57頁,假設柱子是采用搭接的。。(這是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求為柱子凈高的3分之一。。柱子凈高為8.5m,加密高度應該為2.8m。。接下來再參照:11G101第66頁 同樣是采用搭接。。箍筋加密范圍為2.3la。。。柱子混凝土為C30。抗震等級為4級,也就是非抗震,,、、縱向鋼筋搭接接頭百分率為50%。算出來的La為:1.4*35d。主筋直徑為22mm。。這樣算出來的加密范圍2.5m。。正常應該是按照第二種來進行箍筋加密的?
為了大家能在這里相互學習、討論平法,特開此帖,歡迎大家討論。暫且把這個問題設為一吧,當然網友也可以把常見問題列位二、三……………………。再以回帖的形式提出,我們一定重獎!獎是小事,吃透規范才是目的啦。在03G101-1 P40中有這樣的規定,箍筋加密區的界定如圖:其中有關于剛性地面的柱箍筋加密之說,這與插入孔樁內及基礎內有區別嗎?
構造柱的箍筋加密:有些說是樓層上下各50CM,有些說是1M,但具體柱子多少高才要加密,又該怎么加密?就按50CM的標準來說,難道1.5M以下的柱子也要上下端各加密50CM嗎?殷切希望大蝦指點!!!!!!!!!!
框架柱的箍筋加密區到底是如何定位的呢,11G101-1圖集第58頁為何沒有標明,真的很納悶,現在所在項目抗震等級為3級,地下一層,框架結構,想請教各位前輩,指點迷津啊!! 有人說是1/6柱凈高,也有人說是1/3柱凈高,圖集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室頂面就是傳說中的嵌固部位呢~~
框架柱箍筋加密區最小體積配箍率查詢計算程序
看了03G101-1圖籍,第40和第41頁,對框架柱的的箍筋加密范圍做了解釋Ｐ點看的很不明白。一般來說,底層的加密范圍大于三分之一的高度,其他層都在六分之一左右。但是圖籍第40頁又說,當柱縱筋采用綁扎搭接連接時,綁扎搭接處箍筋加密,哪請問:柱縱筋采用焊接連接時,可以參考第41頁的箍筋加密區高度選用表,若采用綁扎搭接時,是不是把搭接加密處+搭接外的箍筋加密區,也就是說抗震框架柱,采用綁扎搭接時,是不是整個柱子基本上都是箍筋加密區(超過三份之二的高度)? 補充下,抗震框架柱的綁扎搭接不在柱高>500mm以?xún)龋ǖ讓尤种桓叨纫詢龋^(guò)了這個高度后,才是搭接處,請高手詳細查看后,予以解答,感激不盡!!!
RT.11G329-2圖集里,砌體結構構造柱箍筋是加密的,,但是圖集里沒找到 框架結構 構造柱箍筋是否加密。請高人解答~
底層框架,2-7層磚混結構,今天有人來檢查說,構造柱角柱要求全高加密.我認為框架結構的角柱應該全高加密的,其他部位首層取柱高的1/3加密.在磚混結構部分,取首層3/1加密,其他部位取層高的6/1或>=500,請問我理解的對嗎?
放柱子的核心箍筋很麻煩,先放了梁筋,柱子的核心箍筋就不好放了,先放柱子的核心箍筋而梁也不好放了,請問有什好一點的方法可以指點一下,謝謝!!!
高規6.4.3-2注2 要求柱根即框架柱底層嵌固部位柱箍筋加密 我院總工說以頂板嵌固的高層來說 地下室即為框架柱的嵌固部位 故地下室全長柱箍筋須加密 我覺得好像不需要 請大家指點一下
圖紙中標明框架梁,其一端與柱連接,另一端與別一框架梁連接與柱連接部位自然要加密,那么與梁連接部位是否還要按1。5H加密呢?搞不懂,請壇友賜教
10根縱筋 箍筋是什么形式??
今天看結構施工圖的時候,看到一個問題,不得解,請教大家。問題:一個五邊形的異型柱,柱邊尺寸為(順時針?lè )较颍?00、1739、1200、1300、1585。在凈空高度分別為3m、4.2m時,這顆柱的箍筋加密區應為多少?(非底層)
本工程為高層框剪結構;樁基礎負一層,請問: 1、地下室負一層和首層(地上一層)KZ\AZ等是否全程加密? 2、地下室負一層和首層(地上一層)梁鋼筋是否都要拉通? 請賜教什么情況下這樣做?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-22 16:01 編輯 ]
新版混凝土設計規范地9.3.2條第五款中箍筋末端應做成135度彎鉤,且彎鉤末端平直段長度不應小于10d,d為縱向受力鋼筋的最小直徑。 小弟對上版規范不熟悉不知道以前怎么規定的,但是熟悉原來的101圖集及驗收規范,原來要求的長度都是箍筋直徑的10倍或者5倍,現在的規范要求嚴了? 請各位大俠給與指教!
砼規中表11.4.17備注3中: 混凝土強度等級高于C60時,箍筋宜采用復合箍、復合螺旋箍或連續復合矩形螺旋箍;當軸壓比不大于0.6時,其加密區的最小配箍特征值宜按表中數值增加0.02;當軸壓
對于三級抗震框架柱,加密區箍筋是否允許采用直徑6的箍筋?我在做模擬題的時候遇到一題,解答中直接采用大于等于8的箍筋,但該三級框架柱截面為300x300,可以采用直徑為6的箍筋嗎,
‘箍筋加密’是框架結構獨有的基本抗震構造措施之一,是屬于框架結構專有的術語。構造柱是砌體結構的抗震構件,它的柱頂、柱腳各500內箍筋間距要求不大于100,不應該叫‘加密’。這就同于縱筋搭接長度內應增加箍筋保持間距不大于100,一樣的道理,不是‘加密’的概念。
1、非抗震區框架柱鋼筋搭接區箍筋按規范需要加密,那么柱頂是否需要加密?2、非抗震框架梁兩端箍筋是否需要加密?是否承重梁需要加密而非承重梁不需要加密?是否圖紙標注有兩個箍筋間距的需要加密而只標注一個間距的不加密?如有解答請注明出處。
框架柱又25鋼筋變為２０鋼?,采用搭接焊連接,是否需要加密 加密范圍是多少 03G101上好象沒有說明 哪里有說明?
框架柱箍筋加密
框架柱箍筋加密專題,為您提供框架柱箍筋加密相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱箍筋加密 相關的專業交流討論,更多框架柱箍筋加密相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題