  • 請教:框架柱鋼筋焊接的問題

    本人設計的一個在建工程,全框架結構,6度地震設防,框架柱抗震等級四級,現在由于施工單位疏忽,柱縱筋下料略短,只高出層高30cm左右,柱鋼筋采用焊接,如果這樣我覺得焊接接頭都在柱箍筋加密區,且焊頭高度都基本一致,在工地檢查時發現這個問題,覺得有問題,本著對工程安全負責的態度,準備出張聯系單讓施工單位整改,但水平有限,想不到好的措施,請教各位高手是否也碰到過類似問題,是如何處理的?謝謝高手!

  • 鋼筋這樣的焊接接頭位置對嗎

    鋼筋這樣的焊接接頭位置對嗎?施工單位把閃光對焊接頭設置在離彎鉤大概20cm的地方,吊筋上閃光對焊的位置也在鋼筋的斜段上,不知道規范有沒對鋼筋焊接位置的規定(除了設置在剪力較小處還有什么,象他設置在離彎鉤20cm可能還是在支座的地方,不是剪力大的地方)

  • 鋼筋焊接接頭試驗方法標準

    鋼筋焊接接頭試驗方法標準

  • 請教框架柱鋼筋的一些問題

    在結構設計中,對于上柱比下柱鋼筋配筋率加大,在理論有什么樣的依據嗎?對于框架柱的配筋,如一個長為76米寬為14米,開間尺寸為6.9米的框架結構,對于邊柱的配筋哪個方向的筋應該粗一些,即平行長軸的方向筋粗,還是平行于短軸方向的筋粗一些,在設計時要主要考慮幾個方面對于他的影響.

  • 框架柱可以配雙排鋼筋嗎?

    最近在做一高層的地下車庫,有幾個二層公建在車庫頂班作轉換,計算結果公建柱配筋很大,500x500柱子,單側配筋3000多mm2,7.5度區,由于轉換,梁不能做更寬了。不知道柱子能雙排配筋嗎?

  • 框架柱鋼筋可以閃光對焊嗎?

    今天聽同事說,框架柱鋼筋不可以用閃光對焊進行連接。在我印象中,應該可以的啊!為此跟同事吵的面紅而赤。后來查相關書籍,也沒有明確說明。特請教好心人,給予解答,提前說聲謝謝了!!!

  • 鋼筋的連接接頭為什么要錯開?

    1、混凝土構件中鋼筋的受力(拉)連接接頭為什么要錯開?(在鋼結構中以前的拼接用過斜向45度拼接及翼緣腹板錯開200拼接,現在隨著施工水平的提高,許多工程都在同一截面拼接,有些是不能錯開的,如管結構,鋼筋為何不可?)2、鋼筋的連接接頭不錯開會(huì )造成什么危害,千里之堤潰以蟻穴,一根破壞,內力不變,各個擊破,其它還能保住嗎?3、什么樣的鋼筋連接最可靠(不考慮動荷載疲勞情況),機械擠壓套筒、機械套絲、閃光對焊、搭接焊、電渣焊、坡口焊?4、被逼的,遇到一工程,柱子鋼筋只能在同一截面連接,還是在基礎頂面。

  • 關于框架柱鋼筋綁扎搭接!

    柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎??

  • 【請教】框架柱接頭如何設置

    我有個問題想請教一下,框架柱斷面為1000×1000mm、柱間凈跨為7400m,框架梁下口鋼筋為2425 4/10/10,砼標號C50,抗震等級為二級,錨固長度Lae=38d=950mm,鋼筋長度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm長原材料焊接或直螺紋連接300mm短鋼筋頭,接頭率50%,接頭位置在柱梁核心區內(錨固區內)是否可行?如果可行,依據什么條文?

  • 關于焊接接頭送檢的疑問~

    目前好像很多人都說電渣壓力焊件送檢,就是同種牌號,不同規格,各取一組(三根)每組代表批量是300個接頭。按照這種送法,假如是16到25的,就要送上5組焊件(每種規格不超過300個接頭情況下,且全部同牌號)但是我查閱了JGJ18-2003鋼筋焊接與驗收規范,里面提到電渣壓力焊取樣為同種牌號取三根代表300個批頭為一組。還注明:多種規格的同牌號只取規格最大的。假如按這種送法,那么只須2組規格最大的焊件足夠(不同規格的接頭總數不超過600,且全部同牌號)而且JGJ-2003是現行最新規范,卻是2003年發行的,是不是我入行晚,出了新規定?如果不是出了新規定,那我能按照下面那種方式送檢嗎?

  • 關于鋼筋連接接頭的位置

    關于鋼筋連接接頭的位置

    這個接頭有何問題

  • 關于鋼筋焊接接頭位置的問題,請大神賜教

    小弟才進入房建施工行業,遇到了一個問題:柱的縱向筋焊接接頭位置能不能在柱中部位置,梁的上部鋼筋焊接接頭位置能不能在梁中部位置我在驗收規范以及11G101規范上看到的是接頭位置不宜在鋼筋加密區,但是現場工作中與隊伍發生了分歧,忘各位師兄師姐告訴小弟正確的意見,謝謝

  • 鋼筋焊接接頭試驗方法JGJ27—86

    鋼筋焊接接頭試驗方法JGJ27—86

  • 討論:鋼筋焊接接頭不滿足50%的補強措施

    討論:鋼筋焊接接頭不滿足50%的補強措施

    1.最近連續遇到施工單位鋼筋焊點位置錯誤 或 鋼筋焊接接頭不滿足50%,請問:按如下方式處理是否合適?2.例如:圖一為單跨井字梁,施工單位錯誤施工成了 3 跨 梁,所以下部梁鋼筋 4d22 斷成了 3 段。 處理方法:要求原有斷開的4d22鋼筋先進行焊接,然后再補強4d22的鋼筋,焊點位置每邊滿足 1.4 Lae 或 1.6 Lae.3.例如:圖二為框架柱,縱筋 12d20,施工單位鋼筋放樣錯誤(鋼筋4短8長,或 8短4長等),長短鋼筋沒有間隔布置(即鋼筋焊接點位置錯誤)。 處理方法:要求原有鋼筋先進行焊接,然后再補強 4d20 鋼筋,焊點位置每邊滿足 1.4 Lae 或 1.6 Lae.[

  • JGJT27-2001鋼筋焊接接頭試驗方法標準1

    JGJT27-2001鋼筋焊接接頭試驗方法標準1

  • 關于鋼筋搭接焊接頭問題.

    鋼筋搭接焊接頭是不是都必須錯開?比如連續墻中,縱向主筋須錯開,水平筋是不是也要錯開?規范上面好像沒有特別明確的規定,請教一下各位大俠

  • JGJ-T27-2001鋼筋焊接接頭試驗方法標準

    JGJ-T27-2001鋼筋焊接接頭試驗方法標準

點擊加載更多

框架柱鋼筋焊接接頭

框架柱鋼筋焊接接頭專題,為您提供框架柱鋼筋焊接接頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱鋼筋焊接接頭 相關的專業交流討論,更多框架柱鋼筋焊接接頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

框架結構構造柱布置

道路交通安全標示

91久久久久久久国产欧美日韩-| 星空影院| 女人天堂av| 亚洲高清爱爱| 精品少妇3p| 欧美黄色网你懂的| 精品视频网站| 日韩香蕉视频| 秋霞在线视频| 小蜜桃| 亚洲综合精品第一页| 久久久久伊人| 欧美激情| 国产亚洲精sanwall| 一区二区中文字幕| 亚洲国产精品VA在线看黑人张液| 操北京老熟女| 四影免费海外虎院mv| av牛在线线| 三级黄| 国产精品永久久久久久久久久| 久久精品国产高潮| 文化| 一级秋霞| 992tv大香蕉| 日韩福利电影无码| 欧美人与性动交α欧美| 国产老师精品扒开腿做爽爽爽| 久久的色偷偷| AV在线小电影| 五月av| 午夜无码免费| 亚洲午夜福利无码| 亚洲综合小说区| 国产韩国精品一区二区三区| 日本高清一区免费中文视频| 人妻少妇精品| 亚洲国产精品热久久| 亚洲欧美在线观看久99一区| 4虎tv| 国产清纯在线一区二区WWW|