城市道路照明工程施工及驗收規程
城市道路照明工程施工及驗收規程》CJJ89-2001
城市道路基工程施工及驗收規程
2001城市道路照明工程施工及驗收規范(J120-2001).pdf
城市道路照明工程施工及驗收規程(最新版)
CJJ89-2001城市道路照明工程施工及驗收規程.rar
CJJ 89 — 2001城市道路照明工程施工及驗收規程
《城市道路照明工程施工及驗收規程》(CJJ89-2001)
如題:2010年的,剛發現
這是一個城市道路與照明工程的施工組織設計,供大家參考!
如題,共同分享
城市道路照明工程施工及驗收規程CJJ89-2001含條文說明.pdf
高清城市道路路基工程施工及驗收規范
城市道路照明工程施工及驗收規程CJJ89-2001含條文說明.pdf
CJJ 89-2001城市道路照明工程施工及驗收規程
還像有人提過,但至今未找到,誰有?我也急需!
6.2 接零和接地保護6.2.1 在中性點直接接地的路燈低壓網中,金屬燈桿、配電箱等電氣設備的外殼宜采用低壓接零保護。6.2.5 保護接零時,在線路分支、首端及末端應安裝重復接地裝置,接地裝置的接地電阻不應大于10 Ω。6.2.6 在用電設備較少且分散、采用接零保護確有困難且土壤電阻率較低時,可采用低壓接地保護。6.2.7 燈桿、配電箱等金屬電力設備采用接地保護時,其接地電阻不應大于 4 Ω。其中第6.2.5條中提到的重復接地,是N線的重復接地?PE線的重復接地?還是N線與PE線的一起重復接地?N線與PE線一起重復接地的話在變壓器與該重復接地點處已經不存在TN-S系統了,N線與PE線實際上沒有任何區別.究竟該怎么理解這個條文,請解答,謝謝.
隨著我市經濟的飛速發展和現代化建設步伐的日益加快,城市交通量日益增加,作為交通載體的城市道路,面臨著越來越大的壓力;另一方面,隨著生活水平的逐漸提高,人們對市容市貌的要求也日益嚴格,城市道路作為市容市貌的體現者之一,其綜合性能亟待進步提升。 近幾年來,市委市政府本著惠民愛民的角度出發,逐步開展了老城區市政道路的返修、拓寬、美化等工作。本人有幸參加了復興北路大修工程、泰山路大修市政工程、淮海路大修市政工程、珠山西路大修工程等道路的施工。以上工程均受到上級領導的表揚和廣大市民的贊譽。下面本人針對城市道路大修談談巆體會(huì )。 一、熟悉現場情況,確定施工方案
希望對大家有幫助[ 本帖最后由 zlqzlq 于 2009-9-3 16:52 編輯 ]
城市道路照明工程施工及驗收
城市道路照明工程施工及驗收專題,為您提供城市道路照明工程施工及驗收相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與城市道路照明工程施工及驗收 相關的專業交流討論,更多城市道路照明工程施工及驗收相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子