一、 SF防水溶液的配制方法:將一塊700 克的SF濃縮材料放置到盛有3㎏清水的鐵鍋內熬到沸騰,徹底溶化,然后加到盛有97㎏的冷水里靜止10分鐘后使用。注:在靜止過程中不允許攪拌。二、 找平層施工工藝1、 材料配合比:水泥:砂子:珍珠巖:防水溶液=1:2:0.2:12、 材料的攪拌(人工):將嚴格按配合比計量后的水泥、砂子、珍珠巖投放在一起,反復干攪拌三遍,然后將按配合比計量后的防水溶液加入到攪拌均勻的干料中,反復濕攪拌三遍,檢查材料是否攪拌均勻,塌落度是不是符合規范要求,各項指標檢查合格, SF聚合物水泥防水砂漿材料攪拌完成;3、 找平層施工:找平層厚20mm,將攪拌均勻的SF聚合物水泥防水砂漿鋪攤在處理完畢的基層上,然后用刮杠刮平,用木抹子搓壓兩遍,最后用鐵抹子壓實抹光。三、 保溫層施工工藝1、 材料配合比:水泥:珍珠巖:防水溶液=1:1.8:22、 材料的攪拌(人工):將嚴格按配合比計量后的水泥、砂子、珍珠巖投放在一起,反復干攪拌三遍,然后將按配合比計量后的SF防水溶液加入到攪拌均勻的干料中,反復濕攪拌三遍,檢
我工地,馬上進入基礎施工,磚砌的,需要摸防潮層,1:2.5圖紙雖然這樣設計,但是我計劃1:3打個底子,摸上皮子,省點水泥,請問,一平米砂漿防潮層,需要多少防水劑,或者教給我一個計算防水砂漿和用多少防潮劑用量的辦法,謝謝各位同仁了!
請請教一下各位,一般地下室的側壁防水什么時候開始做?我這邊地下室混凝土澆筑完成5天右左拆模板就馬上開始施工了,應該是為了盡快回填,這樣有影響嗎?另外我想問問這個地下室剪力墻模板中間為什么要留一段不封呢?請各位指點
問題補充:各位老師,請問一,化糞池井圈上的玻璃鋼蓋子套什么子目合適?二,井圈上一般設計幾個蓋子?三,G13-100QF,從地面到墊層高度為多少,H可以確定為3200,h為1200---1500,取讀多少設計上也沒說。四,化糞池為什么只頂面抹防水砂漿?四周的壁為什么不用?謝謝
本帖最后由 happytohelp911 于 2015-1-20 20:51 編輯 領導說不抹防水砂漿容易滲水,讓我寫個建議給業主。但我以前的項目都不抹。有這方面的規定嗎?和墻體材料有關系嗎?
氯化鐵防水劑是利用工業廢料硫鐵礦渣為主要材料,加入鹽酸、硫酸鋁、廢鐵屑配制而成的一種紅棕色液體。所含的主要成分為三氯化鐵和二氯化鐵。 氯化鐵防水劑摻入水泥后,在水泥水化過程中產生氫氧化鐵等膠凝體,大大降低水泥的泌水性,同時這些不溶于水的膠凝體又能堵塞硬化后砂漿(或混凝土)的各種毛細孔隙。故能顯著提高砂漿(或混凝土)的密實性和不透水性,從而達到防水目的。氯化鐵防水砂漿層的做法如下:1. 防水砂漿的配制:氯化鐵防水砂漿配合比(重量比)通常為:底層用防水砂漿為1:2.5:0.03(水泥:砂:防水劑),水灰比為0.45~0.5;面層用防水砂漿為 1
代做工程預算.造價(yusuanw
我這段時間挺疑惑的,是地下水位一下用防水層呢?還是只要周嚽土Ｈ如像地下室Ｄ設計標高比地下水位低,但是處于地下,那是用防水層呢還是防潮層?第二個問題:防水層做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂漿。怎么防潮層的做法也是可以用這些?那何必區別防水防潮了呢?
五層做法防水和防水砂漿防水有什么區別是不是五層做法采用普通砂漿和素水泥漿分五遍成活就可以了,防水砂漿是在砂漿中加入了防水粉,分二遍成活就可以。我理解的對不對?
聚合物水泥防水砂漿JCT 984-2011
在我們的生活中,家裝最重要的就是房子質量問題,就怕出現墻壁滲水,出現黑斑,頂面或者墻面滲水,這是一種墻面返潮的現在。墻面返潮的原因很多,可能是室內通風不良,也有可能是裝修時沒有做到位,總之,墻面返潮給人們的家庭生活帶來了很多麻煩。那么墻面返潮怎么辦呢?今天就由深圳防水材料廠家的小編為大家介紹墻面防水防潮的處理方法: 1、淋浴區的輕體墻防水層高度沒有達到1.8米,輕體墻處于常年的潮濕環境下容易受潮。為了家居健康安全,專家建議敲掉墻磚重新做防水。 2、建造房屋時,外
小可有個問題 就是風管用作防潮層嗎 一直以為只有保冷的水管才做防潮(架空),還有埋地管道要做,風管,輸送冷風的,用作防潮層嗎?
請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮。
聚合物水泥防水砂漿 JC/T984-2005
在潮濕環境,一般選用GC9一類燈具,但這種燈只能配白熾燈,節能性差一點。不知有沒有能配節能燈的防水防潮燈具。我在樣本庫中沒有找到,哪位有這方面的信息嗎?
冷庫庫體的四周及頂板為雙彩聚酯組合板,地面為SBS防水卷材加X(jué)PS擠塑板,表面10cm的鋼筋混凝土,為請問具體的SBS防水層應該怎么做呢?具體需要哪些防水材料和耗材?急需,謝謝了!
JCT 984-2005 聚合物水泥防水砂漿,有沒有用得上的。:)歡迎來踩
問題補充:疑問一:是在砌筑砂漿的基礎上在鋪20厚防水砂漿,還是用20厚的防水砂漿直接代替了砌筑砂漿?疑問二:如果是用20厚的防水砂漿直接代替了砌筑砂漿?那套加氣砼砌塊的時候,應該在扣除加氣混凝土砌塊子母內的砌筑砂漿(因為該子母是包含了砌筑砂漿的)。如果是這樣,該怎么扣除?
JCT 984-2011 聚合物水泥防水砂漿.rar
立面防水砂漿防潮層
立面防水砂漿防潮層專題,為您提供立面防水砂漿防潮層相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與立面防水砂漿防潮層 相關的專業交流討論,更多立面防水砂漿防潮層相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量