我從筑龍網花了大洋下載,這里放上,給需要的朋友。自動化儀表工程施工及驗收規范 (GB50093-2002)
中華人民共和國國家標準工業自動化儀表工程施工及驗收規范(GBJ93-86) ________________________________________第六章 儀表用電氣線路的敷設第一節 一般規定 第6.1.1條 電纜(線)敷設前,應做外觀及導通檢查,并用直流500伏兆歐表測量絕緣電阻,其電阻值不應小于5兆歐;當有特殊規定時,應符合其規定。 第6.1.2條 線路應按最短途徑集中敷設、橫平豎直、整齊美觀,不宜交叉。 第6.1.3條 線路不應敷設在易受機械損傷、有腐蝕性介質排放、潮濕以及有強磁場和強靜電場干擾的區域。當無法避免時,應采取保護或屏蔽措施。 第6.1.4條 線路不應敷設在影響操作,妨礙設備檢修、運輸和人行的位置。 第6.1.5條 當線路周噃境溫度超過65℃時,應采取隔熱措施;處在有可能引起火災的火源場所時,應加防火措施。 第6.1.6條 線路不宜平行敷設在高溫工藝設備、管道的上方和具有腐蝕性液體介質的工藝設備、管道的下方。 第6.1.7條 線路
1.《自動化儀表工程施工及驗收規范》GB50093-2002
GB50242-2002
第九章 室外供熱工程施工質量管理第十章 室內供熱工程施工質量管理第十一章 鍋爐及附屬設備安裝施工工程質量管理第十六篇 通風與空調工程施工技術與質量驗收標準規范第一章 采暖通風與空氣調節設計規范第二章 通風與空調工程施工質量驗收規范第三章 送排風系統工程施工質量管理第四章 空調風系統工程施工質量管理第五章 凈化空調系統施工質量管理第六章 制冷設備系統工程施工質量管理第十七篇 建筑照明工程設計施工與質量管理標準第一章 建筑照明設計標準第二章 建筑照明設計標準(條文說明)第十八篇 智能建筑工程施工質量驗收第一章辦公自動化系統工程施工質量管理第二章綜合布線系統工程施工質量管理第三章智能化集成系統工程施工質量管理第十九篇 自動化儀表工程施工及驗收規范附錄 建筑工程質量驗收資料管理附錄一建筑工程施工技術資料附錄二建筑工程質量保證資料
這是最新的標準規范,以前網上傳的是86年版本的,這是02年版本的
R 自動化儀表工程施工及驗收規范
簡要說明:主要安裝儀表設備有溫度儀表、壓力儀表、流量儀表、物位儀表、分析儀表、旋轉機械量儀表、執行器、現場儀表盤、箱、柜、臺、其它。 文件格式:Word 文件大小:107 kB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-20 17:01 編輯 ]
建筑涂飾工程施工及驗收規程(JG-T29-2003)
自用規范,僅供參考
GB50093-2002自動化儀表工程施工及驗收規范.pdf
如題,看見了舊版還在下載,上傳個新的分享..........
本規范是根據建設部建標[1997]108號文《關于印發一九九七年工程建設國家標準制訂、修訂計劃的通知》的要求,由原化工部為主編部門,會(huì )同冶金、機械、中石化部門的所屬單位,對原國家標準《工業自動化儀表工程施工及驗收規范》GBJ 93—86進行修訂而成。
哪位大俠有呢,可不可以共享,在這里先謝謝了1!!!!!!!!!!!我們公司沒有這些規范,我又是小輩,很多東西都不懂,希望前輩們大力支持!
希望對大家有用!GB 50242-2002的.
看到大家都在苦苦追尋《建筑給水排水與采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002.pdf正好我收集了,今天給大家傳一下
5 室內排水系統安裝5.1 一般規定5.1.1 本章適用于室內排水管道、雨水管道安裝工程的質量檢驗與驗收。5.1.2 生活污水管道應使用塑料管、鑄鐵管或混凝土管(由成組洗臉盆或飲用噴水器到共用水封之間的排水管和連接衛生器具的排水短管,可使用鋼管)。 雨水管道宜使用塑料管、鑄鐵管、鍍鋅和非鍍鋅鋼管或混凝土管等。 懸吊式雨水管道應選用鋼管、鑄鐵管或塑料管。易受振動的雨水管道(如鍛造車間等)應使用鋼管。5.2 排水管道及配件安裝主控項目5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。 檢驗方法:滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.2的規定。表5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度項次 管徑(mm) 標準坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2
6 室內熱水供應系統安裝6.1 一般規定6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工程的質量檢驗與驗收。6.1.2 熱水供應系統的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管和銅管。6.1.3 熱水供應系統管道及配件安裝應按本規范第4.2節的相關規定執行。6.2 管道及配件安裝主控項目6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符合設計要求。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 檢驗方法:鋼管或復合管道系統試驗壓力下l0min內壓力降不大于0.02MPa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且不滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,連接處不得滲漏。6.2.2 熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮,直線段過長則應設置
8 室內采暖系統安裝8.1 一般規定8.1.1 本章適用于飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa,熱水溫度不超過130℃的室內采暖系統安裝工程的質量檢驗與驗收。8.1.2 焊接鋼管的連接,管徑小于或等于32mm,應采用螺紋連接;管徑大于32mm,采用焊接。鍍鋅鋼管的連接見本規范第4.1.3條。8.2 管道及配件安裝主控項目8.2.1 管道安裝坡度,當設計未注明時,應符合下列規定: l 氣、水同向流動的熱水采暖管道和汽、水同向流動的蒸汽管道及凝結水管道,坡度應為3‰,不得小于2‰; 2 氣、水逆向流動的熱水采暖管道和汽、水逆向流動的蒸汽管道,坡度不應小于5‰; 3 散熱器支管的坡度應為1%,坡向應利于排氣和泄水。檢驗方法:觀察,水平尺、拉線、尺量檢查。8.2.2 補償器的型號、安裝位置及預拉伸和固定支架的構造及安裝位置應符合設計要求。 檢驗方法:對照圖紙,現場觀察,并查驗預拉伸記錄。8.2.3 平衡閥及調節閥型號、規格、公稱壓力及安裝位置應符合設計要求。安裝完后應根據系統平衡要