生物實驗室裝修設計要點 生物安全實驗室,也就是生物實驗室,是用來進行生物科相關的場所。一般在學校里都會(huì )有生物實驗室,醫院的驗血區也是生物安全實驗室。生物實驗室裝修設計有哪些要點?上
第一、實驗室面積和房間安排。
1 調查實驗項目 根據產品類別、顧客要求等調查需要實驗的項目; 調查實驗項目的頻度,包括實驗所需的周期、次數、作業強度; 調查實驗的外發費用,包括該項目由外部實驗室完成所需要費用; 調查實驗設施的費用,依據費用估算實驗成本; 外發與自做的費用比較,決定是否需要設置該項目的實驗。 2 規劃實驗項目 根據產品的特性要求、顧客要求、法律法規要求、行業、市場要求制定實驗項目清單,列明需要進實驗實驗室的全部項目,并進行分類是自做還是外發。 根據實驗大綱、產品標準、國家或地區標準、行業標準、公司標準等制定實驗程序,編制指導書,制定實驗報表。 3 配置實驗資源
一個裝飾工程施工組織設計、希望對大家有用[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-19 16:03 編輯 ]
一份室內裝修施工組織設計案例,喜歡就下來看看。
一、實驗室裝修施工方案通常包括以下幾個步驟: 1.初步設計和方案確定:在初步確定實驗室功能和布局之后,進行初步設計和方案確定。這個階段需要考慮實驗室的安全性、通風、消2.毒、照明等因素,選擇合適的材料和設備。 3.施工圖設計:在初步設計和方案確定之后,需要進行詳細的施工圖設計。這個階段需要確定墻壁、地面、天花板的材料和顏色,以及實驗室中各種設施和設備的位置和安裝方式。 4.施工準備:在施工圖設計完成后,需要進行施工前的準備工作。包括施工場地的清理、材料和設備的采購、施工工具的準備、施工計劃的制定等。 5.施工階段:施工階段是整個裝修工程的核心階段,包括墻壁、地面、天花板、門窗的安裝、電路和管道的布置、空調和通風系統的安裝、實驗室設備的安裝等。 6.竣工驗收:在裝修工程完成之后,需要進行竣工驗收。驗收包括對工程質量、安全性、消毒等方面進行檢查,確保實驗室符合相關法規和標準。
實驗室的裝修與設計方案需要考慮多個方面,包括實驗室的用途、設備選型、安全要求、衛生要求、環境要求等等。下面將介紹實驗室裝修與設計方案的一些關鍵點。 一、實驗室用途 實驗室的用途將決定實驗室的設計和裝修方案。例如,化學實驗室需要防火、通風、防爆等措施,生物實驗室需要生物安全防護設施等等。因此,在實驗室裝修與設計方案之前,需要確定實驗室的用途和實驗類型。 二、設備選型 實驗室的設計和裝修必須考慮實驗室的設備需求。每種實驗都需要特定的設備和工具。例如,對于化學實驗室,必須考慮酸堿柜、通風系統、實驗臺通風柜等設備;對于生物實驗室,必須考慮生物安全柜、洗消器、離心機等設備。在選型時,還需要考慮設備的大小、重量、放置位置、操作方式等因素。 三、安全要求 實驗室安全是實驗室裝修與設計方案中至關重要的一個方面。實驗室裝修必須考慮安全要求,包括防火、防爆、防毒、防腐蝕等等。例如,需要設置安全出口、火災報警器、滅火器等安全設備。
GMP潔凈實驗室主要作用于保健品、食品、生物制藥、醫療器材、化妝品等行業,是空氣凈化工程中衛生等級要求較嚴格的,其重點防控除潔凈度要求外,殺菌消毒、防止交叉感染都非常重要。下面介紹一下關于GMP潔凈實驗室裝修設計的要求。 GMP潔凈實驗室布局 1.醫院潔凈手術室數量一般按照住院總床位數的2%,或者外科病房總床位數的4%來確定。 2. 普通的縣醫院潔凈室以潔凈度(萬級)為宜,不需盲目增設高等級手術室,以防造成浪費。 3. 主要必備用房按照潔凈區、潔凈區、污染區來劃分。、 4. 潔凈手術室不宜在首層和搞建筑的頂層。如果建立在頂層,需全面考慮無眠的保溫隔熱及雨水滲透問題。 5. 做好防火分區。 6. 潔凈手術室不能增設外窗,應采用人工照明。 通風工程 1、辦公區正壓,排風通過丁縫、走牌、窗口等正壓排出; 2、所有排風機
深圳實驗室裝修中空調設計需要
關于實驗室的裝修標準,不同用途的實驗室,裝修的標準也不一樣。結合對不同專業用途實驗室在行業標準基礎上,更加注重實驗室的舒適度、環保性和耐用性。 實驗室裝修設計依據相關規范 (1)《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》(GB50210—2010) (2)《建筑玻璃應用技術規程》(JGJ113-2009) (3)《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB50209—2010) (4)《潔凈廠房設計規范》(GB50073-2010) (5)《建筑設計防火規范》(GB50016—2010) (6)《建筑電氣工程施工質量驗收規范》(GB50303—2010) 實驗室裝修施工依據相關規范 (1)《臨床實驗室設計總則》(GB/T
GMP潔凈實驗室常常運用于生物潔凈室或生物凈化工程中,主要涉及到保健品、食品、生物制藥、醫療器材、化妝品等行業,GMP潔凈實驗室對空氣的潔凈度要求極嚴格,那么,一個GMP潔凈實驗室裝修設計的過程中,有那些值得注意的呢? 1、潔凈室有不同的等級要求,有百級、萬級、十萬級等標準,一般來說,為了達到潔凈的級別,在建設的過程中主要是以工藝布置、建筑平面、建筑構造與裝修、空氣潔凈措施、人員和物料凈化、維護管理等方面來實現。 2、主要必備用房按照潔凈區、潔凈區、污染區來劃分。 3、潔凈手術室不宜在首層和搞建筑的頂層。如果建立在頂層,需全面考慮無眠的保溫隔熱及雨水滲透問題。 4、潔凈手術室不能增設外窗,應采用人工照明。 5、醫院手術室凈化工程或醫療潔凈室,如隔離室、特定的測試和護理區域還需要使用高效過濾器對空氣進行過濾處理。手術室頂部一般采用高效空氣過濾系統,覆蓋面積達3×3m以上。 6、醫院潔凈手術室數量一般按照住院總床位數的2%,或者外科病房總床位數的4%來確定。
實驗臺的布置方式 實驗臺主要由臺面、臺下的支架和器皿柜組成,為方便操作,臺上可設藥品架,臺的兩端可安裝水槽。臺面常用貼面理化板、實芯理化板、耐腐人造石或水磨石預制板等制成。理想的臺面應平整、不易碎裂、耐酸堿及溶劑腐蝕,耐熱,不易碰碎玻璃器皿等。 實驗臺的長度分配:一般實驗室 1.2 米/人;有機實驗室 1.5 米/人; 臺面高度:中國:850mm;美國、德:900~920mm;日本:800mm; 臺面寬度:600mm,盡量不要超過 750mm(板材最大利用率); 試劑架:深度能并列放置兩瓶中型試劑瓶(500ml)為合適。通常為 200~300mm,分上下兩層;靠墻邊臺用試劑架取:200mm;中央臺用試劑架取:300mm。 實驗室溫濕度控制范圍 環境
醫學實驗室規劃設計中的實驗室分區、專業區域劃分、功能區域分配、環境設施要求、規劃設計目標的可行性、消防設施等。適合醫學實驗室建設中規劃設計、內部施工的通用技術要求及關鍵環節的技術要點。 一、規劃設計、施工方案(流程) 1、醫院的布局及醫學實驗室所在的位置。 2、確定該實驗室應設專業。 3、合理劃分三區。 4、開放式、集約式、區域化設計。 5、確定用戶滿意的設計方案。 6、完成土建施工。 7、實施局部區域的建設施工,并拓展至整個實驗室。 8、對工程施工實施監督。 9、工程驗收投入試運行。 10、總結反饋存在的問題并及時糾正。 二、分區和內部空間分配原則 1、實驗室分區及物流方向設計原則。 2、實驗室各專業布局、空間分配原則。 3、滿足特殊專業(微生物、PCR、HIV)要求原則。
電子廠實驗室裝修主要涉及到半導體、精確儀器、微電子、光學技術、醫藥、生物化學、食品制造等方面的領域,而電子廠實驗室裝修不得不提到凈化級別的,不同級別的凈化車間很大程度上影響到電子產品制作的質量。 一、電子廠實驗室裝修包括的功能區 1.潔凈生產區 2.辦公區 3.潔凈輔助間(包括人員凈化用房、物料凈化用室和部分生活用室等) 二、電子實驗室通用結構材料 1.送回風管道用熱渡鋅板制成,貼凈化保溫效果好的阻燃型PF發泡塑膠板。 2.高效送風口用不銹鋼框架,美觀清潔,沖孔網板用烤漆鋁板,不生銹不粘塵,宜清潔。 3.地面可采用環氧自流坪地坪或高級耐磨塑料地板,有防靜電要求的,可選用防靜電型。 4.凈化廠房墻、頂板材一般多采用50mm厚的夾芯彩鋼板制造,其特點為美觀、剛性強。圓弧墻 角、門、窗框等一般采用專用氧化鋁型材制造。
辦公樓裝飾裝修施工組織設計
實驗室裝修:主要是材料的選擇和施工的技術。 實驗室裝修原則:1、安全;2、科學;3、適用;4、美觀。 內容:實驗室的裝修大體上和普通工裝類似,主要在于:水、電、風、材料、工藝、流程等特殊的施工和選擇。 選材:根據不同的實驗性質,來選擇不同的材料去適應實驗室特殊的環境。 實驗室裝修材料使用標準和注意事項: 1、所有建筑裝飾材料符合裝修材料燃燒性能等級: a、吊頂材料:必須滿足A級防火要求; b、地面材料:必須滿足B1級防火要求; C、墻面材料:必須滿足Bl級防火要求。 2、選用的裝修材料必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》的有關規定。
框架結構,長度為:131m,寬度為:51.35m。建筑物高度為25.7m,底層高為4.2m,二~六層層高為3.6m,局部七層層高為4.535m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-9 15:01 編輯 ]
某裝修工程施工組織設計
實驗室裝修施工組織設計
實驗室裝修施工組織設計專題,為您提供實驗室裝修施工組織設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與實驗室裝修施工組織設計 相關的專業交流討論,更多實驗室裝修施工組織設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題