求助:請問地下車庫排水溝設置有什么規范要求,我這有一個四萬平米的地下車庫,原設計為坡度排水到集水坑排水,現在領導要求加排水溝排水,請問大神排水溝需要注意什么,坡度設置多大合適。如果有工程實例,感激不盡!
圖紙簡介: 本圖為含鑄鐵蓋板等詳細做法,溝底采用250厚防水混凝土,側壁為120磚砌 投稿網友: wnczh123456 上傳時間: 2014-03-18
地下車庫入口截水溝能不能直接排入雨水井?能否排入雨水口或排至集水坑?另外,車庫一般入口設一條截水溝,在進地下室處又設了一條,如果出庫雨棚做得比較長,下面一條是否可不設。
地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝
現有一地下車庫建筑面積共約1.5萬平方米,呈南北走向,南北向長180米,東西向寬約85米,車庫大部分均掩埋于地下,車庫上面為小區中庭園林景觀,只有北面車庫出入口一側室外地面低于車庫室內地坪約0.5米,并與室外車行道相連. 市政排水低于車庫地面約1.5米。設計院在初設計上把車庫劃分成了8個排水區,分別設了8個積水坑及8 組排水泵。我仔細核對了圖紙和標高等情況,根據地形和市政排水現狀,車庫內排水溝均可全部直接排入市政雨水管網,取消動力排水,經初步預算,如果取消初設排水方案,可直接節約費用四、五十萬元,還包括今后的運行和維護費用,但與設計協商,設計認為:車庫大部分埋于地下,而規范要求如果室外地坪高于車庫內地坪均要采用機械排水。請問該排水方案可以調整嗎?
在做全地下車庫或半地下車庫排水的時候,如果在車庫底板做排水溝,排水溝深為200mm~300mm,考慮排水溝找坡,排水溝的終點標高可能會(huì )達到-500mm左右,如此做法就會(huì )對地下車庫的地板和地梁的結構造成影響,請教各位對車庫的排水做法應如何解決~~
小弟現在做一個小區遇到一個問題!請高手指點! 現在這個小區有一個很大的地下車庫!而且有兩棟住宅在該車庫的中間,也就是住宅的排水管不管往哪個方向接都是地下車庫,而且覆土不夠!請教如何做這兩棟建筑的排水啊!還有怎么把這個圖發上來啊!
我省很多大型地下汽車庫的排水溝建筑布置都穿越防火分區。地下汽車庫的排水溝是否可穿防火墻?消防設計規范無規定。如果地下汽車庫的排水溝穿越防火墻,液體火災要秧及相鄰的防火分區呀!不知其他地區消防部門有無規定,請同行們相告,萬分感謝!
我們的小區就要進行設計了,關于小區室外排水的問題產生了爭論。一方認為應該走地下車庫里,沿頂部布置。另一方認為不能走地于車庫里,應該在地下車庫的上面布置。支持第一種觀點的人認為,如果排水走車庫上部,將大大降低車庫標高,增加土方回填量。我支持第二個意見。原因1、排水管道不同于其它管道,需要很大的坡度,地下車庫空間有限;2、地下車庫設有消防、給水、通風、電力等管道,如若再加上排水,所有以上管道都要為它讓路,將大大增加敷設難度;3、將給后期維護帶來極大不便;4、本人沒有見過此先例。請有經驗的同行指點!
1、車庫坡道上、下都做排水溝或只做一道?最好舉出明確規定。2、坡道上方排水溝能否直接排至道路雨水系統(不需要流至下層集水坑再提升排出)?按技術措施P105頁,必須排入室內集水坑,是否妥當?3、如可以直接排至道路雨水口,如何銜接,銜接處采用何種構造(無水封地漏、格柵檔板……)
新買的房子(在建)車庫低于地面半層,很擔心開發商的排水質量。最近開發商提出要修改排水系統。在車庫加一個集水井。原來只有車庫前一個排水溝。我不是太懂行,想請教這里的DX指點一下,一般這種地下車庫是如何設計排水的?
盲溝,滲排龍是一種具有極高表面開孔率和內部孔隙率的滲排水土工合成材料。它是由聚丙烯復合材料并添加抗老化、抗紫外線、抗氧化、抗凍等各種助劑構成,在特種成型工藝條件下形成具有良好承壓能力的空間網狀結構的新型滲排水材料。與土工布或其它濾水材料配合,從而達到透水、濾水、排水的功能。其表面開孔率>95%,內部孔隙率片材:>90%、管材:>80%,材質憎水,阻力小,具有極高的表面滲水能力和內部通水能力;空間網狀絲條結構具有極好的抗壓能力及適應形變的能力;具有極佳的化學惰性,在巖土工程使用中能保持長久的壽命;重量輕,易裁剪,施工安裝方便;價格合理,綜合成本具有良好的競爭優勢。盲溝,滲排龍的應用領域高速公路路基滲排水,護坡 地下建筑物外壁排水;地下車庫頂板綠化滲排水屋頂綠化中的滲排水;滲排龍片材片材型號 SPL-50020PS 、25PS、 30PS、50PS 滲排龍管材管材型號 SPL-80GS、100GS、150
請問,地下車庫的送風是按每個防煙分區設置一個還是按每個防火分區設置一個?個人認為,兩者均可,但前者更好一些,通過防煙分區內的送風機和排風煙連鎖,選用的風機也不用太大,可以完全實現分區控煙。我們同事之間有些爭議,他們覺得沒必要,不知道大家是怎么看的?
人防地下車庫C30P6混凝土墻做外卷材防水。室外已經回填,前段下大雨有一個拉桿處滲水。(在澆混凝土誰這一塊有點漲模,又是在兩塊卷材防水的搭接處)
地下車庫太潮濕了怎么辦?地下車庫除濕機的詳細信息和相關資料: 地下車庫做為儲存物品和住人的場所,冬暖夏涼,潮濕易風濕,但怎樣去除地下車庫內的濕度呢?用生廠灰等常規方法,顯然達不到除濕要求,由濕井電器研制開發的地下車庫除濕機,根據地下車庫濕度高的特性,配制了相應除濕量的除濕機可根據客戶的需要,提供不同除濕量,價格,型號的除濕機供以選擇。
1,地下車庫用不用計算抗震?2,若采用無梁樓蓋用什么軟件計算?3,無梁樓蓋的配筋構造有什么要求?請作過地下車庫的高手不吝指教。
一32層的高層住宅,一層地下室,它的兩邊為地下車庫,車庫上面有1.8米的覆土,也就是說地下車庫地板與高層住宅地下室頂板相距1.8米。甲方要求高層住宅地下室與地下車庫不設縫,地質條件不錯,高層住宅做鉆孔灌注樁。地下車庫可用天然地基。如何建模及如何考慮?
請問哪位仁兄知道上海地下汽車庫的防疫方面的要求,3類車庫,雙車道單出入口。如果有相應的文件編號就更好了。兄弟在此謝過了!
地下車庫排水溝圖集
地下車庫排水溝圖集專題,為您提供地下車庫排水溝圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下車庫排水溝圖集 相關的專業交流討論,更多地下車庫排水溝圖集相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題