我們單位施工了一個給排水的工程,設計要求根據GB20242-2002進行驗收,排水系統做完后進行了灌水試驗,因為排水管道在一個大的廠房通道內,我個人認為管線過長,應根據室外排水管線驗收,但監理方要我方按室內管線要求做通球試驗,不知道是否必須做,請高手指點呀
如圖:
閉水試驗的時候帶井試驗,如果坡度比較大,下游可能檢查井是滿水的,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,能承受的了么?會(huì )不會(huì )跨啊??
本人查規范,綜合得到管道試驗壓力的計算,希望可以幫到大家
1、什么情況下要做管道液壓試驗?——有人告訴我說是管道埋地時候要做液壓試驗,不知道是否對?如果是埋地的時候做液壓試驗,是不是就對埋地的這段管子做液壓試驗呢?2、管道水沖洗——是不是一般的給水管打壓以后都還要做水沖洗?3、管道消毒沖洗——生活給水管是要做管道消毒沖洗的,是吧?但是套了管道消毒沖洗是不是還要執行管道水沖洗的定額呢?說明一下:管道水沖洗的價格比管道消毒沖洗還要高很多呢!4、壓縮空氣吹掃——是不是指采暖管道安裝完畢后進行的吹掃?
1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?
請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦
根據規范GB50242-2002里面5.2.1隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度.但是按照我對規范的理解是隱蔽的排水管道都應做灌水試驗,我們是同層排水,所有衛生間的排水支管都屬于隱蔽管道,現場施工中排水管道施工的師傅手藝我是在不太相信,再加上回填前管道不固定,回填使得管道移位,如果不做灌水試驗,如何保證管道連接不漏水,以后的衛生間不漏水?
各位老師,想請問一下,在套定額的時候,給水管道安裝是否還要套管道試壓和管道清洗、消毒這兩項;而排水管道是否還要套閉水試驗這一項?但在定額中好像沒有閉水試驗喔?請問該如何套呢??萬分感激!
各位前輩,同行們好!偶剛從事給排水專業施工,現想請教大家幾個問題:1、排水管道中的灌水試驗只是針對埋地管道嗎?通球試驗是針對地上部分的主立管及橫管?通球試驗的施工技術具體是怎樣的?2、排水管道中,洗臉盆自帶了存水彎,還需另外安裝存水彎嗎?望各位前輩,同行們支教!如果現在的前輩們能夠支教就最好了,偶急需!
處理工業廢水各種構筑物間比如好氧池到沉淀池連接的自流排水管道的流速及充滿度如何選擇設計手冊上說充滿度DN300以下都是0.6的 金屬管最大流速10m/s 最小0.6m/s 我該怎么選?要不要考慮充滿度??
圖紙簡介: 排水管道詳圖為我們工地上施工總結出來的,非常適合現場施工用,值得下載 投稿網友: liuyang4237 上傳時間: 2013-04-15 <
我不太明白管上腔土重是什么荷載,是和管頂垂直土壓力有什么區別呢?我想用ansys分析管道的受力所以那位大神告訴我它的分布呢??還有就是管內水重一般加載呢?我看計算案例上都是線荷載,它是直接加載到管底嗎?還是把管子按照梁那樣做的呢?不好意思哈,我第一次接觸管道結構計算所以問題都有點菜鳥呢,哪位大神幫我解答下呢
排水管道布置與敷設要求要滿足三個水力要素:管道充滿度、流速和坡度。要求:管線最短、水力條件好1、排水立管應設在最臟、雜質最多及排水量大的排水點,以便盡快地接納橫支管的污水而減少管道堵塞機會(huì )。2、排水管應以最短距離通向室外。3、排水管應盡量直線布置,當受條件限制時,宜采用兩處45°彎頭或乙字彎。4、衛生器具排水管與排水橫支管宜采用90°斜三通連接。5、橫管與橫管及橫管與立管的連接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角順水三通或直角順水四通等配件。6、排水立管與排水管端部的連接,宜采用兩個45°彎頭或彎曲半徑不小于4倍管徑的90°彎頭。7、排出管宜以最短距離通至室外,以免埋設在內部的排水管道太長,產生堵塞、清通維護 不便等問題;排水管道過長則坡降大,必須加深室外管道的埋深。排出管與室外排水管 道連接時,排出管管頂標高不得低于室外排水管管頂標高,其連接處的水流轉角不得小于90°。當有跌落差并大于0.3m時,可不受角度限制。8、最低排水橫支管連接在排出管或排水橫干管上時,連接點
請問市政排水管道可以這樣布置嗎?如圖如果這樣的話,對檢查井有特殊要求嗎??jì)蓷l橫管的流量相同嗎?
地下室包含給水管、加壓排水管、噴淋管、消火栓管等眾多給排水管線,我想咨詢下各位大俠,在實際施工和安裝過程中,給排水管線一般需要的安裝垂直空間是多少? 比如說DN150的噴淋干管或者消火栓干管,單獨在梁下敷設時,需要占據梁下多少垂直空間,假設管道閥門均采用閘閥,250夠嗎?還是要300? DN100的加壓排水管又需要占據多少的垂直空間呢? 那么綜合考慮所有給排水管線之后,一般需要預留的垂直安裝空間大概是多少呢?暫時不考慮暖通等其他專業的管線影響。 以上問題,主要是因為要和建筑、結構等專業相互配合,在拍圖過程中需要給排水設計師心中有大概的概念,不至于提出離譜的要求,導致現場施工和安裝沒法進行或者浪費建筑專業層高,希望大神不吝賜教,先行謝過啦。
給水排水管道設計一般規定
排水管道通球試驗
排水管道通球試驗專題,為您提供排水管道通球試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排水管道通球試驗 相關的專業交流討論,更多排水管道通球試驗相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量