如圖:
民用建筑室內排水管道的順暢是保證建筑正常使用的基本條件之一,在設計、施工和驗收等環節嚴格執行有關規定、規范,并在實施過程中采取必要、合理的技術措施是減少排水管道堵塞有效途徑,盡量避免因為排水管道堵塞給用戶帶來不必要的經濟損失和使用、維修的困擾。 1 設計技術措施 排水管按照有關設計規范規定選擇合理的管徑和橫管坡度,按規范要求設置通氣管及檢查口、清掃口。 首層排水采用單獨出戶的措施。 2. 施工技術措施 室內排水管道堵塞是建筑安裝工程施工中常見的一種質量通病,是管道安裝與土建施工配合難以解決的老問題。 為了避免交叉施工中造成管道堵塞現象,在管道安裝前,除應認真疏通管腔,清除雜物,合理按規范規定正確使用排水配件;安裝管道時,應保證坡度,符合設計要求與規范規定及排水管口采用水泥砂漿封口等措施外,還必須采取如下多種技術措施以防止管道堵塞: 由于建筑結構需要原因,當立管上設有乙字管時,根據規范要求,應在乙字管的上部設檢查口便于檢修。
建筑安裝施工單位必須為用戶提供符合使用功能的舒適、衛生、安全、方便的衛生器具。室內給排水工程交付使用后,因管道堵塞造成污水泛流,污染生活環境。而由于管道堵塞,管腔內充滿水,使管內承受一定的水壓,造成管道(特別是普通排水鑄鐵管)漏水,用戶意見很大。 室內排水管道堵塞是建筑安裝工程施工中常見的一種質量通病,是管道安裝與土建施工配合難以解決的老問題。 在土建與安裝交叉施工中,管道被堵塞的事例很多,特別是衛生間排水管口與地漏更為嚴重。即使管道安裝后,管口用水泥砂漿封閉,還往往被人打開,作為打磨水磨石地面或清洗、水泥找平地面的污水排出口。有的甚至從屋面透氣管口、雨水斗落入木條、碎石、垃圾、砂漿等,以至造成管道的堵塞。輕者耗工疏通,重者鑿打砼地面,返工拆除管道重新安裝,
給排水管道在施工和使用過程中出現的問題很多,總結起來常見的管道滲漏和堵塞問題。下面我們分開來講,先說說管道的滲漏問題,產生滲漏問題的原因很多,對此類問題的預防和處理是給排水工程施工過程中最為重要的環節, 對于給排水管道系統嚴密性有較高的要求。管道滲漏產生的原因可以從選擇材料、安裝操作以及環境因素等三方面來進行分析。
1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?
請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦
在工程實際中,夏季時候,因給水管相對而言,溫度低于空氣溫度,容易產生凝結水,滲漏墻體,因此,必須加鋼套管!而排水管夏季時,溫度差不多,因此,聽老師傅說,排水管穿越內墻時候可以不必加套管,而給水管必須加套管,是這樣么????同志么,你們覺得呢??
位大俠: 關于混凝土管道基礎可以從附件圖集中查到,但疑問是,這個基礎是要做成整條型的嗎,如管道長300m基礎就要做成300米的嗎?還是每隔一定距離設置基礎,基礎長度又為多少,每隔多少距離設置?謝謝!
排水管道布置與敷設要求要滿足三個水力要素:管道充滿度、流速和坡度。要求:管線最短、水力條件好1、排水立管應設在最臟、雜質最多及排水量大的排水點,以便盡快地接納橫支管的污水而減少管道堵塞機會(huì )。2、排水管應以最短距離通向室外。3、排水管應盡量直線布置,當受條件限制時,宜采用兩處45°彎頭或乙字彎。4、衛生器具排水管與排水橫支管宜采用90°斜三通連接。5、橫管與橫管及橫管與立管的連接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角順水三通或直角順水四通等配件。6、排水立管與排水管端部的連接,宜采用兩個45°彎頭或彎曲半徑不小于4倍管徑的90°彎頭。7、排出管宜以最短距離通至室外,以免埋設在內部的排水管道太長,產生堵塞、清通維護 不便等問題;排水管道過長則坡降大,必須加深室外管道的埋深。排出管與室外排水管 道連接時,排出管管頂標高不得低于室外排水管管頂標高,其連接處的水流轉角不得小于90°。當有跌落差并大于0.3m時,可不受角度限制。8、最低排水橫支管連接在排出管或排水橫干管上時,連接點
請問市政排水管道可以這樣布置嗎?如圖如果這樣的話,對檢查井有特殊要求嗎??jì)蓷l橫管的流量相同嗎?
地下室包含給水管、加壓排水管、噴淋管、消火栓管等眾多給排水管線,我想咨詢下各位大俠,在實際施工和安裝過程中,給排水管線一般需要的安裝垂直空間是多少? 比如說DN150的噴淋干管或者消火栓干管,單獨在梁下敷設時,需要占據梁下多少垂直空間,假設管道閥門均采用閘閥,250夠嗎?還是要300? DN100的加壓排水管又需要占據多少的垂直空間呢? 那么綜合考慮所有給排水管線之后,一般需要預留的垂直安裝空間大概是多少呢?暫時不考慮暖通等其他專業的管線影響。 以上問題,主要是因為要和建筑、結構等專業相互配合,在拍圖過程中需要給排水設計師心中有大概的概念,不至于提出離譜的要求,導致現場施工和安裝沒法進行或者浪費建筑專業層高,希望大神不吝賜教,先行謝過啦。
給排水管道包含:1 室內給水管道:生活水泵房、熱力換熱站、消防水池進水管。2 室內排水管道:廚房、衛生間。3 室外給水管道:市政供水主管。4 室外排水管道:市政污水主管。1.給水管道的日常檢查。 維修養護人員應十分熟悉給水系統,經常檢查給水管道、閥門及水龍頭(包括地上、地下、屋頂等)的使用情況,經常注意地下有無漏水、滲水、積水等異常情況,如發現有漏水現象應及時進行維修。2.露天管道的檢查和維護。 露天管道因日曬雨淋會(huì )出現防腐層、保溫材料脫落的現象,應隨時注意維護和修理,以延長管道的使用壽命。如管道漆皮脫落,尚未生銹,可及時刷漆防腐;若已生銹,應先除銹后刷漆。為延長管道使用壽命,露天管道應定期刷漆,一般焊接鋼管及鋼件應不超過兩年、鑄鐵管應不超過三年刷漆一次。3.冬季管道的保溫防凍工作。 在北方每年冬季來臨之前,維修人員應注意做好水表箱、閥門井、消防栓井以及室內外的管道,閥門、消防栓等的防凍保溫工作。
一、熟悉圖紙開工前首先必須了解圖紙、熟悉圖紙,以免開工會(huì )忙中出錯。至少要做到以下幾點:1.會(huì )同甲乙丙三方圖紙交底。2.到現場結合圖紙了解工程的基本全貌,比如管線長度,管線走向,管材直徑,檢查井位數量等,還有與工作面開挖有關的地形、地貌、地物等。<
我不太明白管上腔土重是什么荷載,是和管頂垂直土壓力有什么區別呢?我想用ansys分析管道的受力所以那位大神告訴我它的分布呢??還有就是管內水重一般加載呢?我看計算案例上都是線荷載,它是直接加載到管底嗎?還是把管子按照梁那樣做的呢?不好意思哈,我第一次接觸管道結構計算所以問題都有點菜鳥呢,哪位大神幫我解答下呢
圖紙簡介: 排水管道詳圖為我們工地上施工總結出來的,非常適合現場施工用,值得下載 投稿網友: liuyang4237 上傳時間: 2013-04-15 <
排水管道堵塞
排水管道堵塞專題,為您提供排水管道堵塞相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排水管道堵塞 相關的專業交流討論,更多排水管道堵塞相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題