如圖:
對運行中的排水管道檢測進行
:call: 有需要了解的請和我聯系,直接發郵件給我,我會(huì )及時回復
送一份香港的檢測評估標準,可以復習英語
1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?
請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦
在城市排水管網中,特別是城市污水管網運行管理時都存在管道下沉坍塌,管道積水,管道沉積,管道堵塞,管道堵頭等現象,當然引起管道內存在種種缺陷的原因很多。但不可否認原來的施工問題也是存在問題的主要原因。那么本人認為在管道竣工驗收之前甲方對所有新建管道做一次管道內CCTV檢測并作為竣工驗收資料的一部分十分有必要!1.檢測費用估算:因新建管道內比較干凈,所以少了管道內疏通環節,單做檢測估算費用在10-20元每米,也就是一公里管道在10000-20000元左右,相對于管道總造價這些費用應該不高。2.檢測價值:及時發現新做管道中存在著的缺陷并及時提供存在缺陷處理依據,防止破損管道及滲漏管道繼續擴大化,最終導致管道下沉塌陷。有利于判斷管道整體的施工質量情況。3.適用范圍及條件:因給排水技術規范中并沒有這種管道驗收標準,可適用于地方標準中。適用條件可有建設單位委托專業的中介機構實行,費用應在招投標中明確。4.不盡事宜希望一起探討。
排水管道檢測的時候使用以下3類標準: CJJ 181-2012 城鎮排水管道檢測與評估技術規程
國內部分地區的強降雨天氣引起排水管道超負荷運行,給人民的生活和生產造成了一定的影響,而且市政排水管道的重要性也越來越被市政養護部門所重視。可是因為國內各項有關政策規范尚不完善,且井下作業又存在很大的安全隱患。請問各位在養護現場是如何進行管道的檢測和其他養護工作的呢?
在工程實際中,夏季時候,因給水管相對而言,溫度低于空氣溫度,容易產生凝結水,滲漏墻體,因此,必須加鋼套管!而排水管夏季時,溫度差不多,因此,聽老師傅說,排水管穿越內墻時候可以不必加套管,而給水管必須加套管,是這樣么????同志么,你們覺得呢??
位大俠: 關于混凝土管道基礎可以從附件圖集中查到,但疑問是,這個基礎是要做成整條型的嗎,如管道長300m基礎就要做成300米的嗎?還是每隔一定距離設置基礎,基礎長度又為多少,每隔多少距離設置?謝謝!
我不太明白管上腔土重是什么荷載,是和管頂垂直土壓力有什么區別呢?我想用ansys分析管道的受力所以那位大神告訴我它的分布呢??還有就是管內水重一般加載呢?我看計算案例上都是線荷載,它是直接加載到管底嗎?還是把管子按照梁那樣做的呢?不好意思哈,我第一次接觸管道結構計算所以問題都有點菜鳥呢,哪位大神幫我解答下呢
處理工業廢水各種構筑物間比如好氧池到沉淀池連接的自流排水管道的流速及充滿度如何選擇設計手冊上說充滿度DN300以下都是0.6的 金屬管最大流速10m/s 最小0.6m/s 我該怎么選?要不要考慮充滿度??
圖紙簡介: 排水管道詳圖為我們工地上施工總結出來的,非常適合現場施工用,值得下載 投稿網友: liuyang4237 上傳時間: 2013-04-15 <
一、熟悉圖紙開工前首先必須了解圖紙、熟悉圖紙,以免開工會(huì )忙中出錯。至少要做到以下幾點:1.會(huì )同甲乙丙三方圖紙交底。2.到現場結合圖紙了解工程的基本全貌,比如管線長度,管線走向,管材直徑,檢查井位數量等,還有與工作面開挖有關的地形、地貌、地物等。<
混凝土管道在市政建設中廣泛應用,尤其是排污管道,在城市建設中發揮著舉足輕重的作用。國內當前的混凝土管已做到罕見的4M口徑,重大30噸,但是在吊裝和運輸中存在諸如超高、超寬,重量大,起吊、安裝操作難度大等諸多待攻克難題。 國外在混凝土預制構件(管片、管樁、管件、板材等)生產、脫模、吊運和安裝中,廣泛采用荷蘭Aerolift真空吊具,該吊裝設備具有安全、高效、經濟等優點,并能在脫模和吊裝過程中實現翻轉,配合現場施工設備,如吊車、挖掘機、叉車等機械設備,保證安全,減少人員參與,降低勞動強度,將施工人員、設備及材料發生的事故率降至最低,同時極大地提高了施工效率。
給水排水管道設計一般規定
排水管道cctv檢測
排水管道cctv檢測專題,為您提供排水管道cctv檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排水管道cctv檢測 相關的專業交流討論,更多排水管道cctv檢測相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題