如圖:
壓力流管道設計流速的選擇一般需要考慮以下幾個因素:1、管網建造費(管材費用以及施工費用、維護費用等)2、動力費用(水泵功率耗電費用以及電纜敷設費用等)3、計劃使用年限根據以上因素計算管網造價費和年管理費。但是由于實際管網的復雜性,加之情況在不斷變化,許多經濟指標如水管造價、電費等也隨時變化,所以理論計算清楚也難。我們的給水工程教材提示:
市政給水排水管道的類型 市政給水排水管道的類型主要有塑料管道、
求教各位大蝦,有沒有處理過高覆土的排水管道設計.現在設計一市政污水管道,埋深最大達10米.平均7米多,請問對于管材的選擇如何考慮?若考慮重型II級鋼筋混凝土管,不知道能否達到受壓要求.另外,本人不是很愿意采用鋼管,因為防腐問題的確很麻煩.謝謝幫助哦~~
1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?
請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦
如何正確的選擇給排水管道的管材和閥門,是直接關系到給排水系統正常、有效工作的重要一環。常見的建筑給排水管材主要有塑料管、金屬管和復合管三種,下面我們來逐一介紹。一、塑料管不同的塑料管材是有不同的原材料構成的,因此也相應地具有各種不同的性能特點、連接方式和使用范圍。常用的塑料管材有:硬聚氯乙烯管(PVC-U),高密度聚乙烯管(PE-HD), 交聯聚乙烯管(PE-X),無規共聚聚丙烯管(PP-R),聚丁烯管(PB),工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。 目前在建筑中用的最多的是:排水用普通UPVC管,室外排水用UPVC加筋管、雙壁玻紋管,給水用PPR管、PE(X)管等。 塑料管的主要優點有: (1).化學穩定性好,不受環境因素和管道內介質組分的影響,耐腐蝕性好,衛生。 (2).導熱系數小,熱傳導率低,絕熱保溫,節能效果好。 (3).水力性能好,管道內壁光滑,阻力系數小,不易積垢,管道阻塞機率小。 (4).相對于金屬管材,密
一、閥門的選擇及設置部位: (一)、給水管道上使用的閥門,一般按下列原則選擇: 1、管徑不大于50mm時,宜采用截止閥,管徑大于50mm時采用閘閥、蝶閥。
哪位大俠指點!1、有地下水的管道基礎及接口有圖集選么2、濕陷性黃土地區的管道基礎及接口有圖集,但不適用于有地下水的情況,如果有地下水可怎么辦啊!3、野外敷設的排水管道一般用鋼筋混凝土管還是HDPE雙壁波紋管啊?還是用其他的管材啊?謝謝!我在鴻業論壇上沒人反應啊!版主說這需要專業大師。。。貌似他們只能解決軟件的問題)
排水管道布置與敷設要求要滿足三個水力要素:管道充滿度、流速和坡度。要求:管線最短、水力條件好1、排水立管應設在最臟、雜質最多及排水量大的排水點,以便盡快地接納橫支管的污水而減少管道堵塞機會(huì )。2、排水管應以最短距離通向室外。3、排水管應盡量直線布置,當受條件限制時,宜采用兩處45°彎頭或乙字彎。4、衛生器具排水管與排水橫支管宜采用90°斜三通連接。5、橫管與橫管及橫管與立管的連接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角順水三通或直角順水四通等配件。6、排水立管與排水管端部的連接,宜采用兩個45°彎頭或彎曲半徑不小于4倍管徑的90°彎頭。7、排出管宜以最短距離通至室外,以免埋設在內部的排水管道太長,產生堵塞、清通維護 不便等問題;排水管道過長則坡降大,必須加深室外管道的埋深。排出管與室外排水管 道連接時,排出管管頂標高不得低于室外排水管管頂標高,其連接處的水流轉角不得小于90°。當有跌落差并大于0.3m時,可不受角度限制。8、最低排水橫支管連接在排出管或排水橫干管上時,連接點
混凝土管道在市政建設中廣泛應用,尤其是排污管道,在城市建設中發揮著舉足輕重的作用。國內當前的混凝土管已做到罕見的4M口徑,重大30噸,但是在吊裝和運輸中存在諸如超高、超寬,重量大,起吊、安裝操作難度大等諸多待攻克難題。 國外在混凝土預制構件(管片、管樁、管件、板材等)生產、脫模、吊運和安裝中,廣泛采用荷蘭Aerolift真空吊具,該吊裝設備具有安全、高效、經濟等優點,并能在脫模和吊裝過程中實現翻轉,配合現場施工設備,如吊車、挖掘機、叉車等機械設備,保證安全,減少人員參與,降低勞動強度,將施工人員、設備及材料發生的事故率降至最低,同時極大地提高了施工效率。
請問市政排水管道可以這樣布置嗎?如圖如果這樣的話,對檢查井有特殊要求嗎??jì)蓷l橫管的流量相同嗎?
給水排水管道設計一般規定
地下室包含給水管、加壓排水管、噴淋管、消火栓管等眾多給排水管線,我想咨詢下各位大俠,在實際施工和安裝過程中,給排水管線一般需要的安裝垂直空間是多少? 比如說DN150的噴淋干管或者消火栓干管,單獨在梁下敷設時,需要占據梁下多少垂直空間,假設管道閥門均采用閘閥,250夠嗎?還是要300? DN100的加壓排水管又需要占據多少的垂直空間呢? 那么綜合考慮所有給排水管線之后,一般需要預留的垂直安裝空間大概是多少呢?暫時不考慮暖通等其他專業的管線影響。 以上問題,主要是因為要和建筑、結構等專業相互配合,在拍圖過程中需要給排水設計師心中有大概的概念,不至于提出離譜的要求,導致現場施工和安裝沒法進行或者浪費建筑專業層高,希望大神不吝賜教,先行謝過啦。
排水管道的選擇
排水管道的選擇專題,為您提供排水管道的選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排水管道的選擇 相關的專業交流討論,更多排水管道的選擇相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度