請教各位高手,DN200-DN500的室外排水管道的最小坡度分別是多少啊?我查了好多規范和資料都沒查到?那里能找到啊?
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 編輯 室外排水管道閉水試驗具體步驟:1、試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭
室外排水管道閉水試驗的方法和要求 1:試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭 2:試驗管段上游設計水頭超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游設計水頭加2m計。 3: 當計算出的試驗水頭已超過上游檢查井井口時,試驗水頭以上游檢查井井口高度為準,但不得小于0.5m 4:試驗管段灌滿水后浸泡時間,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材質的管道及管渠不得少于24h。 5:觀測管道的滲水量,應從達到試驗水頭開始計時,直至觀測結束。觀測期間應不間斷向試驗管段內補水,保持試驗水頭恒定。滲水量的測定時間不得少于30min。 6:管徑小于1500mm的管道,每一井段均應作閉水試驗;管徑1500~2400mm的管道,每3個井段抽檢1個井段,如工程不足3個井段亦抽檢1個井段,不合格者全線閉水試驗管徑2500~3000mm的管道,每5個井段抽檢1個井段,不合格者,加倍抽段
一、室外排水管道施工準備 1、交通導行,設置圍擋,市區圍擋高度不小于2.5米,郊區不小于1.8米。
求助高手指教,圖內的室外排水管道的高程數據具體表示啥意思,在線等
室外排水設計規范上有一條說“排水管道損壞時,不應影響附近構筑物、建筑物的基礎或污染生活用水。”那居住小區內的室外污水管道可以走建筑物底層板下、基礎上方過嗎?特殊情況~~
工程現正在進行室外排水管道施工,想與大家一起交流,探討一下大家在施工排水管道時管道溝槽的基礎是怎樣做的,用什么材料回填的施工工藝流程。及施工要求等(管道埋深等)另外想請教大家,加筋雙壁波紋管和圖片中u-pvc雙壁波紋管在外觀上有什么區別,最好發照片上來大家分享。大家也介紹一下排水管材的術語。
根據規范GB50242-2002里面5.2.1隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度.但是按照我對規范的理解是隱蔽的排水管道都應做灌水試驗,我們是同層排水,所有衛生間的排水支管都屬于隱蔽管道,現場施工中排水管道施工的師傅手藝我是在不太相信,再加上回填前管道不固定,回填使得管道移位,如果不做灌水試驗,如何保證管道連接不漏水,以后的衛生間不漏水?
以前設計的一個商業區,現在快要施工好了,快要做室外工程了。甲方要求把室外排水管全部改成素混凝土管,使我很為難,說不行嘛,建設方要求省錢,一定要這么做,我都打了好幾次電話了,現在的結果是,綠化及人行道做素混凝土管(采用加固措施),車行道采用鋼筋混凝土管。現在就是不能保證人行道的地方不開汽車。大家都采用什么材料的,一般這個問題都怎么處理的?還有就是有沒有關于做素混凝土管和pvc管(包括管道基礎)價格方面的信息?
如圖:
一、注釋1 說 接戶管管徑不得小于建筑物排出管管徑。建給規范關于排水的章節,幾次提到接戶管、排出管。這兩部分管道的界定標準是什么?哪一段算接戶管?哪一段算排出管?二、注釋2說 化糞池與其連接的第一個檢查井的污水管最小設計坡度取值。這里的“污水管”是進入化糞池的那一段?還是化糞池流出后的第一段?
根據規范GB50242-2002里面5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。 我們工地上的總監說灌水試驗只需做底層就夠了。 但是按照我對規范的理解是隱蔽的排水管道都應做灌水試驗,我們是同層排水,所有衛生間的排水支管都屬于隱蔽管道,現場施工中排水管道施工的師傅手藝我是在不太相信,再加上回填前管道不固定,回填使得管道移位,如果不做灌水試驗,如何保證管道連接不漏水,以后的衛生間不漏水?
某樓盤室外排水管道軟基處理咨詢意見 Kingckong
設計為B型柔性鑄鐵管,樓高80m,20層,每隔3層排水立管與通氣管連接,隔層設立檢口.請哪位老師能告訴我一個好辦法進行灌水試驗.感激不盡.
某廠區室外排水管道施工質量照片,且未做同求實驗,已經投入使用,監理基本沉默……
請各位大俠賜教:我所在的工地以排水立管衛生間甩口,潔具不做,水平管不多,樓層為四十多層,給排水驗收規范里排水管道灌水、通水、通球的要求不詳細,排水管道安裝后每根管道都要做以上的試驗嗎?還是抽檢呢,施工現場全部檢驗也太多,資料也不知道怎么做?
室外排水管道灌水通水試驗記錄
室外排水管道灌水通水試驗記錄專題,為您提供室外排水管道灌水通水試驗記錄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外排水管道灌水通水試驗記錄 相關的專業交流討論,更多室外排水管道灌水通水試驗記錄相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子