施工工藝流程:安裝準備→ 清掃管膛→檢查管子、閥門管件→處理管口、閥件、填料→檢查下管機具、繩索→管材、管件、閥門、消火栓等定位→ 下管→斷管→對口管道連接→養護→ 水壓試驗→ 管道沖洗鍍鋅碳素鋼管的安裝工藝流程:安裝準備→預制加工→干管安裝→支管安裝→管道試壓→管道防腐或保溫→管道沖洗→回填。3.2 操作細則3.2.1 根據施工圖檢查管溝坐標、深度、平直程度、溝底管基密實度是否符合要求。3.2.2 做好下管前的各項準備工作3.2.2.1 檢查閘閥、排氣閥的開關是否嚴密、吻合、靈活。直徑大于DN200以上閘閥必須更換填料。3.2.2.2 鋼管已按焊接規定進行了坡口等技術處理。3.2.2.3 鑄鐵管承口內和插口外的瀝青防腐層用汽焊烤掉,并用刷子清理干凈,飛刺等雜質已鑿掉,管腔內雜物被清除。3.2.2.4 準備好下管的機具及繩索,并進行安全檢查,管徑在125mm以下,可用人力下管,采用傳遞法
1、范圍 本工藝標準適用于民用建筑群(小區),工作壓力不大于0.6Mpa的室外給水和消防管網的給水鑄鐵管及鍍鋅碳素鋼管鋪設安裝。 2、施工準備 2.1材料設備要求 2.1.1給水鑄鐵管及管件規格品種應符合設計要求,管壁薄厚均勻,內外光滑整潔,不得有砂眼、裂紋、飛刺和疙瘩。承插口的內外徑及管件應造型規矩,并有出廠合格證。 2.1.2鍍鋅碳素鋼管及管件管壁內外鍍鋅均勻,無銹蝕。內壁無飛刺,管件無偏扣、亂扣、方扣、絲扣不全、角度不準等現象。 2.1.3閥門無裂紋,開關靈活嚴密,鑄造規矩,手輪無損壞,并有出廠合格證。 2.1.4地下消火栓,地下閘閥、水表品種、規格應符合設計要求,并有出廠合格證。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸鹽水泥和膨脹水泥(采用石膏礬土膨脹水泥或硅酸鹽膨脹水泥)。水泥必須有出廠合格證。 2.1.6其它材料:石棉絨、
給水管道安裝施工工藝標準
(一)施工準備1、管道安裝施工應具備下列條件:(1)施工設計圖紙和其他技術文件齊全,并經會(huì )審核審查;(2)施工方案或施工組織設計已進行技術交底;(3)材料、施工人員、施工機具等能保證正常施工;(4)施工現場的用水、用電和材料貯放場地條件能滿足需要;(5)提供的管材和管件符合國家現行有關產品標準,其實物與資料一致,并附有產品說明書和質量合格證書。[ 本帖最后由 heijindishi 于 2008-6-25 11:16 編輯 ]
1.工藝流程及施工準備 1)工藝流程: 安裝準備測量放線→管溝開挖→溝底找坡→溝基處理→管溝驗收→管道清理→支墩設
我們這做室外管網時,是從市政引入兩根給水管后,在小區成環,環上接各個樓的低區生活用水、中高區生活水箱用水、消防水池進水和室外消火栓及室外灑水栓,現在將這個環管移入地下車庫,因為小區是個大底盤車庫,樓都被車庫包著,這個環管在車庫里還是接各個樓低區生活用水、生活水箱、消防水池,然后在環上接室外消火栓和灑水栓,從車庫頂板鉆出去,這樣做怎么樣,以前問過類似的問題,怎么沒見有人這樣做過呢
給水管道施工及驗收規范
沈陽市城鄉建設委員會(huì )主編的《質量驗收規范GB50242》中的9.2.3的條文規定和說明,與《給排水管道施工及驗收規范GB50268》中的5.9.3的條文規定不一致,給設計和施工帶來一些問題,現在應該和那個部門聯系,對條文的疑惑進行咨詢、解答。敬請回復為盼。 注:如果按照規范,法蘭不能地埋,因為室外和室內的管材不一致,需要法蘭連接。那和建筑物進戶管的連接處都需要砌井,沒有空間是一個,再就是沒有必要性。第一次發帖,不道問題說清楚沒有。
在室外行車路面的給水管道管道是如何敷設的?埋深?管槽應如何開挖?管槽底層鋪設什么材料?等等的問題,誰能提供一個大樣給小弟謝謝!本工程是碼頭堆場里面的200給水管道。
《建筑給水排水及采暖工程施工及質量驗收規范》中9.2.1中明確寫著,在無冰凍地區埋地敷設時,管頂覆土不得小于500MM。而在《建筑給排水設計規范》中只強調管道埋設深度不得小于土壤冰凍線以下0.15米,在《給排水技術措施》中2.6.11寫著在非機動車道下或道路邊緣地下,覆土厚度,金屬管不宜小于0.3米。三者之間不知道大家如何選擇確定的
<<建給>>:室外消防給水管道的布置應符合下列要求:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當其中一條發生故障時,其余的干管應仍能通過消防用水總量 ."環狀管網的輸水干管不應少于兩條"是不是指有兩道環狀管網啊?謝謝!
室外給水管道及配件安裝 需要能有用,可以到這里下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428373&topID=114897
一個工程是..農村自來水給水管線安裝...現在急需自來水管道給水施工組織設計.請教各位大師..qingliang_3889@163.com 小弟謝謝了..
QB-CNCEC J050501-2004 室外給水管道安裝施工工藝標準
管道凍結后,輕則影響輸水,重則產生管道凍裂事故。管道需先進行解凍處理,若發現管道已凍裂,則按前述方法進行修理。管道解凍可采用熱水燒燙、蒸汽融化、浸油火燒、燙筋插入、噴燈火烤、電動解凍器等方法。 下面介紹其中三種方法。
隨著高檔商品住宅樓的大面積施工,戶內給水管線敷設方式也由明裝改為暗裝,但對于戶內給水支管的敷設位置始終是設計院和許多施工單位要面對的難題。給水管道埋地暗裝敷設位置到底應在防水層之上還是在防水層之下,對這兩種做法的施工利弊眾說紛紜。 將給水支管放在防水層之上的做法能夠保證維修水管時不破壞防水層,但給水支管的固定支架卻可能破壞防水層;若將給水支管放在防水層下,則給水支管的維修必須在將防水層破壞后才能進行,這兩種做法都存在破壞防水層的可能性,且給水支管進入衛生間的部位也存在漏水隱患。 針對這種情況,某小區工程施工中將給水支管的敷設方法及位置進行了改良,具體做法如圖 1 、圖2所示。
室外給水管道施工工藝
室外給水管道施工工藝專題,為您提供室外給水管道施工工藝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外給水管道施工工藝 相關的專業交流討論,更多室外給水管道施工工藝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題