閉水試驗的時候帶井試驗,如果坡度比較大,下游可能檢查井是滿水的,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,能承受的了么?會(huì )不會(huì )跨啊??
各位老師,想請問一下,在套定額的時候,給水管道安裝是否還要套管道試壓和管道清洗、消毒這兩項;而排水管道是否還要套閉水試驗這一項?但在定額中好像沒有閉水試驗喔?請問該如何套呢??萬分感激!
如圖:
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 編輯 室外排水管道閉水試驗具體步驟:1、試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭
排水管道進行閉水試驗時,發現閉水試驗不達標,排水管段和檢查井滲漏水,主要表現在:檢查井井墻、檢查井底板部位,管道與檢查井結合部位、管道之間接口部位、發生不同程度的滲漏水,以檢查井底板部位、管道接口滲漏最為明顯。 閉水試驗不合格的原因分析。施工單位質量保證體系不完善,關鍵工序責任制沒有落實到人頭。現場技術工人經驗不足、對施工工藝、技術交底不懂,影
請問由人防集水坑通過潛污泵排往地面污水井這段管道(鍍鋅鋼管絲接)需要做哪些試驗呢?不知道該按普通排水管做灌水試驗,還是按壓力管道做強度嚴密性試驗呢,另外有必要做通球、通水試驗嗎?請高人指點!
室外排水管道閉水試驗的方法和要求 1:試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭 2:試驗管段上游設計水頭超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游設計水頭加2m計。 3: 當計算出的試驗水頭已超過上游檢查井井口時,試驗水頭以上游檢查井井口高度為準,但不得小于0.5m 4:試驗管段灌滿水后浸泡時間,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材質的管道及管渠不得少于24h。 5:觀測管道的滲水量,應從達到試驗水頭開始計時,直至觀測結束。觀測期間應不間斷向試驗管段內補水,保持試驗水頭恒定。滲水量的測定時間不得少于30min。 6:管徑小于1500mm的管道,每一井段均應作閉水試驗;管徑1500~2400mm的管道,每3個井段抽檢1個井段,如工程不足3個井段亦抽檢1個井段,不合格者全線閉水試驗管徑2500~3000mm的管道,每5個井段抽檢1個井段,不合格者,加倍抽段
1、什么情況下要做管道液壓試驗?——有人告訴我說是管道埋地時候要做液壓試驗,不知道是否對?如果是埋地的時候做液壓試驗,是不是就對埋地的這段管子做液壓試驗呢?2、管道水沖洗——是不是一般的給水管打壓以后都還要做水沖洗?3、管道消毒沖洗——生活給水管是要做管道消毒沖洗的,是吧?但是套了管道消毒沖洗是不是還要執行管道水沖洗的定額呢?說明一下:管道水沖洗的價格比管道消毒沖洗還要高很多呢!4、壓縮空氣吹掃——是不是指采暖管道安裝完畢后進行的吹掃?
本人查規范,綜合得到管道試驗壓力的計算,希望可以幫到大家
1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?
請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦
搞了幾條路,往往設計對排水管道都是有閉水試驗的要求,包含所有的檢驗批。但是在我們當地,很少做過這個檢測;作為技術管理人員,當然希望能完成所有的試驗檢測工作,可是如果按照要求每個檢驗批管道都進行閉水試驗,那么對進度的要求似乎有較大影響。驗收時各部門對這個檢測也沒有提太多要求。 作為新人,想問問前輩們,這個閉水試驗在實際施工中的意義大嗎?各位在工作中都是怎么樣安排和組織排水管道施工工作的?
根據規范GB50242-2002里面5.2.1隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度.但是按照我對規范的理解是隱蔽的排水管道都應做灌水試驗,我們是同層排水,所有衛生間的排水支管都屬于隱蔽管道,現場施工中排水管道施工的師傅手藝我是在不太相信,再加上回填前管道不固定,回填使得管道移位,如果不做灌水試驗,如何保證管道連接不漏水,以后的衛生間不漏水?
我們單位施工了一個給排水的工程,設計要求根據GB20242-2002進行驗收,排水系統做完后進行了灌水試驗,因為排水管道在一個大的廠房通道內,我個人認為管線過長,應根據室外排水管線驗收,但監理方要我方按室內管線要求做通球試驗,不知道是否必須做,請高手指點呀
排水管道布置與敷設要求要滿足三個水力要素:管道充滿度、流速和坡度。要求:管線最短、水力條件好1、排水立管應設在最臟、雜質最多及排水量大的排水點,以便盡快地接納橫支管的污水而減少管道堵塞機會(huì )。2、排水管應以最短距離通向室外。3、排水管應盡量直線布置,當受條件限制時,宜采用兩處45°彎頭或乙字彎。4、衛生器具排水管與排水橫支管宜采用90°斜三通連接。5、橫管與橫管及橫管與立管的連接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角順水三通或直角順水四通等配件。6、排水立管與排水管端部的連接,宜采用兩個45°彎頭或彎曲半徑不小于4倍管徑的90°彎頭。7、排出管宜以最短距離通至室外,以免埋設在內部的排水管道太長,產生堵塞、清通維護 不便等問題;排水管道過長則坡降大,必須加深室外管道的埋深。排出管與室外排水管 道連接時,排出管管頂標高不得低于室外排水管管頂標高,其連接處的水流轉角不得小于90°。當有跌落差并大于0.3m時,可不受角度限制。8、最低排水橫支管連接在排出管或排水橫干管上時,連接點
混凝土管道在市政建設中廣泛應用,尤其是排污管道,在城市建設中發揮著舉足輕重的作用。國內當前的混凝土管已做到罕見的4M口徑,重大30噸,但是在吊裝和運輸中存在諸如超高、超寬,重量大,起吊、安裝操作難度大等諸多待攻克難題。 國外在混凝土預制構件(管片、管樁、管件、板材等)生產、脫模、吊運和安裝中,廣泛采用荷蘭Aerolift真空吊具,該吊裝設備具有安全、高效、經濟等優點,并能在脫模和吊裝過程中實現翻轉,配合現場施工設備,如吊車、挖掘機、叉車等機械設備,保證安全,減少人員參與,降低勞動強度,將施工人員、設備及材料發生的事故率降至最低,同時極大地提高了施工效率。
請問市政排水管道可以這樣布置嗎?如圖如果這樣的話,對檢查井有特殊要求嗎??jì)蓷l橫管的流量相同嗎?
排水管道閉水試驗記錄
排水管道閉水試驗記錄專題,為您提供排水管道閉水試驗記錄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排水管道閉水試驗記錄 相關的專業交流討論,更多排水管道閉水試驗記錄相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量