本帖最后由 結設是藝術 于 2014-3-8 22:05 編輯 擋墻可設卸荷板,重力不變推力減。 截面合理材料省,結構設計應保險。 2014.3.8
圖紙簡介: 詳細的擋土墻圖紙,包括毛石擋土墻,懸臂式擋土墻.,歡迎下載 投稿網友: wryer 上傳時間: 2013-12-18 圖紙省
設計了一個框架結構別墅的擋土墻,該別墅基礎為柱下獨立基礎,底層為半地下室,地下室地坪為普通地坪做法.請教高手,計算該擋土墻時,可否考慮剛性地坪,采用第一種計算簡圖?若采用第二種計算簡圖,則地梁配筋較大,是否合理呢?[ 本帖最后由 qiutaosi 于 2010-4-15 18:37 編輯 ]
看到好多人看到前幾天發的那個計算論文,都想要圖紙,現本人上傳一份!注意,為CAD格式的
混凝土擋土墻的最小厚度是多少?貌似規范里沒有明確規定啊。水工擋土墻設計規范規定是300,這是在什么情況下用的?平常的擋土墻是不是最小200?
設計的擋土墻是毛石混凝土,甲方要求改成鋼筋混凝土,擋土墻上鋼筋混凝土只有懸臂式,重力式鋼筋混凝土擋土墻怎么配筋呢 有沒有什么圖集之類的
我是新手,最近做了幾個工程,都是有一層或者兩層地下室的框架結構,有一些關于地下室擋土墻的問題請教。擋土墻如何配筋才是對的?一種是根據擋土墻計算,一種是PKPM給的配筋文件數據配筋。我的做法是綜合考慮,但是不知道這樣到底對不對,這個PKPM模型中的計算數據是不是考慮了結構整體的一個影響啊?
鋼筋混凝土懸臂擋土墻案例
片石混凝土擋土墻施工方案
我一個朋友問我:鋼筋混凝土擋土墻鋼筋布置,豎向鋼筋外置還是水平鋼筋外置?我的回答是:四邊支承且L/H>2或三邊支承且L/H>3時,豎向鋼筋外置;反之則水平鋼筋外置。感覺很有道理,后來一想,底部豎向鋼筋外置而側部水平鋼筋外置是最好的,但怎樣解決這個矛盾?我的解決辦法是當水平鋼筋外置時增大底部豎向鋼筋截面。不知道還有沒有更好的辦法?望大家討論,相互學習一下!
00j008-3鋼筋混凝土擋土墻
廠區擋土墻 抗震設防等級六度貴州的一個項目
個人感覺比較不錯的地下室混凝土擋土墻計算軟件,最多適用于三層地下室側墻的計算,可以出計算書
各位前輩們,請問當外墻擋土墻在結構建模時要如何考慮?可以當成剪力墻輸入模型里面嗎?可我覺得這樣就改變了結構體系了。要如何處理才更妥當?還望各位前輩們不吝賜教。感激不慎。
按懸臂式擋土墻計算完墻體配筋后,鋼筋混凝土壁柱配筋怎么計算(墻體計算時不考慮柱子的支承作用),按最小配筋率嗎?請大家指教。
圖紙簡介: 衡重式擋土墻課程設計圖紙。衡重式擋土墻課程設計圖紙 投稿網友: pan3224741 上傳時間: 2013-07-07 圖紙
圖紙簡介: 擋土墻大樣,內含圖紙說明,詳圖。很基本的的設計圖紙。 投稿網友: hbzxh927 上傳時間: 2013-08-26 圖紙省
論文簡介:以《一般地區單線懸臂式路堤擋土墻》設計圖為倒,介紹j鋼筋混凝土懸臂式擋土墻的計算機輔助設計。 投稿網友:dnaqaz 上傳時間: 2013-12-16
一、含義 現澆混凝土擋土墻是指在現場用水泥混凝土(或片石混凝土)澆筑而成的重力式擋土墻。