擋土墻標準圖集
國標擋土墻圖集中,1、基礎為土基,逆坡采用1:5大于規范推薦的1:102、基底應力計算中上部荷載計入了分項系數,不符合新規范要求。
04J008擋土墻[1].part1.rar
在國標圖集《05SDX006民用建筑工程設計常見問題分析及圖示——電氣專業》的第41頁。“配電箱進線開關選擇不當:進線開關QF為具有短跑和過載保護功能的中斷路器,增加了配電級數”改進措施是放射式進線配電箱,為了減少配電極數,進線QL開關應為具有隔離功能的斷路器或負荷開關。這個應該是對配電級數的概念理解錯誤。在《全國民用建筑工程設計技術措施電氣》中第264頁2.2.3中“配電級數與保護級數不同,不按保護開關的上下級個數(保護級數)作為配電級數,而是按一個回路能過配電裝置分配為幾個回路的一次分配稱作一級配電。另在圖集第40頁,中的例子中住宅戶箱總開關采用隔離開關。那么是否與《住宅設計規范》中“6.5.2每套住宅應設置電源總斷路”有沖突。我個人認為,住宅戶箱總開關應可以采用隔離開關。規范中的“總斷路器”不是具體指斷路器,而是指斷開回路的器件。請大家討論。
我們每天分享圖集:15J401鋼梯,每天分享一本高清國標建筑設計標準圖集。
《自動噴水滅火系統設計規范》GB 50084-2001 11.0.2條預作用系統、雨淋系統及自動控制的水幕系統,應同時具備下列三種啟動供水泵和開啟雨淋閥的控制方式:1 自動控制;2 消防控制室(盤)手動控制;3 水泵房現場應急操作。國標圖集01D303中控制說明分別是:“消防應急控”與“手動控制”。如何解釋?/p>
國標圖集---平法 平法標注的圖集```很辛苦才弄到``大家快來下吧```下后別忘了頂一下啊``04G101-1(板式樓梯)
兄弟姐妹們用的到得話盡管索取,附郵箱即可。看到這么多朋友回復,我很開心,能對同行有所幫助,真的是很幸運的事情。不過這個帖子并沒有達到我的初衷,好多朋友只是發了有想過來,圖集很大,我一下子發不過去的,我自己建了一個QQ群,如果需要圖集的朋友,可以加這個群,我在群里面傳給大家。23034601 建筑業同行[ 本帖最后由 qianlx 于 2010-4-23 16:27 編輯 ]
擋土墻在工程中應用廣泛,設計計算比較麻煩,有了國標擋土墻圖集(04J008)就簡單多了,無需太多復雜的步驟就能形成施工圖! 《國標擋土墻圖集》(04J008)自2004年頒布以來,在各類場地、道路工程的擋土墻設計施工中得到了廣泛的應用,該圖集針對場地的不同工程特征列有(重力式 衡重式 懸臂式)各種形式的擋土墻設計參數表供設計者直接選取,不需要另外設計計算, 因此具有非常強的適用性和便利性,深受廣大設計工作者的歡迎。 找到關于該圖集的一款共享軟件:國標擋土墻設計助手(軟件) 原04J008國標圖集對選用步驟有詳細說明并列舉有工程實例。但是要一下弄清楚也要點時間。這個軟件實現國標擋土墻圖檔的集中管理,提供擋土墻選型向導和選型結果輸出,非常快捷,省去很多尺寸擬定,穩定性計算的工作量。 缺點是該軟件目前還沒有破解版本,作者要收點辛苦費,而且目標計算機上要裝PDF軟件才能瀏覽 。不過總的來說還是很好用的! 下載鏈接:http://civilsof
最近發現一個問題:建筑給排水規范(09版)第4.6.9條規定結合通氣管(或H管件)宜隔層與排水立管連接,但國標圖集《建筑排水用柔性接口鑄鐵管安裝》(04S409)和《建筑排水用應聚氯乙烯(PVC-U)管道安裝》(96S406)里對此項的做法都是每隔兩層設置。規范具有權威性,國標圖集對施工更具指導性和可操作性,不知道設計時按哪個標準執行?是不是編制標準時疏忽而沒有考慮到二者的統一呢?請各位高人指導。
在套用04J008擋土墻圖集,墻體高度考慮為8米,考慮采用直立式路肩墻。圖集墻體的下部有突出一塊兒(見圖),這里是考慮的無筋基礎吧?由于需要做有筋擴展基礎,按照圖集做法(見圖)。圖中H和Ht表示為長度一致,不知是否標錯, 并且在右側說明中,“施工放線時,先放好與原無筋擴展基礎重合的B,D兩點”B點定位沒問題,但D點與原基礎重合嗎?(圖上并不重合),這里是指D點就是最下方的角點了? 不知問題是否說清楚了。按照兩種不同理解:理解1:D點為最下方角點作圖:(見圖)理解2:D點不是最下方角點,而應該上移 H-Ht的距離,即D點由Ht 定位:(見圖)兩種圖做出來,理解2的圖應該是錯誤的, 理解1的圖也感覺有些別扭。求大家指導。謝謝
本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-7 11:36 編輯 最近買了本國標圖集《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖(現澆混凝土板式樓梯)》<11G101-2>,閑來翻看卻發現了不少錯誤,特摘錄如下:1.總說明前一頁「關于批準《城市道路工程設計技術措施》及《外墻內保溫建筑構造》等14項國家建筑標準設計的通知」,下有附錄: 1).《城市道路工程設計技術措施》國家建筑標準設計名詞及編號表
本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-9 05:38 編輯 國標圖集《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖(現澆混凝土框架、剪力墻、梁、板)<11G101-1>第34頁「有梁樓蓋平法施工圖事例」錯誤如下:1.L(1) 250x450不應該配G2d10,《混凝土結構設計規范》GB50010-2010第122頁9.2.13梁的腹板高度hw不小于450mm,在梁的兩側應沿高度配置縱向構造鋼筋。此處板厚為120mm,ho=450-20-8-20/2=412mm,hw=ho-120=292mm,遠遠小于450mm,根本無需設置腰筋。一定是程序自動默認為沒有樓板的矩形梁,可即便是矩形梁,其hw=ho=412mm,也無需設腰筋。再如D軸的KL1(4)在5~6軸間降板0.100m,ho=700-20-10-11=659mm,hw=659-120-100=439mm,
本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-10 05:38 編輯 國標圖集《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖(現澆混凝土框架、剪力墻、梁、板)11G101-1第41頁「有梁樓蓋平法施工圖事例」有錯如下:1.畫法問題: a.線型.梁在板標高有變化的位置應畫實線,梯梁則應畫成虛線。 b.混凝土墻、柱的灰度填充。 c.軸線應貫穿構件。 d.應按比例繪圖。2.標注問題: a.軸線標注應有三道閉合尺寸:分尺寸;軸線定位;總尺寸。 b.圓弧應給出圓心的定位尺寸。 c.板集中標注,應按板筋上下相對位置標注板筋,不應該下筋標在上,上筋標在下。 d.集中標注應增加分布筋,如樓梯,Fd8@250,不應在圖名下標注未注明的分布筋為d8@250。 e.樓梯處平面定位尺寸應合模數,不應出現1785這樣不合模數的尺寸。 f.LB標注不應
圖集說為減小配電級數,而采用有隔離功能的斷路器或隔離開關,我感覺有問題,求教前輩。。
本帖最后由 sqnn3718 于 2013-11-27 16:14 編輯 幫個忙新手第一次接觸擋土墻,不知道怎么下手。 原有350cm的路面,路左邊,是低于路面高程150cm的田地,坡度基本垂直,現要將路面向左拓展200cm,并設置一擋土墻,路右邊是高程低于路250cm的河道,坡度基本垂直,加一擋土墻,幫助路面分擔壓力河寬450cm,河右邊是坡度1:0.3的坡,也架設一擋土墻。 該怎么設計哦 我有標準圖集 該怎么用謝謝了 第一次接觸, 紅色部分為預期擋土墻
工廠老鋼結構屋架更換維修,由于屋架上檢修行車套用標準是98G359-4標準查05G359-4又匹配不上,急需老版國標圖集,哪位兄弟能共享一下~~謝謝~~!
16J601-木門窗本圖集適用于一般民用與工業建筑,如住宅辦公、醫院、學校等公共建筑用門窗。可供設計選用、制作及施工安裝。本圖集為修編代替原圖集04J601-1《木門窗》和03J601-2《木門窗(部品集成式)》。
邊坡防護及擋土墻標準圖集CAD版本,有需要的可以下載
擋土墻國標圖集04j008
擋土墻國標圖集04j008專題,為您提供擋土墻國標圖集04j008相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與擋土墻國標圖集04j008 相關的專業交流討論,更多擋土墻國標圖集04j008相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題