(1)溝槽開挖應安排在適宜時間施工,以保護路基和防止水土流失。 (2)開挖前做好地面排水,防止在施工期間造成基坑邊坡失穩或坍塌。 (3)應掛線放坡開挖,防止超挖欠挖,施工過程中應隨時修整邊坡,保持邊坡的穩定性和平整性。 (4)基坑檢底時,按照坑底高程拉線清底找平,不得破壞溝底原狀土,檢底時應滿足坑底尺寸,高程、坡率符合施工圖要求。
(1)混凝土應采用機械拌制,其配合比應通過試驗確定。 (2)混凝土運輸時間不應超過混凝土的初凝時間。 (3)混凝土灌注前,溝槽應清理干凈,不得有浮土、垃圾等雜物。 (4)溝底混凝土灌注應按伸縮縫分段連續進行,各分段內混凝土應一次灌完,若因故中斷,應按規范要求留施工縫。 (5)應在混凝土灌注地點隨機抽樣制作混凝土抗壓強度試件,每工作班拌制的同一配合比的混凝土,取樣不得少于3組,每組3塊。
常用的路基地下排水設備有:盲溝、滲溝和滲井等。 特點:排水量不大,主要以滲流方式匯集水流,并就近排出路基范圍以外。1.盲溝 作用:溝內分層填以大小不同的顆粒材料,利用滲水材料透水性將地下水匯集于溝內,并沿溝排泄至指定地點。 布設:
小弟是剛從大學畢業的新人,請教下各位大大一些問題~還請各位不吝賜教~小弟學校所學內容為土建方面的預算工作,不過進了一個環保公司,如今公司污水廠開始一個地下頂管工程項目,把我下派到工地負責安全工作,想請教下各位地下頂管工程有哪些需要注意的安全問題工程大致情況是這樣的,在鬧市區主干道馬路中間開挖直徑為6米、深度為7~14米不等的深井,下采用泥水平衡法機械頂管施工,全場3個工作井2個接收井。方案上工作井的開發是挖一米支護一米。大概工程情況就是這樣,因為小弟從來都沒有接觸過安全方面的專業知識,只是以前在小區工地上待過,所以還請各位前輩幫忙出點主意,謝謝大家了!
求助:請問地下車庫排水溝設置有什么規范要求,我這有一個四萬平米的地下車庫,原設計為坡度排水到集水坑排水,現在領導要求加排水溝排水,請問大神排水溝需要注意什么,坡度設置多大合適。如果有工程實例,感激不盡!
圖紙簡介: 本圖為含鑄鐵蓋板等詳細做法,溝底采用250厚防水混凝土,側壁為120磚砌 投稿網友: wnczh123456 上傳時間: 2014-03-18
請教各位同仁,構筑物的定義是什么啊?排水溝算不算地下、半地下構筑物??雨水溝和排水管道算不算地下、半地下構筑物??我們遇到一個液化石油氣場站工程,根據場地豎向布置,需要設排水溝(或者雨水口和管道),但是如果排水溝(或者雨水口和管道),算地下、半地下構筑物的話,就違反了強條。。。《城鎮燃氣設計規范》GB50028-2006 8.3.15 液化石油氣供應基地的生產區內嚴禁設置地下和半地下建、構筑物(寒冷地區的地下式消火栓和儲罐區的排水管、溝除外)。 生產區內的地下管(纜)溝必須填滿干砂。[ 本帖最后由 faddaf310 于 2012-3-16 16:10 編輯 ]
(1)對有關人員進行安全技術交底,加強崗前培訓,提高全員安全意識。 (2)施工前應編制專項安全技術方案,并進行專項安全技術交底。 (3)編制拌和機和安全用電規程,安排專人從事該項工作,必須持證上崗;攪拌機發生故障時,應及時切斷電源,再行檢修;現場配電箱必須上鎖,配電系統及機具按規定接零或接地保護。 (4)人工挖基,堆土高度不宜超過1.5m,且距離邊坡頂緣口不宜小于1.0m;兩人橫向距離不應小于2.0m,縱向間距不應小于3.0m。 (5)在開挖溝槽時,挖掘機的擺動范圍內切勿站人,所有現場施工人員必須佩帶安全帽。 (6)溝里流出的水不能直接排入農田,以免污染農田。 (7)基坑土應及時處理,防止被沖刷形成水土流失和毀壞植被。 (8)建筑垃圾應及時清理,現場攪拌站應設排水溝和廢水沉淀池。
最近被地下室排水系統所困擾,不知各位是如何設置地下是的排水溝跟集水坑的。論壇上有說按防火分區考慮每個2~3個,有說按20~30m范圍設置集水坑的等等。個人認為除了坡道處的截流溝,地下室的排水溝主要排車輛沖洗的廢水,消防試水,消防排水,設備排水等。是否通過考慮單個集水坑的深度應在多少范圍,合理增加集水坑的水量設計?
正在做一個小型生活污水處理工程,設計時是在排水溝的上方每隔1米用鋼筋做了支架,電纜穿PVC管后就鋪設在鋼筋上,下方是排水的。請問這種做法可以嗎?看了許多人說這種方法不可取,但我想這樣總比直埋要好吧,方便檢修,而且又不會(huì )浸在水里。
售樓部門前的廣場鋪貼石材,需要排水溝排水,搜集一下圖集,只有這個圖還能指導一下現場的工作;大家一般還有什么做法沒有,以供參考一下;
代做工程預算
一個小區,排水溝有1200深,頂距地面只有幾十,現電纜采用直埋形式,想請教一下,交叉的地方如何處理啊,電纜能放在排水溝的下方嗎
近幾年來城市建設飛速發展,土地資源日趨緊張,地下空間的利用越來越得到重視,地下空間不斷得到開發,出現了越來越多的地下工程。由于地下工程所處的位置不同,排水設計也就有其特殊之處。 1.地下工程排水形式 1.1滲排水 滲排水是將水層滲出的水,通過集水管流入集水井內,然后采用專用水泵機械排水。滲排水的集水管根據排水量大小、造價等因素可選用無砂混凝土管或軟塑盲管等。滲排水的粗砂過濾層厚度一般為300mm。過濾層與基坑相接處要用厚100~150抹面、粒徑5~10mm的石子填充,頂部與結構混凝土墊層之間用卷材或水泥砂漿作隔漿層,防止泥漿上翻。集水管設計坡度一般不小于1%,間距5~10m。 1.2盲溝排水 盲溝一般設在建筑物周嚿砂和卵蔒成。盲溝與基坑開挖時的施工排水明溝應盡量結合,盲溝構筑類型與基礎的最小距離等應根據工程地質情況靈活確定,盲溝設置構造。盲溝反濾層分為中砂反濾層和卵石反濾層,反濾層的層次和粒徑組成。 1.3鉆孔引排 鉆孔引排式襯砌混凝土硬化后,在襯砌上鉆孔將水匯集到排水
1、溝底縱坡設計要求 溝底縱坡不宜小于1%,條件困難時亦不得小于0.5%,出水口應加大縱坡,并應低于地表排水溝常水位0.2m以上。 2、滲溝設置深度 設置深度按地下水位的高程、地下水位需下降的深度以及含水層介質的滲透系數等因素考慮確定,同時也要滿足滲水材料頂部不得低于原有地下水位的要求。 3、滲溝采用材料 底部可采用細石混凝土鋪底,然后沿溝壁四周鋪一層滲水土工布,在溝中間放一根Ф10cm左右的滲水軟管,管周填以碎石或卵石(3~5cm),在其上部按一定比例分層(層厚約15cm)回填細顆粒粒料(中砂、粗砂、小礫石)作為反濾層。
住宅樓上共7層,地下還有-2層,電梯是到-2層的,然后在電梯斜下方(相當于-3層了)有個井,大約3m*2m見方,深度不知,井下有潛水泵,請問這個井是消防井么???如果不是消防井那是排污井么?-1層原來是儲藏室,現在成保安宿舍了,里邊增設淋浴和衛生間,洗澡水和衛生間的水都排到這個井里邊通過泵抽走(排水管明顯是后來加的),請問如果是排污井,洗澡水和衛生間的水可以這么排么???多謝了:)
地下排水溝
地下排水溝專題,為您提供地下排水溝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下排水溝 相關的專業交流討論,更多地下排水溝相關內容請訪問