看到幾位同學在找《鍋爐房設計規范GB50041-2008》我這里恰巧有一份,傳給大家吧分享下吧
GB50051-2002 煙囪設計規范
鍋爐房設計規范GB50041-92 第9.1.6條 鍋爐房應裝設供經濟核算所需的計量儀表:一、蒸汽量指示和積算;二、過熱蒸汽溫度記錄;三、供熱量積算;四、煤、油或燃氣的總耗量;五、原水總耗量;六、凝結水回收量;七、熱水系統補給水量;八、總電耗量。第9.1.7條 鍋爐房必須裝設表明下列情況的報警信號:一、鍋筒水位過低和過高;二、鍋筒出口蒸汽壓力過高;三、省煤器出口水溫過高;四、熱水鍋爐出口水溫過高;五、過熱蒸汽溫度過低和過高;六、連續給水調節系統給水泵故障停運;七.爐排故障停轉;八、燃油、燃氣和煤粉鍋爐的風機故障停運;九、燃油、燃氣和煤粉鍋爐熄火;十、燃油鍋爐房的貯油罐和中間油箱的油位,油溫過低和過高;十一、燃氣鍋爐燃燒器前燃氣干管壓力過高和過低;十二、豎井磨煤機豎井出口和風扇磨煤機分離器出口氣、粉混合物的溫度過高;十三、煤粉鍋爐爐膛負壓過低和過高;十四、熱水系統的循環水泵故障停運;十五、熱交換器出水溫度過高;十六、熱水系統中高位膨脹水箱位過低和蒸汽、氮氣加壓膨脹水箱的壓力、水位過低和過高;十七、除氧水箱水位過低和過高;十八、自動保護裝置動作;十九、燃氣調壓間、
鋼筋混凝土煙囪設計規范
論文簡介:《煙囪設計規范》(GB50051-2002).可參考 投稿網友:sj0003lfr 上傳時間: 2013-10-26
鍋爐房設計規范(GB50041-2008)需要的下載
鍋爐房設計規范 GB50041-92
鍋爐房設計規范
超清晰,給需要設計煙囪的同仁提供一下。
一個網上復制下來的規范,也許大家有用!
我想知道煙囪設計的高度有哪些設計依據!還有就是檢測口的設置設計依據!還有,對環保,城市規劃,周嚚诌度的是如何考慮的.
這兩天弄個煙囪弄得頭痛死了,這邊來查資料發現很多人不知道有這個專門的規范的,所以發上來給大家用下
鋼筋混凝土煙囪施工設計規范
鋼筋混凝土煙囪技術設計規范
鍋爐煙囪設計規范
鍋爐煙囪設計規范專題,為您提供鍋爐煙囪設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐煙囪設計規范 相關的專業交流討論,更多鍋爐煙囪設計規范相關內容請訪問