240m鋼筋混凝土煙囪設計計算書
一、構件承載力驗算1.外包型鋼加固法1)外包型鋼加固混凝土柱時,型鋼構架承載力應按現行國家標準《鋼結構設計規范》GB50017規定的格構式柱進行計算,并乘以與原柱協同工作的折減系數0.9。 2)外包型鋼加固混凝土柱時,新增型鋼強度利用系數除抗震計算取為1.0外,其他計算均取為0.9。2.粘貼纖維復合材料加固法采用粘貼纖維復合材料加固梁時,實際應粘貼的纖維復合材截面面積應考慮纖維復合材厚度折減系數km。 二、體系抗震加固驗算1.多層砌體房屋抗震加固多層砌體房屋抗震加固整體驗算,可采用加固后的綜合抗震能力指數作為衡量多層砌體房屋抗震能力的指標,也可按設計規定方法對加固后的墻段用截面受剪承載力進行驗算。【綜合抗震能力指數法】加固后的樓層和墻段的綜合抗震能力指數,
現在有一個“氣體加熱器”的設計問題,請有經驗的人幫忙設計一下,問題是這樣:加熱器的入口溫度是0度的冷氮氣,出口溫度是150度的熱氮氣,加熱器的流量是100升/min,加熱器要連續工作24小時,加熱器內介質是氮氣,氮氣是連續流動的,流過加熱器后即被加熱。加熱器的材料是奧氏體不銹鋼,對加熱器的外形和尺寸沒有特殊要求,只要達到上述功能就可以。
各位兄弟請教一下,正在做一個120m煙囪,現有幾個問題1.煙囪底部有一煙道,洞口7x5.2上部圓弧1.75,如何考慮筒壁削弱,風壓0.6,8度0.2g2.鋼筋按徑向,環向配置,基礎R2處的鋼筋按手冊計算后,應錨入R2以內多少?.煙囪圖集中基礎底板下部加強筋如何考慮,如R3較大,是否仍可按圖集設置3.4x3.4鋼筋網,還是應該加長此鋼筋望不吝指教,多謝。
這個設計計算有問題嗎?為什么?pe=350kwk=1.0pej=350kwcos=0.8ij=300A請教這電流300A計算是否正確?為什么?
你們設計院要采暖計算書了嗎?反正我感覺沒必要拿計算器簡單酸下不就得了要計算書還要單獨錄入模型,跟畫圖根本就兩碼事加大我們的工作量不加錢,誰干?還有就是現在采暖負荷軟件不成熟,工作量太大 了……不現實其實建筑能耗控制住,就應該沒問題了
求《土石堤壩的設計與計算》出版地: 北京出版者名稱: 中國建材工業出版社出版日期: 2006分類號: TV871
很好,很強大,搞路面的必備軟件。
各位前輩大家好,我最近正在學習給水排水工程師手冊,有一個例題有些疑問,希望大家指教:這個例題中設Nw=3g/L(kg/m3),這個數值是怎么來的?還有f=0.7,看公式的時候介紹說f=0.7~0.8,那么這里為什么要取0.7?有什么經驗公式嗎?希望各位不吝賜教,謝謝![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 編輯 ]
我們這目前預處理系統用的是盤率+超濾,出水流量在40立方米每小時,我想用砂濾+碳濾代替,請問砂濾與碳濾的直徑、高度怎么設計,濾料分幾層,填充高度是多少?
如附件圖,防雷線的平均高度的計算式中2.8是什么意思,此公式出自何處?
JTS165-2013 《海港總體設計規范》中6.4.8條:航道設計通航水位應根據各類船型對通航保障率的要求。。。等因素分析確定。通常情況下取設計低水位或者乘潮累計頻率90%以上的乘潮水位;請教各位,這航道設計通航水位 在不考慮乘潮的時候 是否可以去設計低水位?
本帖最后由 a024015 于 2016-6-28 18:14 編輯 這樣的結果也符合規范要求?就算燈數小于10只,那也只能比10%適當超出一點,這結果都超了50%了。再說了燈具數都已經20只,也超過10只了。還符合規范?
一款實用的噴灌設計軟件,可快速選擇噴頭并自動計算管徑水損;可以對相關噴灌設備進行選型,如控制器、電磁閥等,大大提高噴灌設計效率。
一款實用的噴灌計算工具。可快速選擇噴頭并自動計算管徑水損。還可對控制器及電磁閥、控制線路進行選型。大大提高噴灌設計效率。
建筑室外設計地面(建筑室外設計地面標高-0.1m,建筑首層室內地面標高±0.0m)至檐口、屋脊的高度分別為49.9m、52.1m。請問該建筑高度是多少米?感謝大蝦們
原老路面為瀝青路面,初次改造為老路面上面加鋪混凝土板,現在再次改造,準備再在上面加鋪瀝青,請問這種三層結構,如何計算,用HPDS能算嗎
方方正正的好設計,但是這種2邊都是弧形的怎么計算,用Morgain能算嗎,哪位大神說下。。急
空調設計計算過程和方法
小弟現在做一個混凝土三跑的混凝土懸挑樓梯,如圖,僅下部和頂部與主體連接。我在邁達斯Gen里面大概建模試算了一下,圖中紅色點設置的固定支座,計算結構配筋,頻率,位移都沒問題。但是從來沒做過這種類型的樓梯(我們這邊一般常見的都是2跑的懸挑樓梯),總覺得有點不穩當。有大神做過這樣的樓梯不,麻
煙囪高度設計計算
煙囪高度設計計算專題,為您提供煙囪高度設計計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與煙囪高度設計計算 相關的專業交流討論,更多煙囪高度設計計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題