今天看了一建筑物(構筑物)7500x7500 高度11層x5600 總高56000 框剪結構 設計人用satwe 計算 本人認為 此為構筑物 且高寬比超限 不能用satwe計算 請問大家,應該如何設計
各位兄弟請教一下,正在做一個120m煙囪,現有幾個問題1.煙囪底部有一煙道,洞口7x5.2上部圓弧1.75,如何考慮筒壁削弱,風壓0.6,8度0.2g2.鋼筋按徑向,環向配置,基礎R2處的鋼筋按手冊計算后,應錨入R2以內多少?.煙囪圖集中基礎底板下部加強筋如何考慮,如R3較大,是否仍可按圖集設置3.4x3.4鋼筋網,還是應該加長此鋼筋望不吝指教,多謝。
有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?
各位同學,如題,我司10T/h的鍋爐,煙囪為自立式的鋼制40m煙囪,要在哪個位置開孔方便取樣?還有如果要在線監測,又需要在哪個位置開口?謝謝
希望對大家有幫助!
在煙囪施工工程中避雷針的安裝措施是必不可少的,那么,我們怎么樣安裝避雷措施才能正確呢?今天,我給大家介紹一下煙囪安裝避雷措施應該如何連接地面?和連接地面裝置的要求有哪些?我大概的分成了4個步驟,第一是對接地體的要求,第二是接地線的鏈接方法,第三是與接地網的連接,第四是要計算好接地的電阻。要了解這4點,我們就得一一來看看有什么具體的操作,以及要注意的地方了。煙囪建筑物是一個非常高的建筑物,我們都知道高的物體引導雷電的概率就更大一些,所以在煙囪安裝避雷措施的施工工程中,我們一定要仔仔細細不能出錯,以免使人員觸電的事故發生。下面,我們一起來看一下煙囪安裝避雷措施的要求方法。 對接地體的要求 接地體不能緊挨著建筑物,兩者之間必須存在一定的空隙,一般以超過1.5m為適宜,要采用2根或者2根以上的導體與人工接地體相連接,這里需要注意的是每根導體都要有自己的連接點。人工接地體的敷設方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷設,要采用扁鋼或圓鋼;如果是垂直敷設,則要采用角鋼或鋼管。在對接地體的土溝進行回填時,回填土必須干凈,不能有垃圾或石塊的夾雜。 接地線的連接<
Revit中如何給房子做煙囪?現代生活很少見到房子有煙囪了,那么當我們制作仿古建筑時,有煙囪的建筑該如何在revit中添加煙囪呢,步驟如下:1、來到視圖頂部,點擊“洞口-垂直”,選擇屋頂2、在煙囪位置開洞口3、沿洞口繪制一圈墻4、選中“煙囪”進行尺寸調整即可【相關技巧搜索】Revit放置房間的小技巧
突然想到的,二三十年前的工廠里的大煙囪,那時候沒有升降機,沒有吊車,這么高的高度,還要防風,怎么造?小時候問過大人,大人說有工匠一層一層砌上去的,是從里面往上造的,有大蝦知道嗎?
圖紙簡介: 鋼梯圖集(BS-015-2006),CAD版的,參考價值比較高! 投稿網友: kl0321 上傳時間: 2013-05-02
真空熱水鍋爐,酒店用,因為方案的設置不太合理,現在煙囪要通到主樓去有140米的距離,主樓高度80米,能排的出去嗎?或者有什么措施可以拍出去?謝謝各位了!
99SG212-3鋼筋混凝土煙囪
在設計煙囪時,我只考慮了重力、地震和風荷載,這樣算出來了重力G,風荷剪力QW,地震剪力QE;風彎矩MW,地震彎矩ME;風附加彎矩MiW和地震附加彎矩MiE;請問我想算基礎承載力和其配筋時,想知道其標準組合和設計組合。請問這應該怎樣組合,系數怎么取。 (規范上感覺看不明白)
我們工廠排放的煙氣經過布袋除塵器后基本上就是水蒸氣雖然和附近的居民解釋過無數次了(早晚煙囪背光的時候遠看是灰色)但是他們看到我們的煙囪一直在冒煙就是覺得不爽總是找我們的麻煩請教一下有沒有什么方法可以在讓煙氣外排的時候看不到的注:我們工廠的煙囪上面20米都是玻璃鋼的,受不了太高的高溫
1、圓鋼、鋼板及型鋼采用力學性能不低于Q235-B,并且具有碳含量合格證的鋼材。 2 、鋼梯均可用不銹鋼制作. 3、鋼梯均采用焊接連接,焊接要求應符合《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-2001的規定。采用其他 方式連接時,連接強度應不低于焊接。安裝后的鋼梯不應有歪斜、扭曲、變形及其他缺陷。 4、 鋼梯所有構件的表面要求光滑、無銳邊、尖角及無刺等。 5、鋼梯與附在設備上的平臺梁相連接時,連接處宜用開長圓孔的螺栓連接。 6、鋼梯涂裝要求:鋼材表面除銹等級不低于St2級;鐵紅醇酸底漆1~2道;醇酸膩子刮平;醇酸磁漆2~3道。 7 、安裝在室外的鋼梯應做防雷電保護,連接和接地附件應符合《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010的要求。 8、當鋼梯作為疏散梯使用時,應按《建筑設計防火規范》GB 50016-2014的要求,采取必要的防火措施。
煙囪無井架液壓雙滑工法
我們這一個120m鋼筋混凝土煙囪,采用倒模的方法施工。人員上下只能通過爬井架上去。很不安全,現在才15m我上下的時候就有點怕了。到更高的時候我是真不感爬了。找了一些規范都沒找到相關強制規定。我想讓他們安爬梯。想請教哪里能找到相關規范。
建了一個方形煙囪的模型,60米高,總是出錯,哪位給看看,謝謝!
煙囪鋼梯
煙囪鋼梯專題,為您提供煙囪鋼梯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與煙囪鋼梯 相關的專業交流討論,更多煙囪鋼梯相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量