某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
接三相電動機用什么形式的電纜?按低壓系統保護導體截面的選擇,是否16平方以下的電纜保護導體只能選四芯或3加同樣截面的1芯?
一般住戶都是考慮兩個電話,那一個住戶是用一根PVC-4x0.5還是用兩跟PVC-4x0.5?模擬電話用兩芯就好了,數字電話用四芯的.那各位朋友你們設計的時候用的是一根還是兩根4芯的呢?
配電室低壓饋線柜的低壓出線采用四芯電纜還是五芯電纜是依據什么?那個規范里面有提到。個人猜想是不是跟系統有關系,TN-C采用四芯,TN-S采用五芯還有跟末端負荷有沒有關系。
本帖最后由 circlesquan 于 2016-6-3 20:20 編輯 一個帶安檢設備的警衛室,低壓電源引自小區內的一棟辦公樓,距離大約100m,警衛室有獨立的防雷接地系統。請問:1.警衛室的進線電纜用4芯還是5芯?2.如果用4芯,辦公樓的低壓出線側用不用加漏電保護?謝謝
QBT5524-2020水嘴用閥芯
各位大俠:本人有個小問題 施工中,設計單位建議采用185的單芯電纜,結果我方購買了3*185的3芯電纜.結果設計單位說單芯電纜的"截流量"比3芯電纜的"截流量"大,如果要布放需把3芯電纜的兩芯并聯才能達到單芯電纜的要求.請問以上說法是否屬實?另"截流量"是不是"載流量"?請賜教
請問一下,8芯五類線作電話線是否可以。因為在設計時只設計了電話,所以選用了8芯五類線作電話線,我是考慮這樣還可以以后做網絡(luò )方便點,不知是否合理。請各位指點:)
先施工的住宅小區,甲方供應的3*10的YJV電纜,到場后發現電纜線芯顏色為黃綠黃,沒有零線、地線,(此電纜為戶內電源線,應為相、零、地)現甲方要求使用此電纜,提出用熱縮管把電纜頭處做出零、地線的標示,那位大俠知道,那本具體規范規定嚴禁使用其他顏色代替零地線的。謝了
請問,10kv差壓保護用多少芯的電線?,是4芯,還是6芯??
有拇指般大小,被其侵害的假檳榔慘不忍睹!
水平配線子系統中由設備間至工作區信息插座采用6類4對8芯UTP雙絞線或25對UTP雙絞線是什么意思?這兩種UTP線有區別嗎?
希望能夠拋磚引玉,引發大家對于蜂巢芯樓蓋體系的關注,有高人能介紹一些更好的資料讓大家共同進步!
前段時間 公司的一條動力400V電纜因為鋪設不規范 發生短路故障 ,在查明原因后重新對接做好絕緣,埋入地下,當時沒有直接搖絕緣.近日考慮到需要重新使用該電纜,電工在將起接上空開前用搖表進行了測量 發現4芯電纜相互之間絕緣電阻都在500M歐以上,但是有一相在對地(E接配電柜地線)測量中只有0.75兆歐 其他3根都在500兆以上 .按規范只要在0.5兆以上就可認為合格,但該電工怕中間接過的電纜絕緣不好 ,以絕緣電阻太小為理由不肯接電纜. 請教各位 該現象可以認為電纜合格么?
請教各位前輩,今天看到一保護廠家的電壓切換箱的標準圖紙,其中在開口三角電壓這塊有一實驗芯抽取電壓,不知道有什么作用?特附上圖紙請指教,謝謝!
原設計從配電房到樓層總配電箱是一條5芯電纜(配電房為單獨設置建筑),現在公司成本管理部要求改成4芯電纜,請問可以嗎?如果在樓層配電總箱就近再接入地網做PE保護線又可否呢?(配電房地網與樓層地網連通情況下);另外,一般工廠車間每平方設計用電量是多少?
沒本事考上復旦醫學院免遭同學毒手,但是天天喝的水怎樣逃過?不強求如發達國家的直飲水,這也太說不過去了。左為用了兩個多月的濾水芯 右為全新濾水芯
目前,所在的項目C25三級配砼試塊強度低于設計強度,為檢查實體質量,擬采取鉆芯進行試驗。。現場僅有直徑100mm的取芯機,請問,如果采取這個取芯機取樣,能否得到接近這是的抗壓強度。。。另外,芯樣采取切巖機切割與巖磨機相比,強度相差會(huì )有多少,謝謝。。。請各位給予解答為盼。。。。
樁壁混凝土工程量=L樁壁×πD2÷4—L樁芯×πd2÷4 樁芯混凝土工程量=L樁芯×πd2÷4<
引言 蜂巢芯空心板空心率比較大,抗震性能優良,適用于多高層框架廠房、商場,還適合多高層商住樓,具有隨意分割房間的特點,也適用于抗震區的教學樓,因此應用非常廣泛。蜂巢芯空心板的空腔較大,空腔的影響已經比較明顯,因此其配筋構造與內置模的有較大的區別。其計算方法視有梁板與無梁板有一定差別。本文分別針對有梁與無梁的設計要點進行較詳細的說明。 一、蜂巢芯空心板的荷載 當前的結構計算軟件均能計算梁的自重,而樓板的尺寸通長都是軸線到軸線,這就是說程序在計算結構自重的時候,梁板重疊的部分計算了2次自重,一次是梁的,一次是板的,蜂巢芯常常采用梁式輸入,其梁占的比例相當大,因此重復荷載比較多,而且梁相交重復的部分也很多,這項也是比較可觀的,應在荷載中給予扣除,下面舉例說明蜂巢芯空心板梁式輸入的樓板荷載計算法。400mm蜂巢芯板,密肋200x400,900x900x350規格蜂巢芯,重量為0.9kN,則每個密肋間距的總自重為:(1.1x1.1x0.4-0.9x0.9x0.35)x25+0.9=5.91kN,PKPM考慮程序自動計算密肋重為0