土釘墻設計計算書 本計算依據《建筑基坑支護技術規程》(JGJ120-99)。 1.地質勘探數據如下: ——————————————————————————————————————————— 序號 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) 極限摩阻(kPa) 計算方法 土類型 1 4.00 10.00 4.00 10.00 18.0 水土分算 填土 2 7.40 15.70 15.00 20.00 48.0 水土分算 填土 ——————————————————————————————————————————— 表中:h為土層厚度(m), 為土重度(kN/m3),C為內聚力(kPa), 為內摩擦角(°)。 基坑外側水標高-13.00m,基坑內側水標高-9.00m。 2.基本計算參數: 地面標高0.00m,基坑坑底標高-6.00m。 3.地面超載: —————————————————————————————————————
你們設計院要采暖計算書了嗎?反正我感覺沒必要拿計算器簡單酸下不就得了要計算書還要單獨錄入模型,跟畫圖根本就兩碼事加大我們的工作量不加錢,誰干?還有就是現在采暖負荷軟件不成熟,工作量太大 了……不現實其實建筑能耗控制住,就應該沒問題了
現在對計算書的檢審越來越嚴,可好多人對計算書的內容根本不清楚.是不是大家把計算書拿出來曬曬,找找問題,也可以加深對軟件的理解.最好能有個計算書版塊.
結構設計最后要整理出來一份計算書。在建模、調整、計算的時候,大家會(huì )看它的計算書嗎?本人新手,幾個工程都是做完了,最后到SATWE里把計算書打印出來,厚厚的一本,根本沒看一眼。大家都是怎么做的?
本帖最后由 bill165 于 2016-6-15 14:46 編輯 一鍵把所有樓層的梁計算書貼到DWG結構圖中的神器(CAD2012 64位&32位)有視頻噢
本帖最后由 a024015 于 2016-6-28 18:14 編輯 這樣的結果也符合規范要求?就算燈數小于10只,那也只能比10%適當超出一點,這結果都超了50%了。再說了燈具數都已經20只,也超過10只了。還符合規范?
剛剛改行做工程加固,(原來做鋼結構設計).原來做設計嘛也出計算書,但那都是用軟件出的.現在好象加固還沒有什么軟件,那要出計算書該怎么出呢?
雨蓬的計算程序及計算書
園林水電計算式
請問各位高手達人,用PKPM計算的框架結構怎么才能生成結構計算書,或者怎么寫結構計算書?其計算書包括哪些內容.在線等.................
有誰用理正巖土算過土釘墻的?我發現在基本數據坡線段號表格里,算水平投影時,二級坡不能計入馬道的寬度,此外,在土層表的數據中,"釘土摩阻力"和"錨桿和土的摩阻力"有什么區別?"錨桿和土的摩阻力"是否應為錨桿和砂漿的摩阻力?
我是個新手,不知道在看PKPM計算書時應該注意哪些地方,遇到一些超限的如何調整,請高手賜教,萬分感激
依據< >(JGJ55-2000)(J64-2000)以及< > 一. 混凝土配制強度計算: 混凝土配制強度應按下式計算: fcu,0≥fcu,k+1.645 其中: ──混凝土強度標準差(N/mm2)。取 =5.00(N/mm2); fcu,0──混凝土配制強度(N/mm2); fcu,k──混凝土立方體抗壓強度標準值(N/mm2),取fcu,k=30(N/mm2); 經過計算得:fcu,0=30+1.645×5.00=38.23(N/mm2)。 二. 水灰比計算: 混凝土水灰比按下式計算: 其中: a, b──回歸系數,由于粗骨料為碎石,根據規程查表取 a=0.46,取 b=0.52; fce──水泥28d抗壓強度實測值,取36.725(N/mm2); 經過計算得:W/C=0.46×36.725/(38.23+0.4
小弟最近在做一個工程,挖方區需要采用護坡,高度約14米,擬采用土釘墻,因為是第一次做,有很多問題不明白,希望各位高手予以指點,謝謝!1、土釘與非預應力全粘結型錨桿的區別?2、可否利用理正深基坑軟件進行計算,如果可以那么基坑側壁安全系數如何取值?
本人從事設計行業2年不到點,對這個行業還是有些迷惑,這里請教下,就是在框架結構中,如果中梁剛度放大系數取1.0的情況下,是不是配筋不比計算書的面積小,房子就是安全的。聽有些人說,PKPM算出來的其實已經是偏大的,但是實際中覺大多數人是在計算書的基礎上再加點,我有點迷惑,到底須不需要加,請大家賜教!
小弟是做市政道路設計的,現在有個道路跟鐵路平交,要做一個箱涵給排水的從鐵路下面穿過,哪位大俠有鐵路箱涵的計算書啊?發一份給我嘞,491217613@qq.com 希望得到前輩的指導、教育。謝謝
分析下大院點鉸接的原因。。。。
現在一個18層住宅,1~2層市政供水,3~10層加壓閥供給,11~18層加壓直接供給。這樣3~18層的給水系統圖如何生成啊?
一、計算書的標準及書寫與簽字1.1 裝訂成冊,A4開本。1.2 除計算機打印的結果外,書寫計算書可用鋼筆、簽字筆、不準使用圓珠筆。計算書的書寫應清楚、整潔。1.3 計算書要有設計單位蓋章,要有計算人簽字,審核人簽字。二、計算書中應有以下文字說明2.1 計算書應有目錄,計算書的首頁應有說明本計算書所包括的計算內容(部位),計算完成的時間。對于修改部位的計算書,應注明修改了哪些部位,哪些部位已經作廢等內容。2.2 電算計算書中應說明所采用的程序名稱、版本號。是否通過有關部門的鑒定。2.3 無論是電算還是手算,在計算書中必須有各種荷載取值的計算內容,特殊荷載要說明荷載取值來源。工程的概況、層數、層高、總高。2.4 計算書中應說明場地的基本烈度及建筑物的抗震設防烈度,鋼筋混凝土結構的抗震等級。場地類別,地基基礎設計等級,基本雪壓和基本風壓,地面粗糙度,人防工程抗力等級。2.5 計算書中應說明鋼筋混凝土構件的混凝土強度等級,鋼材種類,對砌體結構應說明施工質量控制等級,采用磚、砌塊、砂漿等材料標準、規格。<
多層框架我們出計算書的時候,配筋按照不考慮偶然偏心,位移文件按照考慮偶然偏心的文件出,這樣合理么?不知道各位類似工程是怎么做的?
土釘墻計算書
土釘墻計算書專題,為您提供土釘墻計算書相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與土釘墻計算書 相關的專業交流討論,更多土釘墻計算書相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度