(一)施工現場臨時用電方案及措施 1、施工現場用電概況 施工現場由甲方供電到現場東南角處總配電房。本工程現場用電從甲供配電房引線到現場工程配電房總配電箱→各分配箱→各機具機械開關箱。 2、施工用電及防護措施 施工現場臨時供電采用(TN-S系統)三相五線制,其中三根為相線一根為工作零線,另一根是黃/綠雙色線。三級配電二維保護、總配箱漏電保護器,開關箱漏電保護器,配電箱系列應選用主管部門頒發準用證的產品。每個箱均設有隔離電源開關,總配箱與開關箱漏電應靈敏可靠,其額定漏電動作電流不大于30mA,漏電動作時間應小于0.1S,同時作為二級漏電保護器應具有分段分級保護功能。PE線為黃綠雙色多股銅蕊線作為保護零線,在線路中不得經過各電箱中的隔離開關及漏電保護器作工作零線用。實行一機一閘一漏一開關箱一鎖原則。
本帖最后由 無間道 于 2014-3-3 18:37 編輯 給大家轉載一個技術資料。希望能給大家一點幫助。一、編制依據《低壓配電設計規范》GB50054-2011中國建筑工業出版社《供配電系統設計規范》GB50052-2009中國建筑工業出版社《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-2005中國建筑工業出版社《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-2011
目錄 第一章 工程概況................................................................ 2 第二章 編制依據................................................................ 3 第三章 編制范圍................................................................ 3
請教:如何審查施工臨時用電方案,或者說審查要點。施工方昨天拿份施工臨時用電方案給監理審查。里面有: 項目簡介。 各種用電設備和設施列表。 開關箱里面保護、控制選型和進線選擇。 二級配電箱保護、控制選型和進線選擇。 一級配電箱保護、控制選型和進線選擇。 變壓器選擇。 防雷保護和接地保護。 安裝用電技術措施。 施工臨時用電平面布置圖。 架空桿圖。 各用電設備開關箱接線圖。 二級配電箱接線圖。 一級配電箱接線圖。
請問各位高手,臨時用電的施工組織設計是怎么做的,本人原是做給排水的,無奈要兼管電,電纜型號選擇的依據是什么?有什么書可以參考一下???
工地臨時用電施工組織設計
本工程施工供電采用以地方電源供電的方案。根據全線重點工程及結構物的數量、工程量大小、分布位置以及工期要求,我部對臨時用電功率大小進行詳細的計算,在橋梁下部拌和場、預制場以及隧道口安裝6臺臨時變壓器,總用電負荷2520KW。分別如下:①、在西坑口隧道洞口設置1座315KVA變壓器;②、在左溪大橋設置1座315KVA變壓器;③、在銅鑼形隧道洞口設置1座315KVA變壓器;④在銅鑼形高架橋設置1座315KVA變壓器;⑤、在楓嶺頭隧道左右線洞口各設置1臺630KVA變壓器。
本小區建筑面積16萬平米,地下室二 層,地上四幢建筑,分別為18層和20層.
施工的范圍:為了便于施工操作層移動配電箱,將供給電渣壓力焊、電焊機、振動器及工作面的局部照明使用,將上述幾個電源的二級配電箱設在一個鋼筋制作房及1、2#車間,1、2#裝配車間,研發車間附近。用于本工程的設備主要有塔吊、鋼筋制作設備及焊接機械、木工機械等。
臨時用電施工組織設計(前湖)
對于施工而言,正確的選取臨時用電的布置方案,配備相應的用電設備,是十分重要的。怎樣合理的選取變壓器、電纜等對每一位施工技術人員而言,需要認真考慮。施工現場臨時用電安全技術規范 JGJ46-2005 出來以后,要求施工現場臨時用電設備在5臺及以上或設備總容量在50kW及以上者,應編制用電組織設計。制定確實可行的用電施工組織設計,把電的高度提高到了一個非常重要的位置。所以歡迎大家踴躍參加此課題的討論,謝謝啦。注意:下面附件有問題,不能下載。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-8 16:28 編輯 ]
現場臨時用電施工組織設計
給大家一個住宅小區臨時用電施工組織設計
簡要說明:本施工組織設計由建 筑施工臨時用電施工組織設計軟件自動生成。施工現場設總配電箱1臺,分配電箱5臺,開關箱18臺。總分配電箱、開關箱施工用電線的布置嚴格按照《施工現場臨時用電安全技術規范》規定。文件格式:PDF 文件大小:1.24 M[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-9-11 17:30 編輯 ]
找了找,沒有見到‘臨時用電施工組織設計方案(全套含表格)’,在其它網站下到了,現在提供給大家。
第一章 工程概況 遵義市奧林匹克體育中心位于遵義市新蒲新區,基地位于新區東部,有規劃道路通往新行政中心、老城區、機場及新火車站片區,項目總用地
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:34 編輯 施工現場臨電組織設計
原創(chuàng )編制,內容齊全,含布置圖及計算書!總共包含3個附件!
臨電安全方案,技術負責人必備技能
某防波堤臨時用電施工組織設計
臨時用電施工組織方案
臨時用電施工組織方案專題,為您提供臨時用電施工組織方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與臨時用電施工組織方案 相關的專業交流討論,更多臨時用電施工組織方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題